Hallo zusammen,
bin langsam am verzeiweifeln. Versuche mit dem
- Präsenzmelder HmIP-SPI (Firmware v1.2.4)
- 2x Schalt-Mess-Aktor HmIP-BSM (Firmware v1.6.2)
folgende Funktion per Direktverknüpfung zu realisieren. Bei erkannter Präsenz soll das Licht mindestens 1 Minute an bleiben. Sollter in dieser Minute eine weitere Bewegung erkannt werden, so verlängert sich die Licht An Zeit.
Der Präsenzmelder HmIP-SPI ist wie folgt eingestellt:
Der Präsenzmelder ist ab einem Helligkeitswert kleiner 90 aktiv und die erkannte Bewegung soll nach 1min zurückgesetzt werden, sofern keine weitere Bewegung in diesem Zeitraum erkannt wurde, also "Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden" mit 30s Abstand.
Die beiden Direkte Verknüpfungen mit meinen HmIP-BSM sind wie folgt eingestellt:
Bei Bewegung soll das Licht dauerhaft eingeschaltet werden.
Dann hab ich noch folgendes Programm das beim Zurücksetzen der erkannten Bewegung das Licht der beiden HmIP-BSM wieder ausschaltet:
Jetzt hab ich aber das komische Verhalten, dass bei erkannter Bewegung das Licht einfach ausgeht. Ich hab so das Gefühl das das immer nach der Einstellung "Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden" = 30s passiert, obwohl der Präsenzmelder auf "Präsenz erkannt" steht. Und dann wird es zwischendrin einfach wieder eingeschlatet.
Anbei noch der Graph, der das Verhalten gut verdeutlicht:
In der Vergangheit hatte ich das rein mit Programmen gelöst, aber hier ist die Verzögerung bis das Licht ab Erkannter Präsenz eingeschlatet wird doch spürbar länger. Und da kommt es schon mal vor das Frauchen im Dunkel gegen die Gaderobe läuft
Ich finde einfach den Fehler nicht, hoffe ihr könnt mir helfen!
Präsenzmelder HmIP-SPI: Direkte Verknüpfungen mit HmIP-BSM
Moderator: Co-Administratoren
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Präsenzmelder HmIP-SPI: Direkte Verknüpfungen mit HmIP-
Hallo!
"Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden" deaktivieren!
Auf jeden Fall länger als die Zeit in den Geräteeinstellungen!
Es heißt ja Direktverknüpfung und nicht DV-Programm-Hybrid-Lösung.
Roland
Stelle sowohl den Mindestsendeabstand, als auch die Zeit, nach der erkannte Bewegung rückgestellt wird, auf z.B. 1 min.Scrounger hat geschrieben:Der Präsenzmelder HmIP-SPI ist wie folgt eingestellt:
"Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden" deaktivieren!
In der DV Einschaltdauer auf 2 min setzen.Die beiden Direkte Verknüpfungen mit meinen HmIP-BSM sind wie folgt eingestellt:
Auf jeden Fall länger als die Zeit in den Geräteeinstellungen!
Das erledigt sich von selbst...Bei Bewegung soll das Licht dauerhaft eingeschaltet werden.
Löschen!Dann hab ich noch folgendes Programm das beim Zurücksetzen der erkannten Bewegung das Licht der beiden HmIP-BSM wieder ausschaltet:
Es heißt ja Direktverknüpfung und nicht DV-Programm-Hybrid-Lösung.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...