Hallo zusammen,

Ich habe ein paar Fragen rund um die Funk-Sirene HmIP-ASIR.

1) Wie kann man die Alarmanlage sofort ausschalten (für den Falle eines Fehlalarms)?
Mein Babysitter hat die Brutalo-Variante, Aufdrehen + Batterien rausnehmen gewählt :D

2) Ich habe zwei identische HmIP-ASIR, aber in der CCU2 sehe ich unterschiedliche SubGeräte, "Verknüpfungspartner
Sabotagekontakt" fehlt bei der einen. (siehe Screenshot, rot markiert)
2017-03-16_10-18-26.jpg
2x HmIP-ASIR, unterschiedliche Anzahl SubKomponenten
3) Ich habe auch festgestellt, dass man zwingend alle 4 Befehle geben muss, damit sie auslöst, also Frequenz, optisches Signal, Einheit Zeitdauer und Zeitdauer.
Ich habe die Alarmzeit auf 3 Minuten gestellt. Tatsächlich (gestoppt) endet der Alram aber bereits nach 52 Sekunden. Woran kann das liegen?
Anbei der betreffende Part aus dem Programm:
2017-03-16_11-06-19.jpg
Zeitdauer Minuten: 3 -> tatsächlich aber nur 52 Sekunden
4) Ich habe eine der zwei Sirenen testweise außen unter einem Dachvorsprung von 1m Länge in etwa 4m Höhe platziert. Dort kommt keinerleit Regen hin.
Ich vermute die Baterie wird aufgrund der Temperaturschwankungen Nacht/Tag deutlich kürzer halten. Seht Ihr daneben noch weitere Probleme? Ich weiß Garantie ist damit erloschen. :-)

5) Hat jmd. eine Idee wie man eine akustische Rückmeldung beim Aktivieren der Sirene (Systemvariable) über die Sirene selbst ausgeben kann, z.B. ein kurzes BEEP für aktivieren, zwei kurze BEEPs beim deaktivieren.

Viele Grüße, Bastian

cobalt8
Beiträge: 44
Registriert: 05.04.2017, 16:34

Re: Funk-Sirene HmIP-ASIR

Beitrag von cobalt8 » 07.04.2017, 13:14

Bzgl. der Alarmzeit, könnte es sich auch um einen Fehler in der Sirenenfirmware handeln. Ich habe die Sirene neu und an einem Acess Point laufen. Ich kann auch im Alarmmenü eine Alarmzeit einstellen (egal ob 3min. oder 6min.), und die Sirene läuft trotzdem nur ca. 30-40 Sekunden

Max Muster
Beiträge: 15
Registriert: 05.05.2017, 15:54
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Funk-Sirene HmIP-ASIR

Beitrag von Max Muster » 05.05.2017, 16:07

Hallo

Ich habe mir gerade diese Funksirene auch zugelegt für meine CCU2. Firmware 1.0.6 ist auf der HmIP-ASIR drauf. Alle Fragen, die oben stehen interessieren mich auch. Auch das die Sirene nach ca. 45 Sekunden abschaltet, egal was man vorgibt, habe ich beobachtet. Hat es denn hier im letzten Monat schon neue Erkenntnisse gegeben ??

Viele Grüße !!

Max Muster
Beiträge: 15
Registriert: 05.05.2017, 15:54
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Funk-Sirene HmIP-ASIR

Beitrag von Max Muster » 06.05.2017, 15:53

Hallo Bastian79

Zumindest für den Babysitter hab ich da was:
1) Wie kann man die Alarmanlage sofort ausschalten (für den Falle eines Fehlalarms)?
Mein Babysitter hat die Brutalo-Variante, Aufdrehen + Batterien rausnehmen gewählt :D
Man nehme einen Schalter z.B. HM-PB-2-WM55-2 und gebe diesem dem Babysitter.
Er/Sie kann dann durch kurzes betätigen des Schalters die Alarmsirene HmIP-ASIR abstellen.
992021.JPG
Viele Grüße

cobalt8
Beiträge: 44
Registriert: 05.04.2017, 16:34

Re: Funk-Sirene HmIP-ASIR

Beitrag von cobalt8 » 10.05.2017, 16:13

Hallo zusammen,

sofortiges ausschalten der Sirene habe ich wie folgt mit meiner Alarmanlagenvariable gelöst:

