Hallo, ich weiß, man kann mit der ganz großen Kanone dieses Thema sofort beenden. Einfach eine 250V USV von APC oder wasauchsonst nehmen und alle Steckernetzteile da rein, fertig.
Ich will aber anders ansetzen, kleiner, effizienter. Die HCU oder ein HAP sollen mit der Erweiterung "Alarm Interface Platine" eine Alarmanlage ersetzen. Dort laufen 12V Bewegungsmelder und diverse Kontakte sowie ein Blitz und eine Sirene. Da diese Sachen professionell verbaut sind und durch die direkten Verknüpfungen alles auch ohne Internet / HAP / HCU einen gewissen Schutz bietet, will ich die Technik wie bei einer Alarmanlage mit einer Stromversorgung versehen.
Ich denke an 12V, Akku, digitaler Downstepper für die 5V der Alarm Interface Platine. 4Ah Akku sollte vollkommen ausreichen.
Hat jemand eine Idee oder noch besser eine Schaltung?
Oder habe ich ELV-Katalog so etwas übersehen?
Danke für die Hilfe!
Gruß
Markus
Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für HCU/CCU
Moderator: Co-Administratoren
Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für HCU/CCU
OpenCCU als VM, IOBroker und HA als VM, mittlerweile immer weniger Homematic Geräte und immer mehr "andere" im Einsatz. In Summer aber gute 250 Geräte. Es muss immer noch besser und anders und mehr gehen...
-
cmjay
- Beiträge: 3441
- Registriert: 19.09.2012, 10:53
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Jottweedee
- Hat sich bedankt: 384 Mal
- Danksagung erhalten: 604 Mal
Re: Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für HCU/CCU
viewtopic.php?f=58&t=80451&p=835303#p835303Ich denke an 12V, Akku, digitaler Downstepper für die 5V der Alarm Interface Platine. 4Ah Akku sollte vollkommen ausreichen.
https://de.aliexpress.com/item/1005006966179769.html
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
Re: Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für HCU/CCU
Mmmmmh, haste selbst gelesen? 100ms Umschaltzeit. Das ist zu viel, da kackt jedes Alarmsystem ab.
OpenCCU als VM, IOBroker und HA als VM, mittlerweile immer weniger Homematic Geräte und immer mehr "andere" im Einsatz. In Summer aber gute 250 Geräte. Es muss immer noch besser und anders und mehr gehen...
-
cmjay
- Beiträge: 3441
- Registriert: 19.09.2012, 10:53
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Jottweedee
- Hat sich bedankt: 384 Mal
- Danksagung erhalten: 604 Mal
Re: Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für HCU/CCU
Ja, ich hab das tatsächlich selbst gelesen.Mmmmmh, haste selbst gelesen? 100ms Umschaltzeit.
Und ich habe mich auch tatsächlich eine Weile lang für eigene Anwendungszwecke (Raspberry Pi 1B/2B mit ca. 5VA Leistungsaufnahme) mit dem Thema beschäftigt ...
Hast du in meinem Post gelesen, dass man durch einen zusätzlichen Supercap am Lastausgang (nach Step-Down im 5V-Zweig) nahezu unterbrechungsfrei umschalten kann?
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
-
greatone1
- Beiträge: 177
- Registriert: 09.12.2007, 11:56
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für HCU/CCU
Hallo!
Idee? Ja!
In der UBC10-241 ist serienmäßig ein 12 V / 5 Ah Bleigelakku der über internen DC/DC Wandler 24 V DC 10 A ausgangsseitig unterbrechungsfrei zur Verfügung stellt. Da im gebrauchten Gerät der Akku einen unbekannten "Status"
Ich versorge damit nicht nur die CCU mit 5 V DC, sondern zusätzlich mit 12 V DC zwei Windows Miniserver, ein 24 TB externes USB-Backup Laufwerk, zwei 2,5 GBit Netzwerk Switches und weiteren DC versorgten Netzwerk Kleinkram.
