HmIP-WTH-2 soll bei zu hohen Temperaturen eine LED am HmIP-BSL aktivieren

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
johannstieger
Beiträge: 3
Registriert: 09.06.2022, 14:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: nähe Ried im Innkreis in OÖ

HmIP-WTH-2 soll bei zu hohen Temperaturen eine LED am HmIP-BSL aktivieren

Beitrag von johannstieger » 09.06.2022, 15:17

Hallo,

leider schaffe ich es nicht - vielleicht kann mir da jemand helfen.
Ich will mit einer Direktverknüpfung die untere Signal-LED am HmIP-BSL aktiveren (Kanal 12) - und zwar, wenn das WTH-2 eine zu hohe Temperatur im Raum misst (also im Prinzip eine LED bei Kühlung aktivieren).

Ich füge unten die Screenshots der CCU3-Geräteeinstellungen an. Wie man sieht, ist das WTH-2 auf Kühlen eingestellt und die Solltemperatur mit 25°C wesentlich unter der Ist-Temperatur von über 31°C

Vielen Dank im Voraus, Johann
Dateianhänge
Bild_06.png
Status WTH-2
Bild_05.png
WTH-2 - BSL Direktverknüpfung
Bild_04.png
BSL Einstellungen
Bild_03.png
BSL Kanalübersicht
Bild_02.png
WTH-2 Einstellungen
Bild_01.png
WTH-2 Kanalübersicht
Zuletzt geändert von Roland M. am 09.06.2022, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 754 Mal

Re: HmIP-WTH-2 soll bei zu hohen Temperaturen eine LED am HmIP-BSL aktivieren

Beitrag von shartelt » 09.06.2022, 17:02

johannstieger hat geschrieben:
09.06.2022, 15:17
leider schaffe ich es nicht - vielleicht kann mir da jemand helfen.
wo schaffst Du es nicht? Ist doch einfach? Dimmer auswählen, 2 Punkt regelung und auf Dimmer umstellen:
2022-06-09 17_01_02-RaspberryMatic WebUI.png
2022-06-09 17_01_02-RaspberryMatic WebUI.png (23.77 KiB) 523 mal betrachtet
easy peasy

johannstieger
Beiträge: 3
Registriert: 09.06.2022, 14:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: nähe Ried im Innkreis in OÖ

Re: HmIP-WTH-2 soll bei zu hohen Temperaturen eine LED am HmIP-BSL aktivieren

Beitrag von johannstieger » 13.06.2022, 11:14

Hallo Shartelt,

tja, genau daran scheitere ich - es ist bei der Verknüpfung bereits "Dimmer ein/aus" ausgewählt (die zweite Möglichkeit wäre noch Toggle - aber das ist mir klar, dass das nicht sein kann).
Und dann gibt es genau die im Screenshot angeführten Möglichkeiten mit Rampenzeit, Einschaltdauer, Pegel im Zustand ein und Farbe.

Lg, Johann
Dateianhänge
Verknüpfung-HmIP.png
Verknüpfung Thermostat - HmIP-BSL

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 754 Mal

Re: HmIP-WTH-2 soll bei zu hohen Temperaturen eine LED am HmIP-BSL aktivieren

Beitrag von shartelt » 13.06.2022, 11:17

und das funktioniert nicht?
es macht nix?

Die Verknüpfung ist auf beide Geräte übertragen und keine Servicemeldungen stehen da an?

aber das Ding kühlt richtigerweise? Also der Aktor, der an der Kühlen 2 Punkt Regelung angelernt ist?

Du hast 30 Grad im Screenshot und 24 Grad Soll...das heisst, das WTH kühlt gerade schon und sendet natürlich nur bei Über/Unterschreiten den Einschalt/Ausschaltbefehl...

Antworten