Hallo - ich habe eine HmIP-ASIR Innensirene und kann sie ansteuern sowie die laufende Signalisierung auch vorzeitig beenden (siehe Bsp.-Programm).
Zusatzfrage: weiß jemand, wo man nachlesen kann, was man mit den vielen anderen Zusatzparametern machen kann (im HomeMatic-Handbuch ist bis jetzt nichts zu finden).
Nun möchte ich, dass die Sirene bei Alarm-Auslösung nach 5 Minuten wieder abgeschalten wird, die LEDs jedoch bis zur manuellen Abschaltung (oder noch einen Tag) weiter blinken (damit zwar die Sirene nicht unendlich jemanden nervt, ich aber noch "sehe", dass eine Auslösung stattgefunden hatte).HmIP-ASIR Ton und Blinken separat steuern in CCU2
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 3302
- Registriert: 07.01.2015, 23:26
- Wohnort: Scheeßel
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: HmIP-ASIR Ton und Blinken separat steuern in CCU2
Mach doch einfach Ton und blinken bei Alarm an und verzögert um 5 Minuten nur blinken an.
Also ein so ein 4-er Block Befehle sofort und dann noch einer verzögert um 5 Minuten.
Also ein so ein 4-er Block Befehle sofort und dann noch einer verzögert um 5 Minuten.
Re: HmIP-ASIR Ton und Blinken separat steuern in CCU2
Danke nicolas-eric -
so klappt es; man muss wirklich alles nochmal auslösen (ich hatte versucht die Zeiten für Ton und Licht separat nur einmal zu übergeben).
Falls es für Andere interessant sein sollte - noch mal ein Ausdruck als funktionstüchtiges Beispiel.
so klappt es; man muss wirklich alles nochmal auslösen (ich hatte versucht die Zeiten für Ton und Licht separat nur einmal zu übergeben).