das ist normal. nach ner Stunde ist er wieder unten.
Konfiguration HmIP-WTH, DutyCycle
Moderator: Co-Administratoren
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 752 Mal
-
- Beiträge: 9562
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 696 Mal
- Danksagung erhalten: 1608 Mal
Re: Konfiguration HmIP-WTH, DutyCycle
Vielleicht erstmal die FSM16 updaten. Im Changelog steht da eh so ein komischer Hinweis:
If the switching actuator is operated in two-point control and the firmware version is 1.18.14,
we recommend to remove the batteries from the wall thermostat until the actuator update has been
successfully done. Otherwise the transmission of the firmware will be interrupted.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Re: Konfiguration HmIP-WTH, DutyCycle
Das gleiche meinen auch die netten Mitarbeiter in der Servicehotline von eq3. Das Problem scheint bekannt zu sein. Die WTH´s sollen wohl falsch mit den Schaltaktoren FSM16 kommunizieren. Ich soll erstmal die Batterien aus den WTH´s entfernen und das neue Firmware-Update für die FSM16 durchführen.
Ich bin gespannt und melde mich nach dem Firmware-Update in ein paar Tagen noch mal.
Re: Konfiguration HmIP-WTH, DutyCycle
Hallo zusammen,
Das Problem ist gelöst
Es lag tatsächlich an der Firmware der Schaltaktoren (HmIP FSM16) . Nach dem Update läuft mein DC wieder ganz entspannt mit 5-9%.
Was lerne ich daraus? Wer den Changelog liest ist im Vorteil
Viele Grüße und besten Dank
Das Problem ist gelöst
Es lag tatsächlich an der Firmware der Schaltaktoren (HmIP FSM16) . Nach dem Update läuft mein DC wieder ganz entspannt mit 5-9%.
Was lerne ich daraus? Wer den Changelog liest ist im Vorteil
Viele Grüße und besten Dank