Seite 4 von 4

Re: Wärmepumpe - FALMOT überlisten?

Verfasst: 30.12.2022, 17:54
von Xel66
Henke hat geschrieben:
30.12.2022, 16:15
Der FALMOT ignoriert aber generell jegliche BOOST Befehle. ...
Ein ähnliches Verhalten ist auch bei der "Fenster auf" Funktion vorhanden.
OK, Thx4info. Ich versuche, das mal im Hirn irgendwo abzulegen. Leider klemmen manchmal die Schubladen schon wenn man versucht, sie später wieder aufzuziehen. :lol:

Gruß Xel66

Re: Wärmepumpe - FALMOT überlisten?

Verfasst: 10.02.2024, 17:24
von mic4rd
Auch wenn der Thread schon alt ist, wollte ich mich nur für den Tipp bedanken!

Habe ebenfalls eine Wolf CHA-10, Falmots und keinen Pufferspeicher. Hatte das Thema Abtauen bisher so gelöst, dass ich alle Wochenprogramme auf ein 30° Profil gestellt habe und nach dem Abtauen wieder zurück auf Programm 1. Das hatte den Nachteil, dass auch die ohnehin schon kalten Räume Energie fürs Abtauen abgegeben haben, obwohl der Durchfluss mit den dauerwarmen Räumen auch so schon genug ist. Zusätzlich wurden manuelle Einstellungen an den Thermostaten (Gästezimmer, etc.) dadurch zurückgesetzt.

Mit dem Umschalten auf Kühlbetrieb mit Profil 4 und 10° Einstellung klappt es nun perfekt!