Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem, das ich mir nicht erklären kann.

AUSGANGSSITUATION:
Ich habe seit Kurzem den "Hometaic IP AccessPoint" gegen eine "CCU2" gestauscht, auf der ich die vom AccessPoint bekannte Logik mit "Hüllschutz" und "Vollschutz" nachgebildet habe. Der "Hüllschutz" funktioniert erstaunlicherweise ohne Probleme, während der "Vollschutz" massive Probleme bereitet, obwohl der "Vollschutz" eine leicht geänderte Kopie des "Hüllschutzes" ist.

EINGESETZTE HARDWARE:
- 1 x Homematic CCU2
- 4 x Homematic Fenster- / Türkontakt (verborgener Einbau)
- 2 x Homematic Bewegungsmelder inner
- 1 x Homematic Alarmsirene
- 1 x Homematic Alarm-Funkfernbedienung 4 Tasten

PROBLEMBESCHREIBUNG:
Bei Aktivieren des Vollschutzes über die Funkfernbedienung löst dieser sofort (für mich grundlos) aus.

Folgende Alarmmeldung wird ausgegeben:
Alarmmeldung.jpg
Alarmmeldung
Alarmmeldung.jpg (11.73 KiB) 1679 mal betrachtet
Folgende Systemvariablen habe ich definiert:
Systemvariablen.jpg
definierte Systemvariablen
Systemvariablen.jpg (21.31 KiB) 1679 mal betrachtet
Folgende Programme habe ich erstellt:
Programme.jpg
erstellte Programme
Programme.jpg (16.99 KiB) 1679 mal betrachtet
Detailansicht des Programmes "Vollschutz-Alarmaktivierung":
Vollschutz-Aktivierung.jpg
Programm: Aktivierung-Vollschutz
Detailansicht des Programmes "Vollschutz-Alarmauslösung":
Vollschutz-Ausloesung.jpg
Programm: Auslösung-Vollschutz
Das Systemprotokoll gibt Folgendes aus: Detailansicht des Programmes "Alarm-Aktivierung":
Protokoll.jpg
Systemprotokoll
Was mache ich falsch, bezw. wo liegt mein Denkfehler? Vielen Dank für Eure Unterstützung schon im Voraus!

Viele Grüße

Martin

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Alarm löst bei Aktivierung ständig aus

Beitrag von Sammy » 05.02.2018, 11:23

Hallo Martin,

was soll das Unscharfschalten des Vollschutzes, wenn der Vollschutz unscharf ist (im SONSTWENN)???
Problem ist aber, dass irgendwelche Bewegungsmelder oder Fenstersensoren beim Scharfschalten noch auf aufgelöstem Zustand stehen und deshalb der erste DANN-Teil abgearbeitet wird.
Wenn Dir unklar ist, warum das passiert, lies bitte die Tipps für Anfänger und die Links zur Zentralenlogik.

Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

MaZi
Beiträge: 13
Registriert: 05.02.2018, 10:05

Re: Alarm löst bei Aktivierung ständig aus

Beitrag von MaZi » 05.02.2018, 11:38

Hallo Sammy,

danke Dir für die prompte Antwort. Ich habe das Programm nach folgender Anleitung von ELV gebastelt:
alarmanlage_mit_ccu.pdf
ELV-Anleitung
(90.6 KiB) 75-mal heruntergeladen
Der "Dann-Teil" ist so auf der letzten Seite dieser PDF beschrieben. Ist das evtl. Überflüssig?

Die Tippps und die Logik werde ich mir gleich durchlesen. Danke für den Hinweis!

Viele Grüße


Martin

MaZi
Beiträge: 13
Registriert: 05.02.2018, 10:05

Re: Alarm löst bei Aktivierung ständig aus

Beitrag von MaZi » 05.02.2018, 11:59

Ich habe jetzt den kompletten "Sonst, wenn" Teil mal gelöscht. "Wenn" und "dann" müssten doch eigentlich ausreichen!

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Alarm löst bei Aktivierung ständig aus

Beitrag von Sammy » 05.02.2018, 12:06

Im pdf steht was anderes!
Wie man Alarm-Programme halbwegs sinnvoll erstellt, ist hier im Forum etliche Male beschrieben. Bitte suchen.
Wichtig ist: Entweder verzögert scharf schalten (verhindert aber nicht das Scharfschalten bei offenen Fenstern),
Alarmbedingungen (Fenster offen, Bewegung erkannt) am besten in einer Variable zusammenfassen und in Alarmprogrammen nur DARAUF triggern. Ein verODERn von 10 Fenstern führt beim Schließen des 1 von 2 offenen Fenstern sonst dazu, dass eben doch ausgelöst wird.
Gute Ansätze, die viele Probleme bereits bedacht haben fndest Du aber schon fertig hier im Forum.
Das pdf zeigt alles nur sehr stark vereinfacht und geht nicht auf Problemfälle ein.
Ausführlicher und richtiger steht es im Kompetenzbuch4: https://www.elv.de/output/controller.as ... ail2=49207
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Alarm löst bei Aktivierung ständig aus

Beitrag von Sammy » 05.02.2018, 12:07

MaZi hat geschrieben:"Wenn" und "dann" müssten doch eigentlich ausreichen
ja
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

MaZi
Beiträge: 13
Registriert: 05.02.2018, 10:05

Re: Alarm löst bei Aktivierung ständig aus

Beitrag von MaZi » 05.02.2018, 14:19

Ich habe mir jetzt das Kompetenzbuch bezogen und die ganze Angelegenheit analog der dort enthaltenen Beschreibung noch mal neu aufgezogen.

Ich bin gespannt auf den Test heute Abend, wenn ich zu Hause bin.....

Viele Grüße
Martin

MaZi
Beiträge: 13
Registriert: 05.02.2018, 10:05

Re: Alarm löst bei Aktivierung ständig aus

Beitrag von MaZi » 07.02.2018, 16:19

Hallo zusammen,

ich habe es nun so umgesetzt wie im Kompetenzbuch beschrieben und es läuft soweit alles stabil und zuverläsiig. Ein Problem habe ich allerdings noch:

Sollte der Alarm einmal (versehentlich) ausgelöst worden sein, kann ich diesen nicht mehr unterbrechen.

Im Kompetenzbuch ist das wie folgt beschrieben:
KompoBuch.jpg
Auszug aus dem Kompetenzbuch
Leider wird mir die Auswahl "Schaltzustand aus" gar nicht angeboten.

Ich kann aus folgenden Möglichkeiten auswählen:
auswahl1.jpg
auswahl2.jpg
auswahl2.jpg (58.45 KiB) 1569 mal betrachtet
Was mache ich falsch? Vielen Dank für Eure Hilfe!

Viele Grüße
Martin

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13858
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Alarm löst bei Aktivierung ständig aus

Beitrag von robbi77 » 07.02.2018, 19:34

Und was ist mit „kein akustisches Signal“ ????


Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

OC King
Beiträge: 4
Registriert: 30.01.2018, 18:43

Re: Alarm löst bei Aktivierung ständig aus

Beitrag von OC King » 07.02.2018, 19:53

Du musst folgendes Einstellen um es zu Deaktivieren:

Kein Akustisches Signal
Kein Optisches Signal
Einheit Zeitdauer: Sekunden
Wert Zeitdauer: 0