Guten Tag
Ich weiß nicht mehr weiter in Sachen 0-10V Ausgang.
Ich habe eine Systemvariable Lüftung angelegt um die Einzelnen Lüftungsstufen 0-8 komfortabel zu steuern.
Dann muss ich ja ein Programm anlegen das Lautet
wenn Stufe 1
Dann Ausgangspegel 20.00
Das Problem ist das der ausgangspegel dann real auf 100% geht, somit auf 10V
Und das ist mit allen Ausgabgspegel Einstellungen so, außer bei 0 dann kommt auch 0% und 0 Volt.
Wenn ich den von Hand fahren will kann ich, wie vom Dimmer bekannt, 0-100% auswählen und das klappt dann auch super. Nur im Programm eben nicht
Hat noch jemand so ein Problem und weiß was ich falsch mache?
Danke schon mal im Voraus
Gruß von der Küste.
hier das programm: Hier das resultat bei stufe 2 (30% Ausgangspegel) Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ich weiß nicht mehr weiter in Sachen 0-10V Ausgang.
Ich habe eine Systemvariable Lüftung angelegt um die Einzelnen Lüftungsstufen 0-8 komfortabel zu steuern.
Dann muss ich ja ein Programm anlegen das Lautet
wenn Stufe 1
Dann Ausgangspegel 20.00
Das Problem ist das der ausgangspegel dann real auf 100% geht, somit auf 10V
Und das ist mit allen Ausgabgspegel Einstellungen so, außer bei 0 dann kommt auch 0% und 0 Volt.
Wenn ich den von Hand fahren will kann ich, wie vom Dimmer bekannt, 0-100% auswählen und das klappt dann auch super. Nur im Programm eben nicht
Hat noch jemand so ein Problem und weiß was ich falsch mache?
Danke schon mal im Voraus
Gruß von der Küste.
hier das programm: Hier das resultat bei stufe 2 (30% Ausgangspegel) Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Zuletzt geändert von sascha.weber89 am 23.02.2017, 05:35, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 08.02.2016, 09:56
Re: Homematic Multi IO Box mit CCU2 Lüftungssteuerung
Es gibt leider nur ausgangspegel. Ich vermute schon das das Gerät noch nicht richtig in die CCU2 programmiert ist.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
- Beiträge: 12433
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Homematic Multi IO Box mit CCU2 Lüftungssteuerung
Kann auch sein, daß Du den falschen Kanal verwendest. Ich habe das Teil nicht, von dem her musst Du mal nachschauen, was sonst noch geht.
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 08.02.2016, 09:56
Re: Homematic Multi IO Box mit CCU2 Lüftungssteuerung
Ich hab mir das ganze nochmal angeschaut. Es gibt nur den einen Kanal für die analogausgabe. Hat evtl einer von euch auch so eine Multi Box und kann das mal testen? Ich vermute das ist ein programierfehler von eq3
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 08.02.2016, 09:56
Re: Homematic Multi IO Box mit CCU2 Lüftungssteuerung
Ja hab ich gestern gemacht aber das kann ja bis zu 3 Tage dauern schreiben die ja.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: Homematic Multi IO Box mit CCU2 Lüftungssteuerung
Kann es vielleicht sein, dass der Ausgangspegel auf 0.20 gesetzt werden muss statt auf 20.00?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 08.02.2016, 09:56
Re: Homematic Multi IO Box mit CCU2 Lüftungssteuerung
Hallo zusammen,
Es ist so wie du gesagt hast.
0,1 = 10% = 1 Volt
0,33 = 33% = 3,3 Volt
Und so weiter
Ich hab mich nur verwirren lassen weil neben dem Eingabefeld die Rauf und Runter Tasten in 10ner Schritten bis 100 hochgehen, deswegen habe ich an sowas garnicht gedacht.
Danke
Es ist so wie du gesagt hast.
0,1 = 10% = 1 Volt
0,33 = 33% = 3,3 Volt
Und so weiter
Ich hab mich nur verwirren lassen weil neben dem Eingabefeld die Rauf und Runter Tasten in 10ner Schritten bis 100 hochgehen, deswegen habe ich an sowas garnicht gedacht.
Danke