Präsenzmelder HmIP-SPI: Direkte Verknüpfungen mit Steckdose

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
dquantz
Beiträge: 56
Registriert: 22.10.2016, 16:06
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Präsenzmelder HmIP-SPI: Direkte Verknüpfungen mit Steckdose

Beitrag von dquantz » 31.05.2018, 20:44

Ich möchte gerne mit dem Präsenzmelder eine Schaltmesssteckdose AUSschalten. Mir wurde gesagt, da könne man in den Experteneinstellungen der Direktverknüpfung erledigen. Leider muss ich feststellen, dass ich zwar schaffe mir den Expertenmodus anzuzeigen, ich aber kein Experte bin. Kann mir jemand sagen welche Experteneinstelllungen ich machen muss damit die Steckdose bei erkannter Präsenz für eine Stunde aus bleibt?

dquantz
Beiträge: 56
Registriert: 22.10.2016, 16:06
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Präsenzmelder HmIP-SPI: Direkte Verknüpfungen mit Steckd

Beitrag von dquantz » 31.05.2018, 20:55

Experte.png
Experteneinstellung

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Präsenzmelder HmIP-SPI: Direkte Verknüpfungen mit Steckd

Beitrag von Gluehwurm » 31.05.2018, 22:38

Bin mir nicht sicher, ob das so einfach geht. Was passiert, wenn nach einer halben Stunde nochmal "Präsenz erkannt" wird ?

Bei den von Jörg vorgeschlagenen Fertig-Profilen gäbe es z.B. das "Treppenhauslicht". Zusätzlich braucht es die virtuellen Kanäle. Hier z.B. Kanal 3 Dauer-Ein, Kanal 5 in der Direktverknüpfung mit dem SMI auf Treppenhauslicht. In den Aktor-Einstellungen muss Kanal 5 dann noch auf XOR eingestellt werden.
dquantz hat geschrieben:... ich aber kein Experte bin ...
Muss man nicht sein, ist nur spielen. :wink:

Ein paar Grundlagen
https://www.elv.de/topic/expert-einstellungen.html


EDITH hat zugeschlagen


Gruß
Bruno

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Präsenzmelder HmIP-SPI: Direkte Verknüpfungen mit Steckd

Beitrag von Sammy » 01.06.2018, 09:06

Die SHORT_JT_... auf OFF stellen, die SHORT_OFF_TIME (mit Base und Factor) auf die gewünschte Zeit und die SHORT_ON_TIME (mit Base und Factor) auf die gewünschte Zeit stellen.

Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

dquantz
Beiträge: 56
Registriert: 22.10.2016, 16:06
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Präsenzmelder HmIP-SPI: Direkte Verknüpfungen mit Steckd

Beitrag von dquantz » 07.06.2018, 10:22

Super,
vielen Dank! Wie berechnet sich die Basezeit? Es geht ja von 0 -31, sind dann eine halbe Stunde in Minuten = 15?

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Präsenzmelder HmIP-SPI: Direkte Verknüpfungen mit Steckd

Beitrag von Sammy » 07.06.2018, 10:37

Je nach Base. Einen halbe Stunde hat aber 30 Minuten, nicht 15. Im Base-Auswahlfeld steht doch die Zeitbasis drin. Verstehe nicht ganz, wo Du genau das Problem hast.
Du meintest wohl FACTOR. Der geht von 0 bis 31. Einfach beides miteinander multiplizieren.

Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“