Spiele gerade auf der Test-CCU mit meinen ersten HmIP-Komponenten.
Installierte Geräte:
HM-RC-8 Fernbedienung
HM-LC-Sw1-DR Schaltaktor
HmIP-RC8 Fernbedienung
HmIP-PSM Schaltaktor mit Leistungsmessung
1. Schritt: Da ja Direktverknüpfungen zwischen HM und HmIP nicht funktionieren, Umweg über Miniprogramm ausprobiert
Funktioniert wie erwartet.WENN HM-RC-8:1 bei Tastendruck kurz
DANN HmIP-PSM:3 sofort Schaltzustand aus
SONSTWENN HM-RC-8:2 bei Tastendruck kurz
DANN HmIP-PSM:3 sofort Schaltzustand ein
2. Schritt: zusätzlich DV zwischen HM-RC-8:1/2 mit HM-LC-Sw1-DR erstellt
Funktioniert ebenfalls wie erwartet, beide Aktoren schalten (systembedingt natürlich einmal mit etwas Verzögerung)
3. Schritt, gleiches Prozedere in die andere Richtung.
HMIP-Fernbedienung schaltet über analoges Programm HM-Aktor.
Funktioniert.
4. Schritt wie oben, DV für HmIP-Geräte werden zusätzlich angelegt
DV wird ausgeführt, HM-Aktor bleibt dunkel! Programm wird laut CCU-Timestamp gar nicht ausgeführt!
5. Schritt: DV wieder gelöscht, verbleibendes Programm wird wieder ausgeführt und schaltet HM-Aktor!
Das heißt, wenn eine DV angelegt ist, wird ein Programm einfach unter den Tisch fallen gelassen und nur die DV ausgeführt.
In der HM "classic"-Variante dagegen reagiert alles wie erwartet...
Kann das jemand nachvollziehen und im Idealfall eine Erklärung geben?
Ach ja, FW ist 2.29.23.
Roland