Hallo zusammen,
bin dabei meine Rolladenaktoren HMIP-FROLL zu konfigurieren damit der Elektriker die einbauen kann. Nach langem hin und her probieren kam ich nun auf folgendes. Wenn ch das Teil angelernt habe sehe ich diese Kanäle:
(1)Tasterkanal
(2)Tasterkanal
(3)Rolladenaktor
(4)Rolladenaktor
(5)Rolladenaktor
(6)Rolladenaktor
(7)Wochenprogramm
Habe das Ding mit nem HMIP-WRC2 gekoppelt über direkte Verknüpfung. Dabei zeigt mir die CCU2 aber nur die Kanäle 4+5+6 an und irgendwie habe ich nur eine Steuerung hinbekommen als ich den Taster mit Kanal (5) gekoppelt habe. Dabei dann in den beiden Verknüpfungen eingerichtet, dass die eine hoch und die andere runter gehen soll.
Warum läuft das nicht mit Kanal (3) den ich ja nicht sehe und anscheinend auch nicht mit Kanal (4), wobei ich bei letzterem eher Glaube dass da beim Konfigurieren zu viel noch schief stand.
Ist meine Konfiguration so richtig oder sollte man besser bspw. hoch auf (4) und runter auf (5) machen? Wenn ja was habe ich falsch gemacht das es nicht ging?
Danke vorab für eure Hilfe.
Gruß Adrian.
bin dabei meine Rolladenaktoren HMIP-FROLL zu konfigurieren damit der Elektriker die einbauen kann. Nach langem hin und her probieren kam ich nun auf folgendes. Wenn ch das Teil angelernt habe sehe ich diese Kanäle:
(1)Tasterkanal
(2)Tasterkanal
(3)Rolladenaktor
(4)Rolladenaktor
(5)Rolladenaktor
(6)Rolladenaktor
(7)Wochenprogramm
Habe das Ding mit nem HMIP-WRC2 gekoppelt über direkte Verknüpfung. Dabei zeigt mir die CCU2 aber nur die Kanäle 4+5+6 an und irgendwie habe ich nur eine Steuerung hinbekommen als ich den Taster mit Kanal (5) gekoppelt habe. Dabei dann in den beiden Verknüpfungen eingerichtet, dass die eine hoch und die andere runter gehen soll.
Warum läuft das nicht mit Kanal (3) den ich ja nicht sehe und anscheinend auch nicht mit Kanal (4), wobei ich bei letzterem eher Glaube dass da beim Konfigurieren zu viel noch schief stand.
Ist meine Konfiguration so richtig oder sollte man besser bspw. hoch auf (4) und runter auf (5) machen? Wenn ja was habe ich falsch gemacht das es nicht ging?
Danke vorab für eure Hilfe.
Gruß Adrian.
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HMIP-FROLL an CCU2 Frage zu Kanalbelegung
3 ist nur der Status (Realkanal) des Rolladens.
4, 5 und 6 sind die 3 virtuellen Kanäle, die per Default Oder-Verknüpft werden, wenn sie aktiv sind. Bitte die Links zu virtuellen Aktorkanälen lesen!
Rauf und Runter muss am gleichen Kanal angelernt sein, sonst funktioniert es nicht. Welchen der Kanäle Du verwendest, ist bei ODER egal.
Gruß Sammy
4, 5 und 6 sind die 3 virtuellen Kanäle, die per Default Oder-Verknüpft werden, wenn sie aktiv sind. Bitte die Links zu virtuellen Aktorkanälen lesen!
Rauf und Runter muss am gleichen Kanal angelernt sein, sonst funktioniert es nicht. Welchen der Kanäle Du verwendest, ist bei ODER egal.
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 238
- Registriert: 29.08.2017, 23:17
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: HMIP-FROLL an CCU2 Frage zu Kanalbelegung
Hi, so, stehe auch etwas wie der Ochs vorm Tor...
0 scheint ja der Status von dem Gerät zu sein... aber warum ist bei Versorgungsspannung 0V??? Temperatur scheint ja zu passen.
1 und 2 sind die Tasterkanäle... aber was heißt das jetzt, ich dachte das sind die virtuellen Taster...zuerst, scheint aber irgend wie anderst zu sein, sind das nur Status Kanäle für die Taster die angeschlossen sind um die weiter zu verarbeiten? oder wozu sind die Kanäle da?
4 ist wohl zum steuern da...aber nur per % Angabe...