Netzausfall wird über potentialfreie Kontakte von der PULS USV und HmIP-MOD-RC8 mit SMS Versand durch Homematic Messenger gemeldet. Ich habe zusätzlich eine China-Akkuüberwachung (< € 10) für den internen USV Akku nachgerüstet, welche ab einer bestimmten Akkuspannung ( < 10,5 V ) per potentialfreien Kontakt und mit Hilfe des HmIP-MOD-RC8 per Homematic ausgelösten Netzwerkkommandos die Windows Server und die CCU kontrolliert runterfährt und abschaltet, aber zuvor
Final ist es weder Platzsparend noch sind alle Komponenten zusammen genommen eine Low-Budget-Lösung. Aber es ist eine professionelle Lösung und mit 7 Ah Akkukapazität bin ich mit 60 - 120 Minuten Überbrückungszeit bei Netzausfall gefühlt ewig autark.
Viele Grüße Ewald
-
Hausmeister
- Beiträge: 745
- Registriert: 20.09.2017, 23:08
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für HCU/CCU
Evtl wäre für sowas eine kleine / mittlere Powerbox interessant, Fozzibot, Anker, Ecoflow oder ähnliche. Die haben meist 5V per USB mit etwas mehr Leistung, 12V haben die eigentlich immer, viele auch gerne mal einen Port für 24V, und meist ja auch noch 230V.
Muss man genauer nachschauen, aber die meisten eignen sich für den klassischen USV Betrieb, durch nahezu keine Umschaltzeiten.
Dann hat man oft noch eine Verbindung per App, um den Status parat zu haben. Also is schon recht viel komplett dabei. Evtl ist das eine Option
Muss man genauer nachschauen, aber die meisten eignen sich für den klassischen USV Betrieb, durch nahezu keine Umschaltzeiten.
Dann hat man oft noch eine Verbindung per App, um den Status parat zu haben. Also is schon recht viel komplett dabei. Evtl ist das eine Option
CCU3 und HCU1 für Heizung, Sicherheit, Energiesparen, Anwesenheit.
CCU2 für den Museumsbetrieb und als Teststand.
IOBroker und Google Home zur Einbindung Klimaanlage, Smartspeaker, SPS, Arduino D1 Mini...
Datenauswertung ECharts
Smart-Home sollte nicht "bedient" werden müssen!
Bitte immer Kirche mit Dorf direkt verknüpfen!!!
CCU2 für den Museumsbetrieb und als Teststand.
IOBroker und Google Home zur Einbindung Klimaanlage, Smartspeaker, SPS, Arduino D1 Mini...
Datenauswertung ECharts
Smart-Home sollte nicht "bedient" werden müssen!
Bitte immer Kirche mit Dorf direkt verknüpfen!!!
-
Dani3000
- Beiträge: 107
- Registriert: 14.03.2020, 16:47
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für HCU/CCU
Ich hab mir auch eine USV-Lösung gebaut. Aber "from the shelf" mit einer APC BR900G-GR. Daran hängen CCU3, Synology Server, Fritzbox, Glasfasermodem. Bei Netzunterbrechung versorgt die APC ca. 90-120min die Geräte. Die Synology fungiert als USV-Server (sind mit einem Datenkabel-USB verbunden und die Synology entsprechend konfiguriert). Die CCU liest das USV-Protokoll von der Synology (mit allen möglichen Werten und Stati per Skript aus) und schickt eine WA-Nachricht sobald die USV die Stromversorgung übernimmt. Unabhängig davon schickt auch die Synology eine e-Mail zur Statusänderung der Stromversorgung.
-
Xel66
- Beiträge: 17746
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2119 Mal
Re: Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für HCU/CCU
Und das funktioniert aich bei einem Stromausfall oder nur, wenn bei Dir die Sicherung fällt? Ich würde nicht davon ausgehen, dass bei einem Stromausfall der Internetanschluss noch funktioniert, denn die Gegenseite deine Anschlusses braucht auch Strom. Vielleicht reicht der Puffer ja.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
737 Kanäle in 182 Geräten und 440 CUxD-Kanäle in 51 CUxD-Geräten:
398 Programme, 465 Systemvariablen und 222 Direktverknüpfungen,
OpenCCU Version: 3.85.7.20260131 (rpi3), HomeAssistant (für Integration PV, Wallbox, Heizung)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch, Logging von Programmläufen
737 Kanäle in 182 Geräten und 440 CUxD-Kanäle in 51 CUxD-Geräten:
398 Programme, 465 Systemvariablen und 222 Direktverknüpfungen,
OpenCCU Version: 3.85.7.20260131 (rpi3), HomeAssistant (für Integration PV, Wallbox, Heizung)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch, Logging von Programmläufen