Hallo zusammen,
Ich habe eine CCU3 und verwende ein Wandthermostat HmIP-WTH-2 mit direct connect zu einer Schaltsteckdose HMIP-PS, an der ein Heizlüfter hängt.
Das hat eigentlich auch immer zuverlässig funktioniert.
Seit einiger Zeit, ich vermute einem Update, aber ich kann nicht sagen welchem, schaltet der HMIP-PS ab obwohl die Zieltemperatur noch nicht erreicht ist. Nach ein paar Minuten schaltet er dann wieder ein. Nach weiteren Minuten beginnt das ganze von vorne.
Ist die Zieltemperatur erreicht bleibt die HMIP-PS aus, so wie es sein sollte.
Meine Erwartungshaltung ist, dass sie HMIP-PS eingeschaltet bleibt bis die Zieltemperatur erreicht ist und erst dann abschaltet.
Was muss oder kann ich ändern, damit das wieder funktioniert?
Einstellungen vom Direct Connet:
Switch -- on/off
Switch on delay -- Not active
Switch-on time (duration in status "on") -- continuously
Switch off delay -- Not active
Switch-off time (duration in status "off") -- continuously
Versionsnummern:
CCU3: 3.85.7
HmIP-WTH-2: 3.0.2
HMIP-PS: 2.24.8
Wandthermostat HmIP-WTH-2 mit direct connect zu Schaltsteckdose HMIP-PS schaltet ständig ein und aus
Moderator: Co-Administratoren
- Baxxy
- Beiträge: 14066
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Berlin
- Hat sich bedankt: 874 Mal
- Danksagung erhalten: 3152 Mal
Re: Wandthermostat HmIP-WTH-2 mit direct connect zu Schaltsteckdose HMIP-PS schaltet ständig ein und aus
Schalter Ein
Einschaltdauer 5Min.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: Wandthermostat HmIP-WTH-2 mit direct connect zu Schaltsteckdose HMIP-PS schaltet ständig ein und aus
Danke, was ist der Hintergrund für diese nicht gerade Intuitive Einstellung?
- Baxxy
- Beiträge: 14066
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Berlin
- Hat sich bedankt: 874 Mal
- Danksagung erhalten: 3152 Mal
Re: Wandthermostat HmIP-WTH-2 mit direct connect zu Schaltsteckdose HMIP-PS schaltet ständig ein und aus
Sicherheitsbedenken seitens eQ-3.
Es wird gewährleistet das bei Ausfall des Wandthermostates eine Abschaltung des Verbrauchers erfolgt.
Beispiel bei mir:
Ich heize ein kleines Ferienhaus komplett mit IR-Paneelen (WTH-2 / FSM16).
Bei jedweder Störung (Batterie leer) / Manipulation (Batterie entfernt) am WTH geht die elektrische Heizung, sollte sie gerade EIN sein, nach spätestens 5Min AUS.
Gefällt dir nicht? Dann downgrade die Firmware des WTH-2 auf 2.8.10.
Damit lässt sich direktes EIN/AUS oder das "Sicherheits-EIN" nutzen.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen