Beitrag von mbhomie007 » 26.08.2018, 13:51

Hallo liebe Homematic Fans!

das Kühlen über die Fußbodenheizung mit meiner Buderus Wärmepumpe klappt soweit ganz gut - besser als gedacht.

Jetzt wird es die Tage draußen langsam wieder kühler...
Heute morgen 13 Grad Außentemperatur, meine Wärmepumpe wechselte nun in den Heizbetrieb, die Wandthermostate waren aber immer noch im Kühlmodus. Die Wandthermostate bekommen also nicht mit wann die Wärmepumpe den Modus wechselt.
Vorher habe ich manuell per CCU Programm von Heizen auf Kühlen gestellt.

Einstellungen in der Wärmepumpe:
Ab 25 °C Außentemperatur Wärmepumpe im Kühlmodus
Unter 17°C Außentemperatur Wärmepumpe im Heizmodus

Oder merkt der Fußbodenheizungsaktor ob warme oder kalte Vorlauftemperatur der Wärmepumpe eingespeist wird, und macht somit die Stellventile auf oder zu!? (Warme Vorlauftemperatur, Thermosat im Kühlmodus, Stellventil geht zu???)

Wie kann man das realisieren, das die Wandthermostate automatisch den Modus wechseln?
Kann es jetzt nur manuell per Programm machen, allerdings ist dann immer die Kontrolle an der Wärmepumpe notwendig im welchem Modus sie jetzt ist...

Ist die Homematic IP Multi IO Box notwendig um die Wandthermostate automatisch von Kühlen auf Heizen und umgekehrt umzustellen?

Oder geht das auch ohne? Kann man die Daten der Buderus Wärmepumpe in die CCU einpflegen? (Internetschnittstelle an Wärmepumpe vorhanden)

Homematic IP Fußbodenheizungsaktor – 6fach, 230 V
Wandthermostate HmIP-WTH-2
CCU3 (Charly)

Hoffe es hat jemand einen Rat!

Viele Grüße
Marco

mbhomie007
Beiträge: 42
Registriert: 13.02.2018, 19:23

Re: Fußbodenheizung Heizen und Kühlen Umschalten automatisch

Beitrag von mbhomie007 » 29.08.2018, 11:38

Hat keiner eine Idee?

deimos
Beiträge: 1988
Registriert: 20.06.2017, 10:38
Wohnort: Leimersheim
Kontaktdaten:

Re: Fußbodenheizung Heizen und Kühlen Umschalten automatisch

Beitrag von deimos » 29.08.2018, 12:55

Hi,

die Multi-IO-Box wirst du nicht verwenden können. Die Funktion für die Umschaltung ist laut Handbuch auf den Access Point und die App beschränkt und funktioniert dann in der Form, dass du per App manuell zwischen Heizen und Kühlen umschaltest und die Wärmepumpe dann über einen Eingang darauf reagiert (Nur das die Burderus sowas imho gar nicht hat und auch keine andere moderne Wärmepumpe, die ich kenne). Bleibt also auch manuell und geht gar nicht, wenn man einen CCU im Einsatz hat.

Bei den Buderus kenne ich es, dass die einen potentialfreien Schaltausgang für die Singalisierung der Kühlung haben, prüf mal, ob du das auch hast. Dann könntest du daran einen HM-SCI-3-FM anschließen, welcher die entsprechenden Programme in der CCU triggert.

Alternativ kannst du natürlich auch versuchen, ob du über die Internetschnittstelle etwas rausbekommst, wie gut oder schlecht das funktioniert, keine Ahnung.

Viele Grüße
Alex

mbhomie007
Beiträge: 42
Registriert: 13.02.2018, 19:23

Re: Fußbodenheizung Heizen und Kühlen Umschalten automatisch

Beitrag von mbhomie007 » 05.09.2018, 00:10

Hallo,

Vielen Dank für dein Beitrag.

Laut dem Homematic Anwenderhandbuch ist die Multi IO Box mit der CCU einsetzbar.

Meine Buderus Wärmepumpe hat einen Ausgang für den Kühlmodus. Also könnte ich diesen ja mit der Multi IO Box verbinden. Bloß wird dann auch signalisiert wenn die Wärmepumpe wieder in den Heizmous wechselt!? Wäre ja eigentlich logisch...

Grüße Marco

deimos
Beiträge: 1988
Registriert: 20.06.2017, 10:38
Wohnort: Leimersheim
Kontaktdaten:

Re: Fußbodenheizung Heizen und Kühlen Umschalten automatisch

Beitrag von deimos » 05.09.2018, 03:03

Hi,

lies meinen Beitrag bitte nochmal richtig. Ich habe nicht geschrieben, dass die Multi IO Box nicht an der CCU betrieben werden kann, sondern dass die Multi IO Box nicht für dein Vorhaben funktioniert.

Viele Grüße
Alex

mbhomie007
Beiträge: 42
Registriert: 13.02.2018, 19:23

Re: Fußbodenheizung Heizen und Kühlen Umschalten automatisch

Beitrag von mbhomie007 » 05.09.2018, 19:00

Vielen Dank für dein Beitrag.

Laut der Wärmepumpen Betriebsanleitung gibt es einen "PK2 Relais Ausgang Kühlbetrieb, 230V"
Siehe Screenshot.

In der Bedienungsanleitung der Multi IO Box ist von einem Change Over Signal die Rede, ist der Ausgang damit gemeint?

Grüße Marco
Dateianhänge
Screenshot_20180905-185851_Adobe Acrobat.jpg

mbhomie007
Beiträge: 42
Registriert: 13.02.2018, 19:23

Re: Fußbodenheizung Heizen und Kühlen Umschalten automatisch

Beitrag von mbhomie007 » 21.09.2018, 10:10

Hallo,

Kann mir einer sagen, ob ich den Ausgang von der Wärmepumpen Steuerung an die Homematic IP Multi IO Box anschließen kann?

Grüße Marco