HmIP-Bug or -Feature? DV und Programm gleichzeitig

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9798
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1379 Mal

HmIP-Bug or -Feature? DV und Programm gleichzeitig

Beitrag von Roland M. » 09.01.2018, 18:48

Hallo!

Spiele gerade auf der Test-CCU mit meinen ersten HmIP-Komponenten.

Installierte Geräte:
HM-RC-8 Fernbedienung
HM-LC-Sw1-DR Schaltaktor
HmIP-RC8 Fernbedienung
HmIP-PSM Schaltaktor mit Leistungsmessung

1. Schritt: Da ja Direktverknüpfungen zwischen HM und HmIP nicht funktionieren, Umweg über Miniprogramm ausprobiert
WENN HM-RC-8:1 bei Tastendruck kurz
DANN HmIP-PSM:3 sofort Schaltzustand aus
SONSTWENN HM-RC-8:2 bei Tastendruck kurz
DANN HmIP-PSM:3 sofort Schaltzustand ein
Funktioniert wie erwartet.

2. Schritt: zusätzlich DV zwischen HM-RC-8:1/2 mit HM-LC-Sw1-DR erstellt
Funktioniert ebenfalls wie erwartet, beide Aktoren schalten (systembedingt natürlich einmal mit etwas Verzögerung)

3. Schritt, gleiches Prozedere in die andere Richtung.
HMIP-Fernbedienung schaltet über analoges Programm HM-Aktor.
Funktioniert.

4. Schritt wie oben, DV für HmIP-Geräte werden zusätzlich angelegt
DV wird ausgeführt, HM-Aktor bleibt dunkel! Programm wird laut CCU-Timestamp gar nicht ausgeführt! :shock:

5. Schritt: DV wieder gelöscht, verbleibendes Programm wird wieder ausgeführt und schaltet HM-Aktor!


Das heißt, wenn eine DV angelegt ist, wird ein Programm einfach unter den Tisch fallen gelassen und nur die DV ausgeführt. :shock:
In der HM "classic"-Variante dagegen reagiert alles wie erwartet...


Kann das jemand nachvollziehen und im Idealfall eine Erklärung geben?

Ach ja, FW ist 2.29.23.



Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: HmIP-Bug or -Feature? DV und Programm gleichzeitig

Beitrag von Familienvater » 09.01.2018, 19:13

Hi,

probiere mal, wenn Du erst die DV und dann das Programm anlegst. Die HmIP-Geräte senden teilweise die Tastendruck-Events nur, wenn ein Programm dafür auf der Zentrale existiert, und damit der Event-Abonnenten-Count>0 ist. Evtl wird der beim Anlegen der DV auf null zurückgestellt.

Der Familienvater

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9798
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1379 Mal

Re: HmIP-Bug or -Feature? DV und Programm gleichzeitig

Beitrag von Roland M. » 09.01.2018, 23:00

Hallo!
Familienvater hat geschrieben:probiere mal, wenn Du erst die DV und dann das Programm anlegst.
Leider nein. :(

Existierendes Programm gelöscht, existierende DV gelöscht, Config übertragen.
DV angelegt, funktioniert.
Programm angelegt, funktioniert nicht.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“