Heizkörperthermostat aus bei Fenster auf!
Moderator: Co-Administratoren
Heizkörperthermostat aus bei Fenster auf!
Hallo zusammen. Ich verzweifele am einfachsten aller Probleme! Wenn Fenster auf, dann Heizung aus, wenn Fenster wieder zu dann Heizung wieder an!
Welche Gerätschaften habe ich dafür zur Verfügung?
1. CCU2 mit aktueller firmware (2.29.23 am 07.11.2017)
2. Tür- /Fensterkontakt HIMIP-SWDO Homematic IP (optisch)
3. Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-2
Was ich bisher versucht habe:
Ein Programm mit folgendem Inhalt:
Bedingung: Wenn Gerät: Tür Fensterkontakt bei offen bei Änderung Auslösen
Aktivität: Dann gerät: Heizkörperthermostat sofort Solltemperatur 10.00 ° C
Ein weiteres Programm mit folgendem Inhalt:
Bedingung Wenn Geräteauswahl: Tür Fensterkontakt bei geschlossen bei Änderung auslösen
Aktivität Dann Geräteauswahl Heizkörperthermostat sofort Aktives Profil 1
Im Aktiven Profil stehen die Uhrzeiten nebst Heiztemperatur drin.
Problem: Fenster auf und Heizung runter funktioniert, Wenn ich das Fenster zumache, werden jedoch die 10 ° beibehalten, anstatt die Temperatur wieder auf 22 Grad einzustellen.
Frage: Was mache ich falsch?
Welche Gerätschaften habe ich dafür zur Verfügung?
1. CCU2 mit aktueller firmware (2.29.23 am 07.11.2017)
2. Tür- /Fensterkontakt HIMIP-SWDO Homematic IP (optisch)
3. Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-2
Was ich bisher versucht habe:
Ein Programm mit folgendem Inhalt:
Bedingung: Wenn Gerät: Tür Fensterkontakt bei offen bei Änderung Auslösen
Aktivität: Dann gerät: Heizkörperthermostat sofort Solltemperatur 10.00 ° C
Ein weiteres Programm mit folgendem Inhalt:
Bedingung Wenn Geräteauswahl: Tür Fensterkontakt bei geschlossen bei Änderung auslösen
Aktivität Dann Geräteauswahl Heizkörperthermostat sofort Aktives Profil 1
Im Aktiven Profil stehen die Uhrzeiten nebst Heiztemperatur drin.
Problem: Fenster auf und Heizung runter funktioniert, Wenn ich das Fenster zumache, werden jedoch die 10 ° beibehalten, anstatt die Temperatur wieder auf 22 Grad einzustellen.
Frage: Was mache ich falsch?
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Heizkörperthermostat aus bei Fenster auf!
Hallo und willkommen im Forum!
Zu HmIP kann ich zwar mangels eigener Erfahrung nicht viel sagen, aber in der "klassischen" HM-Welt wird üblicherweise nur der Auto-Modus (wieder) aktiviert, das ist durchaus ein Unterschied zur Auswahl des Profils.
Roland
Vorerst eine Bitte: Bitte stelle bei solchen Problematiken immer einen Screenshot des Programms ein, es passiert nicht selten, dass bei "nacherzählten" Programmen wichtige Details übersehen werden.mho66589 hat geschrieben:Ein weiteres Programm mit folgendem Inhalt:
Bedingung Wenn Geräteauswahl: Tür Fensterkontakt bei geschlossen bei Änderung auslösen
Aktivität Dann Geräteauswahl Heizkörperthermostat sofort Aktives Profil 1
Zu HmIP kann ich zwar mangels eigener Erfahrung nicht viel sagen, aber in der "klassischen" HM-Welt wird üblicherweise nur der Auto-Modus (wieder) aktiviert, das ist durchaus ein Unterschied zur Auswahl des Profils.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: Heizkörperthermostat aus bei Fenster auf!
Geht das nicht auch bei HmIP über eine direkte Verknüpfung ohne ein extra Programm? Ich habe meine HM-Fensterkontakte alle mit den Heizungsreglern direkt verknüpft. In den Parametern der Thermostate kann man dann eine "Fenster-Auf-Temperatur" einstellen.
Re: Heizkörperthermostat aus bei Fenster auf!
Hallo Roland,Roland M. hat geschrieben:Hallo und willkommen im Forum!
Zu HmIP kann ich zwar mangels eigener Erfahrung nicht viel sagen, aber in der "klassischen" HM-Welt wird üblicherweise nur der Auto-Modus (wieder) aktiviert, das ist durchaus ein Unterschied zur Auswahl des Profils.
Roland
Danke für den Hinweis mit den Screenshots! Da hast du natürlich Recht. Und Dein Hinweis mit Auto war richtig! Aber ich musste auch das Programm noch ergänzen um die UndVerknüpfung Solltemperatur = 10 °
Hoffe das war richtig jetzt
-
- Beiträge: 61
- Registriert: 24.06.2017, 13:38
- System: CCU
- Wohnort: Bremen
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Heizkörperthermostat aus bei Fenster auf!
Ein Programm ist dafür nicht notwendig.
Einfach in der CCU2 eine Direktverbindung zwischen den HMIP-Geräten anlegen und alles läuft wunschgemäß.
Habe die gleichen Komponenten plus WTH-2.
Gruß, Wilfried
Einfach in der CCU2 eine Direktverbindung zwischen den HMIP-Geräten anlegen und alles läuft wunschgemäß.
Habe die gleichen Komponenten plus WTH-2.
Gruß, Wilfried
Gruß, Wilfried
--------------------------------------------------------------------------------
Messenger: Threema & Telegram
--------------------------------------------------------------------------------
Messenger: Threema & Telegram
Re: Heizkörperthermostat aus bei Fenster auf!
@ Wilfried und @Bruno
Danke für den Tip Ich habe jetzt beide Lösungen Direktverknüpfung und Programme. Nun läuft es auch so wie es soll. Fenster auf Heizung aus, Fenster zu Heizung an Danke für eure Hilfe!
Danke für den Tip Ich habe jetzt beide Lösungen Direktverknüpfung und Programme. Nun läuft es auch so wie es soll. Fenster auf Heizung aus, Fenster zu Heizung an Danke für eure Hilfe!
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Heizkörperthermostat aus bei Fenster auf!
Gerne ...
... und lesiflomho66589 hat geschrieben:@ Wilfried und @Bruno
lesiflo hat geschrieben:Geht das nicht auch bei HmIP über eine direkte Verknüpfung ...
- robbi77
- Beiträge: 13860
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Heizkörperthermostat aus bei Fenster auf!
Mit DV und Programm? Kann gut gehen, ist aber nicht zu empfehlen. Die beiden werden sich irgendwie in die Quere kommen.
Wenn es per DV geht, mach es nur damit. Die funktioniert auch ohne ccu.
Gruß
Roberto
Wenn es per DV geht, mach es nur damit. Die funktioniert auch ohne ccu.
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Heizkörperthermostat aus bei Fenster auf!
Danke Roberto, daran hatte ich auch schon gedacht. Aber wie erfährt das Thermostat dann was es machen muss? Oder ist das durch die Verknüpfung automatisch hinterlegt?robbi77 hat geschrieben:Mit DV und Programm? Kann gut gehen, ist aber nicht zu empfehlen. Die beiden werden sich irgendwie in die Quere kommen.
Wenn es per DV geht, mach es nur damit. Die funktioniert auch ohne ccu.
Gruß
Roberto