Bewegungsmelder HmIP-SMO: Direkte Verknüpfungen mit HmIP-BSM
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 5
- Registriert: 24.01.2018, 10:40
Bewegungsmelder HmIP-SMO: Direkte Verknüpfungen mit HmIP-BSM
Hallo,
ich benötig Eure Hilfe bei einem kleinen Problem. Ich habe auf meiner Terrasse den Bewegungsmelder HmIP-SMO. Das Licht der Terrasse wird durch den Markenschalter HmIP-BSM geschaltet, welcher eine Direktverknüpfung zum Bewegungsmelder hat. Dies funktioniert auch soweit. Alleinig die Sache, dass der Markenschalter Vorrang vor dem Bewegungsmelder haben soll (sitzen auf der Terrasse im Sommer bspw.), bekomme ich nicht hin. Soweit ich weiß gibt es beim klassischen Homematic BWM die Einstellung „Art der Verweildauer“. Wenn man diese statt absolut auf minimal stellt würde meine Bedingung erfüllt sein. An dieser Stelle ist aber beim IP BWM der Punkt „Einschaltverzögerung“. Wie bekomme ich an diesem Bewegungsmelder trotzdem die Verweildauer auf „minimal“?
Ich verwende als Zentrale die RasberryMatic mit der aktuellen Firmware 2.31.25.20180526.
Firmwareversionen:
HmIP-SMO-A: 1.0.2
HmIP-BSM: 1.10.12
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Enrico
ich benötig Eure Hilfe bei einem kleinen Problem. Ich habe auf meiner Terrasse den Bewegungsmelder HmIP-SMO. Das Licht der Terrasse wird durch den Markenschalter HmIP-BSM geschaltet, welcher eine Direktverknüpfung zum Bewegungsmelder hat. Dies funktioniert auch soweit. Alleinig die Sache, dass der Markenschalter Vorrang vor dem Bewegungsmelder haben soll (sitzen auf der Terrasse im Sommer bspw.), bekomme ich nicht hin. Soweit ich weiß gibt es beim klassischen Homematic BWM die Einstellung „Art der Verweildauer“. Wenn man diese statt absolut auf minimal stellt würde meine Bedingung erfüllt sein. An dieser Stelle ist aber beim IP BWM der Punkt „Einschaltverzögerung“. Wie bekomme ich an diesem Bewegungsmelder trotzdem die Verweildauer auf „minimal“?
Ich verwende als Zentrale die RasberryMatic mit der aktuellen Firmware 2.31.25.20180526.
Firmwareversionen:
HmIP-SMO-A: 1.0.2
HmIP-BSM: 1.10.12
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Enrico
-
- Beiträge: 3035
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 274 Mal
Re: Bewegungsmelder HmIP-SMO: Direkte Verknüpfungen mit HmIP
Hi!
Musst die Expertenparameter aktivieren, dort findest du den entsprechenden Eintrag.
Gruß
Gerti
Musst die Expertenparameter aktivieren, dort findest du den entsprechenden Eintrag.
Gruß
Gerti
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Bewegungsmelder HmIP-SMO: Direkte Verknüpfungen mit HmIP
Dafür sind die virtuellen Kanäle des Aktors gedacht, einfach den Bew.melder auf einen anderen Kanal hängen und die Verknüpfungsregel in den Aktoreinstellungen auf OR belassen.
Gruß
Bruno
Gruß
Bruno
-
- Beiträge: 5
- Registriert: 24.01.2018, 10:40
Re: Bewegungsmelder HmIP-SMO: Direkte Verknüpfungen mit HmIP
Hallo. Welcher der Einträge in den Experteneinstellungen wäre hier der richtige?
1. LONG_OFF_TIME_MODE
2. LONG_ON_TIME_MODE
3. SHORT_OFF_TIME_MODE
4. SHORT_ON_TIME_MODE
Was die virtuellen Kanäle anbetrifft, das würde grundlegend funktionieren. Diese aber funktionieren nicht in meiner Steuerung durch homebridge.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Beste Grüße
Enrico
1. LONG_OFF_TIME_MODE
2. LONG_ON_TIME_MODE
3. SHORT_OFF_TIME_MODE
4. SHORT_ON_TIME_MODE
Was die virtuellen Kanäle anbetrifft, das würde grundlegend funktionieren. Diese aber funktionieren nicht in meiner Steuerung durch homebridge.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Beste Grüße
Enrico
Re: Bewegungsmelder HmIP-SMO: Direkte Verknüpfungen mit HmIP
Nein, dieser Wert stellt lediglich die Einschaltdauer eine.Gerti hat geschrieben:SHORT_ON_TIME_MODE
(gestrichen weil ich Gertis Aussage zu flüchtig gelesen habe und davon ausgegangen bin das er SHORT_ON_TIME meint.)
Es soll aber ja vermieden werden das durch die Einschaltdauer des BWM das dauerhafte einschalten über Taste abgebrochen wird.
Dazu müsste der Wert:
LONG_ON_TIME_MODE für den langen Tastendruck bzw. SHORT_ON_TIME_MODE für den kurzen Tastendruck auf TIME_IS_MINIMAL geändert werden. Das müsste bewirken das die längere Einschaltdauer Priorität hat.
TIME_IS_ABSOLUTE bedeutet das die Eingestellte Einschaltdauer 100% eingehalten wird, und somit nach Ende der Einschaltdauer des BWM abgeschaltet wird.
Bei HM-"classic" konnte man diesen Wert direkt im Standardprofil auswählen und er nannte sich "Art der Verweildauer".
Zuletzt geändert von JRiemann am 23.06.2018, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
-
- Beiträge: 5
- Registriert: 24.01.2018, 10:40
Re: Bewegungsmelder HmIP-SMO: Direkte Verknüpfungen mit HmIP
Vielen Dank! Das werde ich zeitnah testen.
Beste Grüße
Enrico
Beste Grüße
Enrico
-
- Beiträge: 3035
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 274 Mal
Re: Bewegungsmelder HmIP-SMO: Direkte Verknüpfungen mit HmIP
Hi!
SHORT_ON_TIME würde die Einschaltdauer einstellen.
SHORT_ON_TIME_MODE muss in der DV mit dem BWM auf Minimal gestellt werden, das ist alles.
LONG_ON_TIME_MODE kann bleiben wie es ist, da der BWM kein Long sendet.
Gruß
Gerti
Nicht Nein, sondern Ja.JRiemann hat geschrieben:Nein, dieser Wert stellt lediglich die Einschaltdauer eine.Gerti hat geschrieben:SHORT_ON_TIME_MODE
SHORT_ON_TIME würde die Einschaltdauer einstellen.
SHORT_ON_TIME_MODE muss in der DV mit dem BWM auf Minimal gestellt werden, das ist alles.
LONG_ON_TIME_MODE kann bleiben wie es ist, da der BWM kein Long sendet.
Gruß
Gerti
Re: Bewegungsmelder HmIP-SMO: Direkte Verknüpfungen mit HmIP
Ja, sorry, ich hatte bei Deiner Antwort sofort die ON_TIME im Kopf. Habe es oben korrigiert.
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Bewegungsmelder HmIP-SMO: Direkte Verknüpfungen mit HmIP
Verstehe ich nichtenrico111176 hat geschrieben:Was die virtuellen Kanäle anbetrifft, das würde grundlegend funktionieren. Diese aber funktionieren nicht in meiner Steuerung durch homebridge.