Hallo

die Messwertanzeige der PSM in der WebUi mal wieder :)

Ist der Aktor aus geschaltet, habe ich eine Spannungsanzeige von 4,xx Volt
Sollte aber natürlich 220...230 V sein.

Schalte ich den Aktor ein, werden > 220 V angezeigt.
Schalte ich den Aktor aus, bleibt das erst mal so.

Auch in iO Broker werden 4.x Volt angezeigt. Die Daten kommen also vom Aktor. Es sei denn, die CCU rechnet an dem Wert noch was schön. Ich vermute aber, die Einstellung "Mittelwert" wirkt schon im Aktor intern.

Mittelwertbildung habe ich auf 30 sek gestellt.
auszulassende Statusmeldungen 1
auszulassende gleiche Meldungen 20 (default)

Ich logge jetzt mal den Spannungswert, um zu sehen, ob der nach dem Ausschalten kontinuierlich abfällt. Das würde ggf. auf einen Fehler in der Berechnung hin deuten.

Die andere Möglichkeit wäre, dass die Spannung bei diesem Aktor am Ausgang der Steckdose, also hinter dem Relais gemessen wird ??

PS bei einer zweiten HMIP-PSM ist es genau das gleiche.
Screenshot 2017-04-07 09.39.08.png
Screenshot 2017-04-07 09.42.07.png
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: HMIP-PSM Messwert Spannung

Beitrag von alchy » 07.04.2017, 10:13

Im aus wie auch eingeschalteten Zustand werden bei meiner HMIP-PSM die Netzspannung mit ca. 233 V angezeigt.
Meine Geräteparameter kennst du ja von deinen anderen Problemthreads.

Was bei dir nun wieder ist, scheint aber auf ein grundsätzlicheres Problem in deiner Anlage hinzudeuten.
(Aktoren schalten sich aus, Messwerte der Aktoren werden erst gar nicht, nun ags. verkehrt angezeigt....)

Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

shivasdream
Beiträge: 69
Registriert: 01.04.2015, 09:57
Wohnort: Dortmund
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: HMIP-PSM Messwert Spannung

Beitrag von shivasdream » 07.04.2017, 12:02

Ich kann das so bestätigen, habe 3 der Stecker im Einsatz und alle liefern diese geringen Spannungswerte. Sowohl vor als auch nach dem Firmwareupdate.

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: HMIP-PSM Messwert Spannung

Beitrag von alchy » 07.04.2017, 12:35

Jetzt sind es schon 2. :shock:

Was gibt das Script aus: (0001ABCD987DCBA an eigene Seiennummer angepasst)

Code: Alles auswählen

string index ="";
string list = dom.GetObject(ID_DATAPOINTS).EnumUsedNames();! .EnumNames() für alle Datenpunkte
foreach (index, list) {
var dp = dom.GetObject(index);
var s1tmp = index.StrValueByIndex(":",0);
if (s1tmp == "HmIP-RF.0001ABCD987DCBA") {
Write(index #" = "#dp.Value()  #"\n");
}
}
Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: HMIP-PSM Messwert Spannung

Beitrag von Herbert_Testmann » 07.04.2017, 13:24

Code: Alles auswählen

HmIP-RF.0001D3C990BF9C:0.ACTUAL_TEMPERATURE = 0.000000
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:0.CONFIG_PENDING = false
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:0.DUTY_CYCLE = false
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:0.ERROR_CODE = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:0.ERROR_OVERHEAT = false
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:0.OPERATING_VOLTAGE = 0.000000
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:0.RSSI_DEVICE = 198
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:0.RSSI_PEER = 189
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:0.UNREACH = false
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:0.UPDATE_PENDING = false
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:1.PRESS_LONG = 
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:1.PRESS_SHORT = 
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:2.PROCESS = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:2.SECTION = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:2.STATE = false
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:3.ON_TIME = 
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:3.PROCESS = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:3.SECTION = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:3.STATE = false
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:4.ON_TIME = 
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:4.PROCESS = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:4.SECTION = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:4.STATE = false
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:5.ON_TIME = 
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:5.PROCESS = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:5.SECTION = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:5.STATE = false
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:6.CURRENT = 0.000000
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:6.ENERGY_COUNTER = 480.500000
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:6.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW = false
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:6.FREQUENCY = 49.970000
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:6.POWER = 0.000000
HmIP-RF.0001D3C990BF9C:6.VOLTAGE = 9.000000

Code: Alles auswählen

HmIP-RF.0001D3C990BF8F:0.ACTUAL_TEMPERATURE = 0.000000
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:0.CONFIG_PENDING = false
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:0.DUTY_CYCLE = false
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:0.ERROR_CODE = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:0.ERROR_OVERHEAT = false
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:0.OPERATING_VOLTAGE = 0.000000
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:0.RSSI_DEVICE = 193
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:0.RSSI_PEER = 182
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:0.UNREACH = false
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:0.UPDATE_PENDING = false
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:1.PRESS_LONG = 
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:1.PRESS_SHORT = 
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:2.PROCESS = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:2.SECTION = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:2.STATE = false
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:3.ON_TIME = 
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:3.PROCESS = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:3.SECTION = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:3.STATE = false
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:4.ON_TIME = 
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:4.PROCESS = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:4.SECTION = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:4.STATE = false
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:5.ON_TIME = 
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:5.PROCESS = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:5.SECTION = 0
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:5.STATE = false
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:6.CURRENT = 0.000000
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:6.ENERGY_COUNTER = 0.000000
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:6.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW = false
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:6.FREQUENCY = 50.000000
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:6.POWER = 0.000000
HmIP-RF.0001D3C990BF8F:6.VOLTAGE = 9.300000
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: HMIP-PSM Messwert Spannung

Beitrag von Herbert_Testmann » 08.04.2017, 07:05

Hallo

ich habe ca. 23:00 einen der neuen virtuellen Schaltkanäle EIN / AUS geschaltet. Dieser ist deaktiviert und schaltet somit nicht das Relais.
Nach dem Einschalten war die Spannungsanzeige richtig und nach dem Ausschalten auch noch. Einige Minuten später dann wieder der minimale Wert. Es ist also keine Durchschnittsberechnung, die langsam abfällt.
Siehe Diagramm.