Bedingung: Wenn...
Systemzustand Alarmanlagenstatus bei unscharf bei Änderung auslösen
Aktivität: Dann...Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).
Geräteauswahl Rauchmelder Wohnzimmer Kueche sofort Einbruch-Alarm aus
Geräteauswahl Sirene sofort Kein akustisches Signal
Geräteauswahl Sirene sofort Kein optisches Signal


Tatsächlich muss man beim Ausschalten die Befehle für Zeiteinheit und Zeitdauer nicht mitsenden.
Das die Alarmdauer nach weniger als 1 Minute automatisch endet, egal was eingestellt wurde, ist ziemlich offensichtlich ein Bug. Selbst mit dem Access Point ist keine ordentliche Alarmdauer möglich, egal wieviel Minuten eingestellt werden. Die Sirene verarbeitet das Signal also nicht korrekt, entsprechend kann es auch über die CCU2 Programme nicht ordentlich funktionieren.
Finde ich auch extrem nervig sowas.

Bastian79
Beiträge: 41
Registriert: 16.03.2017, 10:36
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Funk-Sirene HmIP-ASIR

Beitrag von Bastian79 » 02.08.2017, 20:47

Hallo zusammen,

das Problem #3 dürfte mit der neu veröffentlichten Firmeware 1.0.9 für HmIP-ASIR möglicherweise gelöst sein.
Konnte es aber bislang noch nicht testen, bin noch auf 1.0.6

Changelog Firmware HmIP-ASIR:
http://www.eq-3.de/Downloads/Software/F ... 170119.txt
Version 1.0.9 - 201601213
--------------------------------------------------------------
Version:
Application: 1.0.009
Bootloader: 1.8.000
Library: 1.18.003

** Related Hardware
* 1654336B

** Bugfix
* At DEC with duration bigger then 65s the Device execut the duration not correct


Version 1.0.8 - 201601020
--------------------------------------------------------------
Version:
Application: 1.0.008
Bootloader: 1.8.000
Library: 1.x.xxx

** Related Hardware
* 1654336B

** Bugfix
* Restart the reciver mode immeditaly in the CB_RX , this bug occur in RC8.


Version 1.0.7 - 20160921
--------------------------------------------------------------
Version:
Application: 1.0.007
Bootloader: 1.8.000
Library: 1.x.xxx

** Related Hardware
* 1654336B

** Bugfix
* Delete the LED signal while the sabotage button release or press. For security case.

** Improvement
* Improvement the switch timeout for all case.
Viele Grüße, Bastian

cobalt8
Beiträge: 44
Registriert: 05.04.2017, 16:34

Re: Funk-Sirene HmIP-ASIR

Beitrag von cobalt8 » 06.08.2017, 00:32

Nach dem Update heult meine Sirene nun 180 Sekunden durch, so wie es eingestellt ist. :)

Enterhaken
Beiträge: 106
Registriert: 24.01.2018, 08:08
Hat sich bedankt: 7 Mal

Re: Funk-Sirene HmIP-ASIR

Beitrag von Enterhaken » 09.02.2018, 21:22

Ich habe bei meiner HMIP-ASIR auch Problem #2 aus diesem Thread.

"Verknüpfungspartner Sabotagekontakt" fehlt bei mir. Müsste eigentlich Kanal 1 sein, angezeigt werden aber nur Kanal 2+3.

Gibt es dafür mittlerweile eine Lösung?

Bastian79
Beiträge: 41
Registriert: 16.03.2017, 10:36
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Funk-Sirene HmIP-ASIR

Beitrag von Bastian79 » 04.03.2018, 16:59

Enterhaken hat geschrieben:"Verknüpfungspartner Sabotagekontakt" fehlt bei mir. Müsste eigentlich Kanal 1 sein, angezeigt werden aber nur Kanal 2+3.
Seit dem ich die Firmware 1.09 drauf habe, sehe ich Kanal 1 auch nicht mehr.
2018-03-04 16_53_58-HomeMatic WebUI.jpg
Nichtsdestotrotz kann man Sabotage in den Programmen nutzen.

Grüße, Bastian