Hallo,
kann ich mein FBH-Thermostat von Jung TR231 gegen das HmIP-BWTH (230V) austauschen?
Meiner Meinung nach "ja" - aber ich wollte mich rückversichern, weil ich schon einiges bzgl. der PWM beim HmIP-BWTH (230V) hier im Forum gelesen habe.
Techn. Daten Jung:
https://downloads.jung.de/public/de/pdf ... tr_231.pdf
HmIP-BWTH (230V):
https://www.elv.de/homematic-ip-wandthe ... alter.html
Wenn ich das HmIP-BWTH (230V) auf NormallyClosed (das Thermostat von Jung ist ein "Öffner") stelle sollte es funktionieren, oder?
Danke
Marcus
kann ich mein FBH-Thermostat von Jung TR231 gegen das HmIP-BWTH (230V) austauschen?
Meiner Meinung nach "ja" - aber ich wollte mich rückversichern, weil ich schon einiges bzgl. der PWM beim HmIP-BWTH (230V) hier im Forum gelesen habe.
Techn. Daten Jung:
https://downloads.jung.de/public/de/pdf ... tr_231.pdf
HmIP-BWTH (230V):
https://www.elv.de/homematic-ip-wandthe ... alter.html
Wenn ich das HmIP-BWTH (230V) auf NormallyClosed (das Thermostat von Jung ist ein "Öffner") stelle sollte es funktionieren, oder?
Danke
Marcus
------------------------------------------------------------------------------------------------
when you make a change: ensure that it is an improvement...
Raspberrymatic auf PI4+ mit SSD & iobroker
--------------------------------------------
when you make a change: ensure that it is an improvement...
Raspberrymatic auf PI4+ mit SSD & iobroker
--------------------------------------------
- deimos
- Beiträge: 5383
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 949 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Austausch FBH-Raumthermostat
Hi,
das kommt darauf an, was mit dem Thermostat angesteuert wird. Das Thermostat von Jung ist ein Bimetal-Schalter, die HmIP Gerät macht PWM. An einem elektrothermischen Stellantrieb geht es vermutlich (Spec des Stellantriebs beachten!), wenn das an der Elektronik der Heizung hängt kann es dir im schlimmsten Fall die Heizung zerstören. Wenn eine elektrische FBH hinterdranhängt kann es dir auch den Thermostat grillen (im wahrsten Sinn des Wortes), weil der max. 230W ohmsche Last verkraftet.
Viele Grüße
Alex
das kommt darauf an, was mit dem Thermostat angesteuert wird. Das Thermostat von Jung ist ein Bimetal-Schalter, die HmIP Gerät macht PWM. An einem elektrothermischen Stellantrieb geht es vermutlich (Spec des Stellantriebs beachten!), wenn das an der Elektronik der Heizung hängt kann es dir im schlimmsten Fall die Heizung zerstören. Wenn eine elektrische FBH hinterdranhängt kann es dir auch den Thermostat grillen (im wahrsten Sinn des Wortes), weil der max. 230W ohmsche Last verkraftet.
Viele Grüße
Alex
-
- Beiträge: 119
- Registriert: 12.07.2013, 11:12
- Wohnort: Fürth
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Austausch FBH-Raumthermostat
Also eine elektr. FBH ist es nicht.
An der Elektronik der Heizung hängt es auch nicht.
Es hängt nur am Stellantrieb - leider habe ich im Moment die techn. Daten dafür nicht greifbar. Erst heute Abend.
D.h. wenn mein Stellantrieb PWM unterstützt könnte ich das Thermostat austauschen.
Danke für die schnelle Antwort.
An der Elektronik der Heizung hängt es auch nicht.
Es hängt nur am Stellantrieb - leider habe ich im Moment die techn. Daten dafür nicht greifbar. Erst heute Abend.
D.h. wenn mein Stellantrieb PWM unterstützt könnte ich das Thermostat austauschen.
Danke für die schnelle Antwort.
------------------------------------------------------------------------------------------------
when you make a change: ensure that it is an improvement...
Raspberrymatic auf PI4+ mit SSD & iobroker
--------------------------------------------
when you make a change: ensure that it is an improvement...