5 und 6 sehe ich so erst mal nicht bei mir
7 Wochenprogramm...
jetzt mal das ganze per RedMatic versuchen anzusprechen...
0 scheint ja der Status von dem Gerät zu sein... aber warum ist bei Versorgungsspannung 0V??? Temperatur scheint ja zu passen.
1 und 2 sind die Tasterkanäle... aber was heißt das jetzt, ich dachte das sind die virtuellen Taster...zuerst, scheint aber irgend wie anderst zu sein, sind das nur Status Kanäle für die Taster die angeschlossen sind um die weiter zu verarbeiten? oder wozu sind die Kanäle da?
4 ist wohl zum steuern da...aber nur per % Angabe...
5 und 6 sehe ich so erst mal nicht bei mir
7 Wochenprogramm...
jetzt mal das ganze per RedMatic versuchen anzusprechen...
===========================================================================
Neueinsteiger Homematic & HomeAssistant/ESP32 mit wenig Zeit.
OS: Raspbian Buster -Update geatarte... kleine Herausforderungen zu lösen.
+ pivCCU3
+ RedMatic (Evaluierungsphase) kommt doch auf extra Docker damit es aktuell bleibt.
HW: Raspberry Pi3 mit HM-MOD-RPI-PCB Funkmodul
System: HomeAssistant im Docker auf die DS918+,
Ziel: UVR1611-Heizungssteuerung Anbindung an HA
===========================================================================
Nützliche LINKS:
https://asksinpp.de/
===========================================================================
Neueinsteiger Homematic & HomeAssistant/ESP32 mit wenig Zeit.
OS: Raspbian Buster -Update geatarte... kleine Herausforderungen zu lösen.
+ pivCCU3
+ RedMatic (Evaluierungsphase) kommt doch auf extra Docker damit es aktuell bleibt.
HW: Raspberry Pi3 mit HM-MOD-RPI-PCB Funkmodul
System: HomeAssistant im Docker auf die DS918+,
Ziel: UVR1611-Heizungssteuerung Anbindung an HA
===========================================================================
Nützliche LINKS:
https://asksinpp.de/
===========================================================================
-
- Beiträge: 3622
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 542 Mal
Re: HMIP-FROLL an CCU2 Frage zu Kanalbelegung
Das sind Geräteinterne Werte, braucht man nur für spezielle Anwendungen.
Die Taster sind Sensoren, die melden wenn sie betätigt werden und dann kann man damit Programme oder DV triggern.linuxdep hat geschrieben: ↑25.07.2021, 23:451 und 2 sind die Tasterkanäle... aber was heißt das jetzt, ich dachte das sind die virtuellen Taster...zuerst, scheint aber irgend wie anderst zu sein, sind das nur Status Kanäle für die Taster die angeschlossen sind um die weiter zu verarbeiten? oder wozu sind die Kanäle da?
Ja, isso.
Bitte mal nach "Kindersicherung" suchen
Ich empfehle erstmal, sich mit dem WebUI Handbuch und den Tipps für Anfänger hier im Forum auseinanderzusetzen. Dort stehen solche Information wie oben drin!
-
- Beiträge: 238
- Registriert: 29.08.2017, 23:17
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: HMIP-FROLL an CCU2 Frage zu Kanalbelegung
Ah, danke... aber so wie es ausschaut, braucht man die wohl auch nicht wirklich sehen...steht ja "zur Zeit nicht unterstützt" Aber gut zu wissen wo ich das aktivieren kann ggf.
Hatte im Anwenderhandbuch geblättert... aber da war nicht viel drin, in dem WebUI schon etwas mehr, aber in der Geräteübersicht siht man ja auch was sich steurn läßt und was nur zur Anzeige ist. Aber danke.
So langsam verstehe ich den Aufbau der Kanäle der Geräte... Mit dem Taster hatte ich immer den "HMIP-Taster" verbunden. Bei der Mess-Schalt-Steckdose ist das wohl auch so... Oder kann man das Teil immer auswerten, das wäre geil bei den Fenstergriffen.
===========================================================================
Neueinsteiger Homematic & HomeAssistant/ESP32 mit wenig Zeit.
OS: Raspbian Buster -Update geatarte... kleine Herausforderungen zu lösen.
+ pivCCU3
+ RedMatic (Evaluierungsphase) kommt doch auf extra Docker damit es aktuell bleibt.
HW: Raspberry Pi3 mit HM-MOD-RPI-PCB Funkmodul
System: HomeAssistant im Docker auf die DS918+,
Ziel: UVR1611-Heizungssteuerung Anbindung an HA
===========================================================================
Nützliche LINKS:
https://asksinpp.de/
===========================================================================
Neueinsteiger Homematic & HomeAssistant/ESP32 mit wenig Zeit.
