ich habe eine Problem mit dem Jalousieaktor "HMIP-BBL".
Der Autor ist an einer CCU2 angebunden.
Ich habe die neueste Firmware auf der CCU laufen. Die aktuelle Firmware für den HMIP-BBL habe ich ebenfalls aufgespielt. Wie beschrieben habe ich den HMIP-BBL von der CCU abgemeldet und wieder neu angemeldet. CCU-Neustart wurde auch ausgeführt.
Jetzt zum Problem:
Ich kann die Lamellenverstellzeit nicht einstellen, bzw. die Änderung wird nicht übernommen.
Egal was ich einstelle es wird immer wieder auf 1 Sekunde zurückgesetzt.
Was ist hier los? Ich das Problem auch in div. Foren entdeckt - alles ohne Lösung?
CCU2: Aktuelle Firmwareversion: 2.31.25
HMIP-BBL: Version: 1.4.10
HMIP-BBL Lamellenverstellzeit wird nicht übernommen
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 02.11.2017, 12:58
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 2 Mal
HMIP-BBL Lamellenverstellzeit wird nicht übernommen
Zuletzt geändert von alchy am 18.02.2018, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: verschoben aus HomeMatic Allgemein
Grund: verschoben aus HomeMatic Allgemein
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 02.11.2017, 12:58
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: HMIP-BBL Lamellenverstellzeit wird nicht übernommen
Hier die Antwort vom EQ3 Support:
das geschilderte Verhalten konnten wir reproduzieren.
Mittels folgendem Workaround ist die Einstellung dennoch möglich.
Lamellenverstellzeit: "Wert eingeben" auswählen. Und die entsprechenden Parameter Wert mit Einheit eingeben.
Nach der Übernahme lässt sich der eingestellte Wert auch so wieder überprüfen. Als Standard Wert wird immer 1s angezeigt.
Dieses Verhalten werden wir mit einem kommenden Update beheben, einen Termin für dieses Update können wir aktuell nicht mitteilen.
Mit freundlichen Grüßen aus Leer
Ihr eQ-3 Support-Team
eQ-3 AG
Maiburger Straße 29
26789 Leer
www.eq-3.de
support@eq-3.de
Tel.: +49 491 / 600 8 680
das geschilderte Verhalten konnten wir reproduzieren.
Mittels folgendem Workaround ist die Einstellung dennoch möglich.
Lamellenverstellzeit: "Wert eingeben" auswählen. Und die entsprechenden Parameter Wert mit Einheit eingeben.
Nach der Übernahme lässt sich der eingestellte Wert auch so wieder überprüfen. Als Standard Wert wird immer 1s angezeigt.
Dieses Verhalten werden wir mit einem kommenden Update beheben, einen Termin für dieses Update können wir aktuell nicht mitteilen.