Raspberrymatic auf PI4+ mit SSD & iobroker
--------------------------------------------
- deimos
- Beiträge: 5383
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 949 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Austausch FBH-Raumthermostat
Und max. 230W ohmsche Last, wovon man aber an sich getrost ausgehen darf beim einem Stellantrieb.Marcus1807 hat geschrieben: D.h. wenn mein Stellantrieb PWM unterstützt könnte ich das Thermostat austauschen.
Und noch der obligatorische Hinweis: Wir reden hier von 230V Elektroinstallation, da darf nur der Fachmann für die Installation ran.
Viele Grüße
Alex
-
- Beiträge: 119
- Registriert: 12.07.2013, 11:12
- Wohnort: Fürth
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Austausch FBH-Raumthermostat
So jetzt habe ich den Typ:
Thermaqua Basic 230V (NC)
http://www.weinmann-schanz.de/xs_db/xs_ ... -01-de.pdf
Würde das funktionieren?
Es scheint zumindest elektrothermisch zu sein...
Thermaqua Basic 230V (NC)
http://www.weinmann-schanz.de/xs_db/xs_ ... -01-de.pdf
Würde das funktionieren?
Es scheint zumindest elektrothermisch zu sein...
------------------------------------------------------------------------------------------------
when you make a change: ensure that it is an improvement...
Raspberrymatic auf PI4+ mit SSD & iobroker
--------------------------------------------
when you make a change: ensure that it is an improvement...
Raspberrymatic auf PI4+ mit SSD & iobroker
--------------------------------------------
- deimos
- Beiträge: 5383
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 949 Mal
- Kontaktdaten:
- spooner.arthur
- Beiträge: 93
- Registriert: 08.07.2013, 15:42
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Austausch FBH-Raumthermostat
Hallo Zusammen,
besteht eventuell die Möglichkeit den "Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang HmIP-BWTH – für Markenschalter, 230 V" anstatt des "OPUS 55 Raumtemperaturregler, Öffner" zu verwenden? Sprich einfach auszutauschen?
Als Stellantrieb sind Claro 230 V A1 A20 mit folgenden technischen Daten im Einsatz:
- Nennspannung 230 V
- Dauerleistung 2,5-3 W
- Öffnungszeit/Schließzeit 3-4 min
- Anschlusskabel L=1m, 2*0,5²
- Überspannungsschutz vorhanden
- Gewicht 145 gr
- Gewinde M 30 x 1,5
Danke im Voraus.
Gruß spooner
besteht eventuell die Möglichkeit den "Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang HmIP-BWTH – für Markenschalter, 230 V" anstatt des "OPUS 55 Raumtemperaturregler, Öffner" zu verwenden? Sprich einfach auszutauschen?
Als Stellantrieb sind Claro 230 V A1 A20 mit folgenden technischen Daten im Einsatz:
- Nennspannung 230 V
- Dauerleistung 2,5-3 W
- Öffnungszeit/Schließzeit 3-4 min
- Anschlusskabel L=1m, 2*0,5²
- Überspannungsschutz vorhanden
- Gewicht 145 gr
- Gewinde M 30 x 1,5
Danke im Voraus.
Gruß spooner
Re: Austausch FBH-Raumthermostat
Hallo Spooner,spooner.arthur hat geschrieben:Hallo Zusammen,
besteht eventuell die Möglichkeit den "Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang HmIP-BWTH – für Markenschalter, 230 V" anstatt des "OPUS 55 Raumtemperaturregler, Öffner" zu verwenden? Sprich einfach auszutauschen?
Als Stellantrieb sind Claro 230 V A1 A20 mit folgenden technischen Daten im Einsatz:
- Nennspannung 230 V
- Dauerleistung 2,5-3 W
- Öffnungszeit/Schließzeit 3-4 min
- Anschlusskabel L=1m, 2*0,5²
- Überspannungsschutz vorhanden
- Gewicht 145 gr
- Gewinde M 30 x 1,5
Danke im Voraus.
Gruß spooner
konntest du die HmIP-BWTH verwenden, ich habe die gleichen Stellantriebe. Daher bin ich sehr interessiert an deiner Erfahrung damit.
Danke und Grüße
Peter
- spooner.arthur
- Beiträge: 93
- Registriert: 08.07.2013, 15:42
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Austausch FBH-Raumthermostat
Hallo Peter,
ja, hab den Aktor eingebaut und in Verwendung und es hat alles funktioniert.
Gruß spooner
ja, hab den Aktor eingebaut und in Verwendung und es hat alles funktioniert.