Liebes Forum,
ich habe nun viele Stunden in Ausprobieren und Recherche gesteckt, komme aber nicht weiter.
Problemstellung: Non-HmIP-Bewegungsmelder meldet per 230V Signal eine Bewegung, die Homematic soll schalten.
Hardware:
1) Bewegungsmelder der Firma "Theben". Diese sind einstellbar auf einen von 2 Modi:
a) Sie schalten für eine Zeitspanne (z.B. 2 Minuten) Dauerstrom
b) Sie senden einen 0,5 Sekundenimpuls und machen dann 9 Sek. Pause, bevor sie wieder auslösen, falls noch "Bewegung" erkannt wird.
2) HmIP-MOD-Sw8 v2.5 https://romantrapp.at/smarthome/schalta ... p-mod-oc8/: Ein HmIP-MOD-OC8 mit 8 x 230 V Tasteingang und 8 x 230 V Schaltausgang.
Angenommen man nutzt den Modus aus 1b)
Bei den Direktverknüpfungen sollte es in den Experten-Einstellung möglich sein, den Zustandsautomaten dazu zu bringen, für 2 Minuten "Licht an" zu machen und diese Zeit immer wieder auf 2 Minuten zu setzen, wenn ein neuer Impuls kommt.
Für den Expertenmodus habe ich ein Video von ELV gefunden und einen älteren Artikel im ELVjournal 3/2012, Seite 91 bis 95.
Hilfreich auch die Google-KI wenn man nach einzelnen Parametern fragt, z.B. SHORT_ON_TIME_MODE, ...
Trotzdem sind die Informationen zum Expetenmodus recht knapp.
Ideen, Hinweise, ... Alles willkommen.
Danke fürs Lesen dieser Anfrage.
Non-HmIP-Bewegungsmelder an HmIP-MOD-Sw8 (OC8) / Expertenmodus
Moderator: Co-Administratoren
- Baxxy
- Beiträge: 15080
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Berlin
- Hat sich bedankt: 972 Mal
- Danksagung erhalten: 3449 Mal
Re: Non-HmIP-Bewegungsmelder an HmIP-MOD-Sw8 (OC8) / Expertenmodus
Schalter EIN mit EINschaltdauer 2Min. Mehr braucht's nicht.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- Roland M.
- Beiträge: 11400
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danksagung erhalten: 1897 Mal
Re: Non-HmIP-Bewegungsmelder an HmIP-MOD-Sw8 (OC8) / Expertenmodus
Hallo Ralf!
Allerdings sehe ich in dieser Variante das Problem, dass bei kontinuierlicher Bewegung alle 9 Sekunden gesendet wird! Das lässt dir den Duty Cycle des Senders durch die Decke gehen!
Ich würde daher die Variante 1a nehmen (mache das selbst zuhause, allerdings noch mit alten HM-Geräten) und die Einschaltdauer am Bewegungsmelder z.B. auf eine Minute setzen.
Dann ein einfaches Easy-Profil "ein/aus" (je nach verwendeten Geräten heißt das immer etwas anders) und hier die effektiv gewünschte Einschaltdauer (z.B. 3 min) setzen, sowie als Sicherheit eine Ausschaltverzögerung von z.B. 10 s.
Das ergibt einen Einschaltbefehl, sowie einen Ausschaltbefehl. Funk minimiert, der DC freut sich!
Roland
Ich sehe das sehr ähnlich wie Baxxy, dafür braucht man keine Expertenparameter.
Allerdings sehe ich in dieser Variante das Problem, dass bei kontinuierlicher Bewegung alle 9 Sekunden gesendet wird! Das lässt dir den Duty Cycle des Senders durch die Decke gehen!
Ich würde daher die Variante 1a nehmen (mache das selbst zuhause, allerdings noch mit alten HM-Geräten) und die Einschaltdauer am Bewegungsmelder z.B. auf eine Minute setzen.
Dann ein einfaches Easy-Profil "ein/aus" (je nach verwendeten Geräten heißt das immer etwas anders) und hier die effektiv gewünschte Einschaltdauer (z.B. 3 min) setzen, sowie als Sicherheit eine Ausschaltverzögerung von z.B. 10 s.
