Hallo zusammen,
mein erster Beitrag, bitte schon mal um Nachsicht...
Unser Haus habe ich mit rund 70 HM-Komponenten ausgestattet. Hat soweit auch recht gut funktioniert.
Bei der Fußbodenheizung dachte ich, gehe ich mal auf HM-IP. Neuer ist ja immer besser.
Das Anlernen von Aktoren und Thermostaten auf die CCU2 klappte - auch wenn (HM-typisch) die meisten Einstellungen nicht da zu finden sind, wo man sie egntlich erwarten würde.
Die ganze Logik befindet sich in den Einstellungen des Thermostats. Dort also ein Wochenprogramm angelegt und los. Der Aktor reagiert auch entsprechend (und klackt jedesmal furchtbar nervig im Blechverteilerschrank!) aber irgendwie kommen wir hier nicht auf Temperatur. Der Einfachheit halber, habe ich vor zwei Tagen durchgängig 22° eingestellt, die Temperatur war aber seitdem noch nie über 20°. Öffne ich den Stellmotor manuell geht die Temperatur aber problemlos hoch.
Hier ein Screenshot meiner Einstellungen. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich, wo mein Denkfehler liegt?
Danke vorab!
mein erster Beitrag, bitte schon mal um Nachsicht...
Unser Haus habe ich mit rund 70 HM-Komponenten ausgestattet. Hat soweit auch recht gut funktioniert.
Bei der Fußbodenheizung dachte ich, gehe ich mal auf HM-IP. Neuer ist ja immer besser.
Das Anlernen von Aktoren und Thermostaten auf die CCU2 klappte - auch wenn (HM-typisch) die meisten Einstellungen nicht da zu finden sind, wo man sie egntlich erwarten würde.
Die ganze Logik befindet sich in den Einstellungen des Thermostats. Dort also ein Wochenprogramm angelegt und los. Der Aktor reagiert auch entsprechend (und klackt jedesmal furchtbar nervig im Blechverteilerschrank!) aber irgendwie kommen wir hier nicht auf Temperatur. Der Einfachheit halber, habe ich vor zwei Tagen durchgängig 22° eingestellt, die Temperatur war aber seitdem noch nie über 20°. Öffne ich den Stellmotor manuell geht die Temperatur aber problemlos hoch.
Hier ein Screenshot meiner Einstellungen. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich, wo mein Denkfehler liegt?
Danke vorab!
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: HmIP-WTH-2 über CCU2 an HmIP-FAL230
zuerst wollte ich Dich direkt anschnautzen, da Du ein paar Zeilen unter Deinem Post den riesen Faden zu der Kombination hast...
allerdings ist Dein Fall etwas anders, daher halte ich mich da mal zurück.
Eine Frage hätte ich eingangs...wo und wie misst Du die Temperaturen? An den Thermostaten direkt oder mit etwas externem?
allerdings ist Dein Fall etwas anders, daher halte ich mich da mal zurück.
Eine Frage hätte ich eingangs...wo und wie misst Du die Temperaturen? An den Thermostaten direkt oder mit etwas externem?
Re: HmIP-WTH-2 über CCU2 an HmIP-FAL230
Vielleicht hätte ich den Betreff genauer wählen sollen, sorry.
Soweit ich weiß, habe ich doch bei dieser Kombination nur die Möglichkeit, die Temperatur direkt mit dem Thermonstat zu messen.
Ich kann den Aktor auch nur per Direktverknüpfung ansprechen.
Die Logok verstehe ich einfach nicht ganz. Meinem Verständnis nach, müsste der Stellantrieb doch so lange offen sein, bis die Zieltemperatur (+ Hystese) erreicht ist. Erst dann darf er wieder schließen. Aber der Aktor schaltet laufend an und aus und so wird die Zieltemperatur nie erreicht.
Habe ich irgendwo eine Einstellung übersehen?
Soweit ich weiß, habe ich doch bei dieser Kombination nur die Möglichkeit, die Temperatur direkt mit dem Thermonstat zu messen.
Ich kann den Aktor auch nur per Direktverknüpfung ansprechen.
Die Logok verstehe ich einfach nicht ganz. Meinem Verständnis nach, müsste der Stellantrieb doch so lange offen sein, bis die Zieltemperatur (+ Hystese) erreicht ist. Erst dann darf er wieder schließen. Aber der Aktor schaltet laufend an und aus und so wird die Zieltemperatur nie erreicht.
Habe ich irgendwo eine Einstellung übersehen?
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: HmIP-WTH-2 über CCU2 an HmIP-FAL230
durchsuch dazu mal bitte den andren Thread bzw irgendwo hab ich es gelesen, dass das normal ist. Das liegt an dem Lastausgleich.
Einer der Chiefs hat das schon sehr gut analysiert...denke, das war in dem andren großen Thread...
Einer der Chiefs hat das schon sehr gut analysiert...denke, das war in dem andren großen Thread...
-
- Beiträge: 10754
- Registriert: 24.02.2011, 01:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 673 Mal
Re: HmIP-WTH-2 über CCU2 an HmIP-FAL230
Vorlauftemperatur reicht aus, da du schreibst
Bei mir wird die Solltemperatur erreicht. Der Aktor schaltet jedoch immer ein und aus, da er noch eine interne eigene Logik hat.
