Wie Sicherheitsschaltung mit langem Tastendruck umsetzen?

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
promatic
Beiträge: 13
Registriert: 14.12.2022, 19:24
System: CCU
Hat sich bedankt: 13 Mal

Wie Sicherheitsschaltung mit langem Tastendruck umsetzen?

Beitrag von promatic » 17.01.2024, 22:34

Hallo zusammen,

nach langem Tüfteln stecke ich fest und bitte um Hilfe:

Ziel: Ein Heizlüfter soll mittels HmIP Schaltsteckdose und HmIP -RC8 Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden. Besonderheit: Der Tastendruck soll mindestens 3 Sekunden lang erfolgen müssen um den jeweiligen Schaltvorgang auszulösen und damit unbeabsichtigte Fehlbedienung zu vermeiden.

Problem: Ich bekomme die 3 Sekunden erforderlicher Tastendruck nicht konfiguriert. Egal was ich mache, der Schaltvorgang wird bei Betätigung der Taste auf der Fernbedienung stets sofort ausgelöst.

Habt ihr einen Tipp für mich? Danke :-)

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 11027
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 631 Mal
Danksagung erhalten: 2284 Mal

Re: Wie Sicherheitsschaltung mit langem Tastendruck umsetzen?

Beitrag von Baxxy » 17.01.2024, 22:39

Bei der RC8 die Mindestdauer für langen Tastendruck auf 3s stellen.
Die DV RC8 <--> "HmIP Schaltsteckdose" auf Experte stellen und den kurzen Tastendruck deaktivieren.

promatic
Beiträge: 13
Registriert: 14.12.2022, 19:24
System: CCU
Hat sich bedankt: 13 Mal

Re: Wie Sicherheitsschaltung mit langem Tastendruck umsetzen?

Beitrag von promatic » 17.01.2024, 22:44

Baxxy hat geschrieben:
17.01.2024, 22:39
Die DV RC8 <--> "HmIP Schaltsteckdose" auf Experte stellen und den kurzen Tastendruck deaktivieren.
Danke für den Tipp! Kannst Du mir bitte beschreiben, wo ich genau die Experten-Einstellung bzw. Deaktivierung des kurzen Tastendrucks vornehmen kann? Ich habe bereits bei meiner Tüftelei aufgrund Recherchen die globale Experten-Einstellung in der CCU aktiviert, konnte jedoch anschließend nirgendwo die Option finden, den kurzen Tastendruck zu deaktivieren.


promatic
Beiträge: 13
Registriert: 14.12.2022, 19:24
System: CCU
Hat sich bedankt: 13 Mal

Re: Wie Sicherheitsschaltung mit langem Tastendruck umsetzen?

Beitrag von promatic » 18.01.2024, 12:38

Stehe wohl auf der Leitung, kann das Profil nicht auf "Experte" stellen:

Startseite > Programme und Verknüpfungen > Direkte Verknüpfungen > Profileinstellung
profil.jpg
Wo finde ich hier die Umschaltmöglichkeit auf "Experte"?


promatic
Beiträge: 13
Registriert: 14.12.2022, 19:24
System: CCU
Hat sich bedankt: 13 Mal

Re: Wie Sicherheitsschaltung mit langem Tastendruck umsetzen?

Beitrag von promatic » 18.01.2024, 15:17

Herzlichen Dank, da stand ich in der Tat mächtig auf der Leitung :-)
Jetzt funktioniert alles wie gewünscht!

Viele Grüße

Antworten