OS: Raspbian Buster -Update geatarte... kleine Herausforderungen zu lösen.
+ pivCCU3
+ RedMatic (Evaluierungsphase) kommt doch auf extra Docker damit es aktuell bleibt.
HW: Raspberry Pi3 mit HM-MOD-RPI-PCB Funkmodul
System: HomeAssistant im Docker auf die DS918+,
Ziel: UVR1611-Heizungssteuerung Anbindung an HA
===========================================================================
Nützliche LINKS:
https://asksinpp.de/
===========================================================================
-
- Beiträge: 9679
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1626 Mal
Re: HMIP-FROLL an CCU2 Frage zu Kanalbelegung
Wenn du meinst. Du wirst aber mit aktiver Kindersicherung früher oder später Probleme bekommen, das ist einfach nicht sauber implementiert.Schon allein das Kanal 4 die Funktion von Kanal 3 mit übernimmt.GGibt nur Chaos.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 238
- Registriert: 29.08.2017, 23:17
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: HMIP-FROLL an CCU2 Frage zu Kanalbelegung
OK, aber da ich eh nicht viel in der WebUI mache, ausser Geräte anlernen und Konfigurieren... zumindest weiß ich zumindest heute, wo ich schauen muss.
aber wenn Kanal 4 das tut, was es soll... verstehe nicht, wo da Chaos aufkommt? Übrigens, der HMIP-FROLL ist im WebUI nicht mit drin...
Im Redmatik sind die Kanäle alle zu sehen... also abwarten ob es Probleme gibt.
aber wenn Kanal 4 das tut, was es soll... verstehe nicht, wo da Chaos aufkommt? Übrigens, der HMIP-FROLL ist im WebUI nicht mit drin...
Im Redmatik sind die Kanäle alle zu sehen... also abwarten ob es Probleme gibt.
===========================================================================
Neueinsteiger Homematic & HomeAssistant/ESP32 mit wenig Zeit.
OS: Raspbian Buster -Update geatarte... kleine Herausforderungen zu lösen.
+ pivCCU3
+ RedMatic (Evaluierungsphase) kommt doch auf extra Docker damit es aktuell bleibt.
HW: Raspberry Pi3 mit HM-MOD-RPI-PCB Funkmodul
System: HomeAssistant im Docker auf die DS918+,
Ziel: UVR1611-Heizungssteuerung Anbindung an HA
===========================================================================
Nützliche LINKS:
https://asksinpp.de/
===========================================================================
Neueinsteiger Homematic & HomeAssistant/ESP32 mit wenig Zeit.
OS: Raspbian Buster -Update geatarte... kleine Herausforderungen zu lösen.
+ pivCCU3
+ RedMatic (Evaluierungsphase) kommt doch auf extra Docker damit es aktuell bleibt.
HW: Raspberry Pi3 mit HM-MOD-RPI-PCB Funkmodul
System: HomeAssistant im Docker auf die DS918+,
Ziel: UVR1611-Heizungssteuerung Anbindung an HA
===========================================================================
Nützliche LINKS:
https://asksinpp.de/
===========================================================================
-
- Beiträge: 3622
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 542 Mal
Re: HMIP-FROLL an CCU2 Frage zu Kanalbelegung
Welches Chaos?
Wenn der FROLL in der WebUI nicht sichtbar ist (wo geschaut??), dann ist was im Argen! Im Zweifel neu anlernen.
Ich würde zudem erstmal auf dem Originalsystem testen und wenn das zuverlässig läuft, dann Redmatic. Ansonsten wirst Du Dich schwer tun, herauszufinden, an welcher SW es liegt.
-
- Beiträge: 5452
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 741 Mal
Re: HMIP-FROLL an CCU2 Frage zu Kanalbelegung
Ganz einfach:
Mit Kindersicherung vermischt die WebUI die Kanäle 3 (Ist) und 4 (Soll) miteinander, zeigt die Istposition des Aktors, der in Kanal 3 übertragen wird, als Sollwert im Kanal 4 an! Wer soll da noch durchsehen! Idiotische Lösung, aber ein Zugeständnis an all die Nutzer, die Ist- und Sollwert nicht auseinander halten können oder wollen.
Nur ohne Kindersicherung werden die Kanäle so angezeigt, wie sie übermittelt werden. Dann versteht man die auch.