leider habe ich in komisches Phänomen.
Nach dem kürzlich ein HM-LCSw1PBU in einer Wechselschaltung seinen Dienst quittiert hat, habe ich mir 2 HMIP-BSM zugelegt.
Bis auf einer entscheidenden Kleinigkeit funktionieren beide wunderbar.
• Schalten am Schalter -> funktioniert (Sogar auf problemlos aus Taster umgestellt)
• Schaltzustanderkennung -> funktioniert
• Messwertübermittlung an die CCU -> funktioniert
Er erkennt 9 Kanäle
- 2 x Taster
1 x Status
3 x Schaltaktor
1 x Leistungsmessung
1 x Entscheidungswert
1 x Wochenprogramm
Man schaltet und der Schalter in der Software springt zurück.
Auch wenn man eine Änderung der Konfig mach, kann es manchmal Tage dauern, bis die Änderung übertragen wurde.
Beide Aktoren zeigen der gleiche Verhalten.
Noch in paar Eckdaten:
• RaspMatic Software Version 2.31.25.20180225
• Firmwareversion der Aktoren 1.6.2
• HomeMatic RF-LAN Gateway und Funkmodul für Raspberry Pi
• Ca 95 Geräte auf der CCU
• DutyCycle der Zentrale meist im einstelligen Bereich.
Auf Werks Einstellungen zurück gesetzt und neu angelernt habe ich schon.
Was ich vermut ist, dass ggf. der Schalter einen hohen DC Wert hat, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das kontrolliere, oder optimiere.
Hat jemand ggf. noch eine Idee, was ich falsch mache?
Vielen Dank für die Antworten.
Viele Grüße aus der Harz.
Jann