HMIP-BSM Wechselschaltung Statuserkennung fehlerhaft

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Lorien
Beiträge: 23
Registriert: 28.08.2014, 22:37

HMIP-BSM Wechselschaltung Statuserkennung fehlerhaft

Beitrag von Lorien » 04.01.2020, 11:02

Hallo zusammen

habe mehrere HMIP-BSM eim Einsatz immer als Wechselschaltung mit einem normalen Schalter.

Nun wenn die Lampen Saft ziehen stimmt immer der erkannte Status das Licht an oder
aus ist.

Wenn jedoch in der Nacht die Hue Lampen gedimmt sind und somit weniger Strom benötigen ist das fehlerhaft.
Kann ich den Schwellwert für die Erkennung ob ein oder aus ist anpassen ?

Grüsse

Daimler
Beiträge: 9118
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 286 Mal

Re: HMIP-BSM Wechselschaltung Statuserkennung fehlerhaft

Beitrag von Daimler » 04.01.2020, 11:17

:?:
Schaltest du etwa mit dem BSM die Hue?
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Lorien
Beiträge: 23
Registriert: 28.08.2014, 22:37

Re: HMIP-BSM Wechselschaltung Statuserkennung fehlerhaft

Beitrag von Lorien » 04.01.2020, 11:40

Ja genau per BSM ein und aus da ja auch mit nicht smarten Wechselschaltern verbunden, brauche ich zwingend einen funktionierenden Status am BSM.

dondaik
Beiträge: 12936
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1615 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: HMIP-BSM Wechselschaltung Statuserkennung fehlerhaft

Beitrag von dondaik » 04.01.2020, 11:52

und warum löst man das nicht einfach die wechselschaltung komplett richtig auf ?...
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Daimler
Beiträge: 9118
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 286 Mal

Re: HMIP-BSM Wechselschaltung Statuserkennung fehlerhaft

Beitrag von Daimler » 04.01.2020, 12:15

Entschuldige, wenn ich jetzt weiter frage!

Du hast eine Wechselschaltung mit BSM / normalem Wechsel- / Kreuzschalter eingerichtet.
Darüber wird jetzt eine dimmbare Hue-Lampe - evtl. noch farbig - ein / ausgeschaltet.

Stelle mir das jetzt einmal gedanklich in nur einem Beispiel vor:
Du kommst in den Raum und schaltest die Hue-Lampe ein.
Die nimmt aber wimre beim Einschalten mitnichten den letzten Status, sondern leuchtet in einem definierten Zustand!
Also nimmst du dir dann die FB oder was auch immer und stellst dann die HUE auf die gewünchten Werte?

Ist das Smart?
Und wozu benötigst du dann noch den Status per BSM?
(Der sich übrigens verm. über die Entscheidungswerte auf deine Wünche einstellen lässt).

Hast du das Ganze einmal über die HUE-Einbindung in die CCU versucht?
- und dann die BSM und Wechselschalter durch HM(IP)-Tastsensoren ersetzen. :!:

Ich weiß jetzt nicht, ob und wie gut das bei der CCU funktioniert?
Hier habe ich zur Zeit einen kleinen Testaufbau (Hue-Gateway, 2 HUE-Colorlamps und ein 5m Zigbee RGBWW-Stripe) über HPCL eingebunden - funktioniert eigentlich zufriedenstellend.
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Lorien
Beiträge: 23
Registriert: 28.08.2014, 22:37

Re: HMIP-BSM Wechselschaltung Statuserkennung fehlerhaft

Beitrag von Lorien » 04.01.2020, 12:19

Meinst du den normalen Wechselschalter durch einen Taster ersetzen ? Das geht leider nicht da CH Feller 4er Schaltergruppe.

Es ist nur ein Treppenlicht was per Bewegungsmelder angeht aber auch mit den beiden Schaltern (Feller, HMIP-BSM) in Wechselschaltung ein und ausgeschaltet werden kann. Plus ich dimme und ändere die Farbe halt noch zu gewissen zeiten.

Habe nun ein wenig experimentiert die Erkennung ob ein oder aus scheint bei 15mA zu liegen, wenn die Lampe weniger als das braucht meint er es seie aus.

Daimler
Beiträge: 9118
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 286 Mal

Re: HMIP-BSM Wechselschaltung Statuserkennung fehlerhaft

Beitrag von Daimler » 04.01.2020, 12:39

Lorien hat geschrieben:
04.01.2020, 12:19
CH Feller
OK - dann muss ein Schweizer hier weiter machen. :wink:
Lorien hat geschrieben:
04.01.2020, 12:19
... Erkennung ob ein oder aus scheint bei 15mA zu liegen ...
Na dann weißt du doch jetzt, wie weit runter du dimmen darfst. :lol:
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Lorien
Beiträge: 23
Registriert: 28.08.2014, 22:37

Re: HMIP-BSM Wechselschaltung Statuserkennung fehlerhaft

Beitrag von Lorien » 04.01.2020, 12:52

Ja heute würde ich mich nie und nimmer wieder zu Feller entscheiden. :lol:

Werde gleich mal die Dimmungslevel anpassen und schauen obs dann besser läuft, wenigstens hab ich das Problem gefunden.
Stelle leider immer mal wieder fest das die FW der HM Komponenten einfach zu wenig flexibel ist und man nicht alles selbst definieren kann.
Denn die Hardware könnte es ja.

trebor110966
Beiträge: 341
Registriert: 16.12.2017, 15:00
System: CCU und Access Point
Wohnort: Gränichen
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 45 Mal

Re: HMIP-BSM Wechselschaltung Statuserkennung fehlerhaft

Beitrag von trebor110966 » 04.01.2020, 23:34

Viel anderes gibts ja nicht in der CH nicht und die weichen eh alle ab vom 55er-Mass?
Für eine Dreifachsteckdose brauchts in der CH immerhin nur eine UP-Dose.
Zentrale: CCU3 (3.61.8), 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),

4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),

it00x32
Beiträge: 1
Registriert: 02.09.2023, 06:54
System: CCU

Re: HMIP-BSM Wechselschaltung Statuserkennung fehlerhaft

Beitrag von it00x32 » 02.09.2023, 06:56

Etwas spät - aber ich habe aktuell das gleiche Problem, gab bei dir eine Lösung dafür? Danke

Antworten