Hallo,
habe mir folgendes Programm mit dem HmIP-SMI55 und einem HM-LC-Dim1TPBU-FM geschrieben (siehe Anhang)
Nun moechte ich gerne eine auch beim Ausschalten eine Dimzeit von 3s haben. Wie kann ich das einstellen? Eine Dimzeit Einstellung im Geraete Menue des Dimmers hilft nicht...
Habe in der Suche nichts dazu gefunden, vielen Dank schonmal im voraus!
Schoenen Sonntag,
M
habe mir folgendes Programm mit dem HmIP-SMI55 und einem HM-LC-Dim1TPBU-FM geschrieben (siehe Anhang)
Nun moechte ich gerne eine auch beim Ausschalten eine Dimzeit von 3s haben. Wie kann ich das einstellen? Eine Dimzeit Einstellung im Geraete Menue des Dimmers hilft nicht...
Habe in der Suche nichts dazu gefunden, vielen Dank schonmal im voraus!
Schoenen Sonntag,
M
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HmIP-SMI55 Dimzeit beim Aussschalten
Hallo,
am einfachsten geht es über eine Direktverknüpfung mit einer virtuellen CCU-Taste.
Dort kannst Du dann Einschaltrampe, Einschaltdauer und Helligkeit sowie Ausschaltrampe im zugehörigen Profil komplett frei konfigurieren (als Experte).
Im Programm dann nur noch die virtuelle Taste betätigen.
Unschönerer alternativer Lösungsweg: verzögert um 35s ein Rampe von Zeit x setzen und verzögert um 36s Helligkeit 0 setzen.
Gruß Sammy
am einfachsten geht es über eine Direktverknüpfung mit einer virtuellen CCU-Taste.
Dort kannst Du dann Einschaltrampe, Einschaltdauer und Helligkeit sowie Ausschaltrampe im zugehörigen Profil komplett frei konfigurieren (als Experte).
Im Programm dann nur noch die virtuelle Taste betätigen.
Unschönerer alternativer Lösungsweg: verzögert um 35s ein Rampe von Zeit x setzen und verzögert um 36s Helligkeit 0 setzen.
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: HmIP-SMI55 Dimzeit beim Aussschalten
er hat HM und HMIP...da geht leider keine Directverknüpfung
Tante Edit(h) sagt: wer lesen kann, ist ganz klar im Vorteil...einfach ignorieren bitte...
Tante Edit(h) sagt: wer lesen kann, ist ganz klar im Vorteil...einfach ignorieren bitte...
Zuletzt geändert von shartelt am 30.07.2018, 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HmIP-SMI55 Dimzeit beim Aussschalten
Du hast meine Antwort nicht genau gelesen.
Es geht genau so, wie ich es schrieb.
Es geht genau so, wie ich es schrieb.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: HmIP-SMI55 Dimzeit beim Aussschalten
Hallo Sammy,
hat n bisschen gedauert bei der Hitze, aber ich hab die Einstellungen gefunden
Allerdings funktionierts mit den Parametern die ich mir ausgesucht hab leider nicht, auch andere Versuche fuehrten bis jetzt nicht zum Ziel...
Koenntest Du mich Bitte erleuchten?
Dank und Gruss,
Michael
hat n bisschen gedauert bei der Hitze, aber ich hab die Einstellungen gefunden
Allerdings funktionierts mit den Parametern die ich mir ausgesucht hab leider nicht, auch andere Versuche fuehrten bis jetzt nicht zum Ziel...
Koenntest Du mich Bitte erleuchten?
Dank und Gruss,
Michael
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HmIP-SMI55 Dimzeit beim Aussschalten
Die Rampenwerte, die Du auf 3s haben wolltest, stehen auf 5s. Absicht?
Die Einschaltdauer von 35s hast Du noch nicht eingestellt (SHORT_ONTIME steht noch auf "nicht benutzt")
Für weitere Hilfe: Was passiert denn, wenn Du den kurzen Tastendruck auslöst? "Funktioniert nicht" ist eine nicht hilfreiche Antwort.
Gruß Sammy
Die Einschaltdauer von 35s hast Du noch nicht eingestellt (SHORT_ONTIME steht noch auf "nicht benutzt")
Für weitere Hilfe: Was passiert denn, wenn Du den kurzen Tastendruck auslöst? "Funktioniert nicht" ist eine nicht hilfreiche Antwort.
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: HmIP-SMI55 Dimzeit beim Aussschalten
Hallo,
sorry ich hatte die virtuelle Taste im Programm nicht gedrueckt, jetzt geht das Flurlicht in 5s an, allerdings nicht mehr aus weil natuerlich die SHORT_ONTIME auf nicht benuetzt steht. Dafuer wuerde ich gerne eine Variable benutzen die quasi jedesmal wenn der BM eine Bewegung erkennt wieder auf 35s erhoeht wird. Allerdings kann ich in dem Wertefeld bei SHORT_ONTIME nur einen Wert eingeben aber keine Systemvariable auswaehlen..?
Rampenwerte sind absichtlich auf 5s zum, testen.
Hinzugekommen sind noch die LED Streifen im Flur, oben und unten, die haben jetzt auch jeweils eine eigene virtuelle Taste bekommen
Danke und Gruss,
Michael
sorry ich hatte die virtuelle Taste im Programm nicht gedrueckt, jetzt geht das Flurlicht in 5s an, allerdings nicht mehr aus weil natuerlich die SHORT_ONTIME auf nicht benuetzt steht. Dafuer wuerde ich gerne eine Variable benutzen die quasi jedesmal wenn der BM eine Bewegung erkennt wieder auf 35s erhoeht wird. Allerdings kann ich in dem Wertefeld bei SHORT_ONTIME nur einen Wert eingeben aber keine Systemvariable auswaehlen..?
Rampenwerte sind absichtlich auf 5s zum, testen.
Hinzugekommen sind noch die LED Streifen im Flur, oben und unten, die haben jetzt auch jeweils eine eigene virtuelle Taste bekommen
Danke und Gruss,
Michael
Zuletzt geändert von keptnahab am 01.08.2018, 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: HmIP-SMI55 Dimzeit beim Aussschalten
EDIT: habe grad festgestellt dass ich gar keine Variable mehr brauche, bei jedem schaltvorgang wird ja die Zeit wieder auf 35s hochgesetzt
Vielen Dank fuers helfen, erstmal funktioniert alles wie es soll!