Fussboden Heizung Problem

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
member87
Beiträge: 42
Registriert: 29.06.2016, 16:25

Fussboden Heizung Problem

Beitrag von member87 » 30.12.2017, 10:27

Hallo,
gerade jetzt zur kalten Jahreszeit habe ich ein Problem mit unserer Heizung.
ICh habe verschiedene Thermostate in den Räumen (HmIP-STHD) alle mit der Firmware 1.8 oder 1.6. Die erste Frage, ich habe die neue Firmware in die CCU2 hochgeladen, wie Update ich die Firmware der Thermostate?
Die zweite Frage, die HmIP-STHD sind mit Fussbodenaktor (HmIP-FAL230) direkt Verknüpft. Leider passiert nix, die Heizung geht an und aus wie sie möchte. Egal ob ich im Heizprogramm des Thermostates was einstelle oder auf manuellen Modus schalte.

Jemand eine Idee oder ein ähnliches Verhalten?
Dateianhänge
Heizung 3.PNG
Heizung 2.PNG
Heizung1.PNG

member87
Beiträge: 42
Registriert: 29.06.2016, 16:25

Re: Fussboden Heizung Problem

Beitrag von member87 » 30.12.2017, 21:56

Ein paar neue Infos konnte ich sammeln.
Der Aus-Schalter in der WebUi am Thermostat scheint zu funktionieren. Allerdings das Wochenprogramm nicht im Thermostat. So sind es jetzt z.B. im Bad 23°, im Thermostat ist seit 20:00Uhr 17° eingestellt. Trotzdem ist der Stellantrieb derzeit auf (fast 22Uhr). ???

NickHM
Beiträge: 3733
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Fussboden Heizung Problem

Beitrag von NickHM » 31.12.2017, 00:06

Guten Abend

wenn das FW File in die CCU hoch geladen wurde

Einstellungen / Geräte / Einstellungen
rechts oben steht die FW Version und dort wird angezeigt, wenn die FW übertragen wird.
Ist die FW im Gerät ist dort ein Update Button
(nachzulesen im Handbuch zur WebUi, dass es bei eq-3 zum Download gibt)

Du solltest wissen, dass die HMIP Geräte nach dem FW Update abgelernt werden müssen, was automatisch einen Werkrest bedingt. Danach neu anlernen und alles neu einrichten.
In den Release Notes stehen die Veränderungen. Du solltest überlegen, ob Du die Veränderungen brauchst und dir das in der Heizperiode an tust.

Chris8888
Beiträge: 61
Registriert: 24.01.2017, 18:18

Re: Fussboden Heizung Problem

Beitrag von Chris8888 » 31.12.2017, 15:05

Hi,

was genau bedeutet das? "Leider passiert nix, die Heizung geht an und aus wie sie möchte."

Der FAL arbeitet mit PWM (PulsWeitenModulation), das bedeutet, er versucht sich der Zieltemperatur per Impuls zu nähern. (Daher das regelmäßige ein und auschalten). Also ganz normal....

Wird das Zimmer denn nicht warm? Öffnet das Ventil?

Viele Grüße
Christian

member87
Beiträge: 42
Registriert: 29.06.2016, 16:25

Re: Fussboden Heizung Problem

Beitrag von member87 » 02.01.2018, 13:54

Wenn ich in dem Thermostat eine Uhrzeit zum heizen anlege z.B. von 6:00-20:00h. Wird das Ventil auch geöffnet wenn es z.B. 21h ist.
Die Zimmer werden warm allerdings macht es den anschein das die Heizzeiten nicht passen bzw. das Ventil sich öffnet und schließt auch außerhalb der Zeiten.

NickHM
Beiträge: 3733
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Fussboden Heizung Problem

Beitrag von NickHM » 02.01.2018, 17:45

Guten Abend

Mit Heizzeiten meinst Du ein Wochenprogramm ? Wie sieht das denn aus. Welche Temperaturen sind eingestellt.

Auch wenn die Temperatur nachts abgesenkt ist kann das Ventil auf gehen um die gewünschte Temperatur zu halten und den Boden nicht auskühlen zu lassen.

Am Besten zur Fehlersuche wäre ein Diagramm mit SOLL IST Temperatur und den Öffnungszeiten der Ventile.
Mit CCU internen Mitteln wird aber wohl nur SOLL / IST gehen.