Gelöst! Homematic Multi IO Box mit CCU2 Lüftungssteuerung

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
sascha.weber89
Beiträge: 12
Registriert: 08.02.2016, 09:56

Gelöst! Homematic Multi IO Box mit CCU2 Lüftungssteuerung

Beitrag von sascha.weber89 » 16.02.2017, 14:59

Guten Tag

Ich weiß nicht mehr weiter in Sachen 0-10V Ausgang.
Ich habe eine Systemvariable Lüftung angelegt um die Einzelnen Lüftungsstufen 0-8 komfortabel zu steuern.

Dann muss ich ja ein Programm anlegen das Lautet
wenn Stufe 1
Dann Ausgangspegel 20.00

Das Problem ist das der ausgangspegel dann real auf 100% geht, somit auf 10V
Und das ist mit allen Ausgabgspegel Einstellungen so, außer bei 0 dann kommt auch 0% und 0 Volt.

Wenn ich den von Hand fahren will kann ich, wie vom Dimmer bekannt, 0-100% auswählen und das klappt dann auch super. Nur im Programm eben nicht

Hat noch jemand so ein Problem und weiß was ich falsch mache?

Danke schon mal im Voraus

Gruß von der Küste.

hier das programm:
Programm.PNG
Hier das resultat bei stufe 2 (30% Ausgangspegel)
Lüftung.PNG
Lüftung.PNG (10.81 KiB) 2313 mal betrachtet
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Zuletzt geändert von sascha.weber89 am 23.02.2017, 05:35, insgesamt 1-mal geändert.

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Homematic Multi IO Box mit CCU2 Lüftungssteuerung

Beitrag von Gluehwurm » 16.02.2017, 15:44

Ist "Ausgangspegel" der Richtige? Was gibt es da sonst noch?

Gruß
Bruno

sascha.weber89
Beiträge: 12
Registriert: 08.02.2016, 09:56

Re: Homematic Multi IO Box mit CCU2 Lüftungssteuerung

Beitrag von sascha.weber89 » 16.02.2017, 15:50

Es gibt leider nur ausgangspegel. Ich vermute schon das das Gerät noch nicht richtig in die CCU2 programmiert ist.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Homematic Multi IO Box mit CCU2 Lüftungssteuerung

Beitrag von Gluehwurm » 16.02.2017, 16:57

Kann auch sein, daß Du den falschen Kanal verwendest. Ich habe das Teil nicht, von dem her musst Du mal nachschauen, was sonst noch geht.

sascha.weber89
Beiträge: 12
Registriert: 08.02.2016, 09:56

Re: Homematic Multi IO Box mit CCU2 Lüftungssteuerung

Beitrag von sascha.weber89 » 21.02.2017, 08:29

Ich hab mir das ganze nochmal angeschaut. Es gibt nur den einen Kanal für die analogausgabe. Hat evtl einer von euch auch so eine Multi Box und kann das mal testen? Ich vermute das ist ein programierfehler von eq3


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Homematic Multi IO Box mit CCU2 Lüftungssteuerung

Beitrag von shartelt » 21.02.2017, 09:13

hast Du bereits ein Ticket bei EQ-3 eröffnet?

sascha.weber89
Beiträge: 12
Registriert: 08.02.2016, 09:56

Re: Homematic Multi IO Box mit CCU2 Lüftungssteuerung

Beitrag von sascha.weber89 » 21.02.2017, 09:40

Ja hab ich gestern gemacht aber das kann ja bis zu 3 Tage dauern schreiben die ja.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

mws
Beiträge: 613
Registriert: 02.06.2011, 23:36
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Homematic Multi IO Box mit CCU2 Lüftungssteuerung

Beitrag von mws » 21.02.2017, 09:43

Kann es vielleicht sein, dass der Ausgangspegel auf 0.20 gesetzt werden muss statt auf 20.00?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------

sascha.weber89
Beiträge: 12
Registriert: 08.02.2016, 09:56

Re: Homematic Multi IO Box mit CCU2 Lüftungssteuerung

Beitrag von sascha.weber89 » 23.02.2017, 05:34

Hallo zusammen,

Es ist so wie du gesagt hast.
0,1 = 10% = 1 Volt
0,33 = 33% = 3,3 Volt
Und so weiter

Ich hab mich nur verwirren lassen weil neben dem Eingabefeld die Rauf und Runter Tasten in 10ner Schritten bis 100 hochgehen, deswegen habe ich an sowas garnicht gedacht.

Danke

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“