Hast du mal zumindest die wesentlichen Werte geloggt: Soll/Isttemperatur und Schaltzustand?
Alchy
Sofern du die Teile nicht auf Kühlen gestellt hast sollte das dann aber auch funktionieren.Öffne ich den Stellmotor manuell geht die Temperatur aber problemlos hoch.
Bei mir wird die Solltemperatur erreicht. Der Aktor schaltet jedoch immer ein und aus, da er noch eine interne eigene Logik hat.
Hast du mal zumindest die wesentlichen Werte geloggt: Soll/Isttemperatur und Schaltzustand?
Alchy
Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.
© Sandra Pulsfort (*1974)
Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.
Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.
Re: HmIP-WTH-2 über CCU2 an HmIP-FAL230
Nein, weder auf Kühlen gestellt noch NC/NO verwechselt.Sofern du die Teile nicht auf Kühlen gestellt hast...
Aber danke!
Nein, soweit bin ich noch nicht. Meine Installation ist noch sehr "basic".Hast du mal zumindest die wesentlichen Werte geloggt: Soll/Isttemperatur und Schaltzustand?
Danke erstmal, ich gehe nochmal auf die Suche.
Re: HmIP-WTH-2 über CCU2 an HmIP-FAL230
Hallo,
ich kann mich nur anschließen, meine FAL230 und die Steuerung über die WTH-2 funktioniert bisher tadellos.
Das regelmäßige Öffnen und Schließen kommt von dem Steuerungsverfahren PWM (PulseWidthModulation) ...anbei mal die Grafik meines Wohnzimmers.
Genervt bin ich eher von den fehlenden Features:
OSS-Funktion - nicht möglich bei verwendung der CCU, Abgrenzung nirgends beschrieben
Feuchtigkeitsalarm - ohne Funktion
Steuerung von Räumen mit Zusatzheizkörpern (zB Handtuchwärmern): Im Handbuch beschrieben, aber in der Firmware nicht implementiert
Aber das steht auf einem andern Blatt.
VG
Christian
ich kann mich nur anschließen, meine FAL230 und die Steuerung über die WTH-2 funktioniert bisher tadellos.
Das regelmäßige Öffnen und Schließen kommt von dem Steuerungsverfahren PWM (PulseWidthModulation) ...anbei mal die Grafik meines Wohnzimmers.
Genervt bin ich eher von den fehlenden Features:
OSS-Funktion - nicht möglich bei verwendung der CCU, Abgrenzung nirgends beschrieben
Feuchtigkeitsalarm - ohne Funktion
Steuerung von Räumen mit Zusatzheizkörpern (zB Handtuchwärmern): Im Handbuch beschrieben, aber in der Firmware nicht implementiert
Aber das steht auf einem andern Blatt.
VG
Christian
Re: HmIP-WTH-2 über CCU2 an HmIP-FAL230
Hallo zusammen
So, klinke mich da auch mal in diesen Thread ein. Ich bin ebenfalls Besitzer der oben genannten Kombination und habe das gleiche Problem mit der Temperatur wie von Socke beschrieben.
Die erwähnten Einstellungen sind ebenfalls korrekt, auch gebe ich im Moment noch den ganzen Tag eine konstante Temperatur vor.
Was mich etwas verwirrt ist nun die Grafik von Christian. Ich habe nirgends eine Möglichkeit gefunden, überhaupt einen Soll-/Ist/Regel-Wert als Diagramm auszugeben. Daher habe ich aktuell auch keine Möglichkeit die Regelung irgendwie zu überprüfen. Selbst den aktuellen Ventil-Zustand sehe ich nirgends.
Wäre daher sehr interessiert daran, wie man zu solchen Diagrammen kommt
Danke im Voraus für sachdienliche Hinweise!
Grüsse von einem Hm/HmIP - Neuling
Michael
So, klinke mich da auch mal in diesen Thread ein. Ich bin ebenfalls Besitzer der oben genannten Kombination und habe das gleiche Problem mit der Temperatur wie von Socke beschrieben.
Die erwähnten Einstellungen sind ebenfalls korrekt, auch gebe ich im Moment noch den ganzen Tag eine konstante Temperatur vor.
Was mich etwas verwirrt ist nun die Grafik von Christian. Ich habe nirgends eine Möglichkeit gefunden, überhaupt einen Soll-/Ist/Regel-Wert als Diagramm auszugeben. Daher habe ich aktuell auch keine Möglichkeit die Regelung irgendwie zu überprüfen. Selbst den aktuellen Ventil-Zustand sehe ich nirgends.
Wäre daher sehr interessiert daran, wie man zu solchen Diagrammen kommt
Danke im Voraus für sachdienliche Hinweise!
Grüsse von einem Hm/HmIP - Neuling
Michael
Re: HmIP-WTH-2 über CCU2 an HmIP-FAL230
Hallo Michael,
ich steuere mein Heim über FHEM, von dort kommt auch die Grafik. Dort sieht man auch die Details wie Ventilzustand etc.
Die CCU nutze ich nur zur Anbindung der Hm-IP-Komponenten.
Viele Grüße
Christian
ich steuere mein Heim über FHEM, von dort kommt auch die Grafik. Dort sieht man auch die Details wie Ventilzustand etc.
Die CCU nutze ich nur zur Anbindung der Hm-IP-Komponenten.
Viele Grüße
Christian