Das ergibt einen Einschaltbefehl, sowie einen Ausschaltbefehl. Funk minimiert, der DC freut sich!
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. OpenCCU auf Proxmox-Server mit ~110 Geräten
2. OpenCCU auf "Charly" per VPN mit ~70 Geräten
3. OpenCCU auf CCU3 per VPN mit ~40 Geräten
CCU1, (mehrere) CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, OpenCCU als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (keine Artikelnummern)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. OpenCCU auf Proxmox-Server mit ~110 Geräten
2. OpenCCU auf "Charly" per VPN mit ~70 Geräten
3. OpenCCU auf CCU3 per VPN mit ~40 Geräten
CCU1, (mehrere) CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, OpenCCU als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Baxxy
- Beiträge: 15080
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Berlin
- Hat sich bedankt: 972 Mal
- Danksagung erhalten: 3449 Mal
Re: Non-HmIP-Bewegungsmelder an HmIP-MOD-Sw8 (OC8) / Expertenmodus
Hmm, die DV ist ja intern. Wenn man den Central-Link für die Taster nicht aktiviert hat braucht auch die Zentrale nicht quittieren,
Ob der Aktor-Teil bei jedem lokalen EIN sendet obwohl er schon EIN ist weiß ich jetzt nicht.
Ich würd's mal ausprobieren.
Zu Roland's Alternative...
Dann muss aber auch der Timeout für den langen Tastendruck beachtet werden... das MOD-OC8 hat nur Taster.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- Roland M.
- Beiträge: 11400
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danksagung erhalten: 1897 Mal
Re: Non-HmIP-Bewegungsmelder an HmIP-MOD-Sw8 (OC8) / Expertenmodus
Hallo!
Sind die wirklich in der WebUI sichtbar und als DV-Partner auswählbar?
War gedanklich bei meinem HM-SCI-3-FM und hab das in die HmIP-Welt mit dem HmIP-SCI weiter gedacht.
Immer dieser rote Traubensaft, den man hier überall bekommt...
Roland
Mist, wieder nicht bedacht! Der OC8 ist für mich ein reiner Schaltaktor. Das der auch Eingänge für die lokale Betätigung hat, verdränge ich immer wieder.
Sind die wirklich in der WebUI sichtbar und als DV-Partner auswählbar?
Ok, mit Tastern wird mein Lösungsvorschlag dann wirklich nicht so geeignet sein.Dann muss aber auch der Timeout für den langen Tastendruck beachtet werden... das MOD-OC8 hat nur Taster.
War gedanklich bei meinem HM-SCI-3-FM und hab das in die HmIP-Welt mit dem HmIP-SCI weiter gedacht.
Immer dieser rote Traubensaft, den man hier überall bekommt...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. OpenCCU auf Proxmox-Server mit ~110 Geräten
2. OpenCCU auf "Charly" per VPN mit ~70 Geräten
3. OpenCCU auf CCU3 per VPN mit ~40 Geräten
CCU1, (mehrere) CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, OpenCCU als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (keine Artikelnummern)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. OpenCCU auf Proxmox-Server mit ~110 Geräten
2. OpenCCU auf "Charly" per VPN mit ~70 Geräten
3. OpenCCU auf CCU3 per VPN mit ~40 Geräten
CCU1, (mehrere) CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, OpenCCU als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: Non-HmIP-Bewegungsmelder an HmIP-MOD-Sw8 (OC8) / Expertenmodus
Ja, sind sie. Sie tauchen als Kanal 1 bis 8 auf.Sind die wirklich in der WebUI sichtbar und als DV-Partner auswählbar?
Ich habe jetzt die Variante "0,5 Sekundenimpuls und 9 Sek. Pause" gewählt. Das funktioniert soweit erst einmal.
Tatsächlich lag bei mir ein Verdrahtungsproblem vor. (Vielen "Dank" an denjenigen, der sich überlegt hat, 2 schwarze Adern in ein 5-adriges Kabel einzubauen.)
Danke und Gruß,
Ralf P.