2x SMI an FDT und dann noch ein WRC2 - ich vezweifle
Moderator: Co-Administratoren
2x SMI an FDT und dann noch ein WRC2 - ich vezweifle
Hallo,
ich möchte eine Treppenhausbeleuchtung realisieren, bei der zwei Bewegungsmelder SMI einen FDT schalten.
In der FUnktion Treppenhauslicht des Aktors bekomme ich irgendwie keine Schaltung hin, bei Dimmer klappt es, leider aber auch nur bis der zweite BWM sendet, denn er gibt ja den Aus Befehlt.
Weiter sollte auch noch über Taster dauerhaft an sein - das habe ich über ein Programm realisiert, warscheinlich aber sehr umständlich.
Es dauert eine Weile bis nach Tastendruck geschalten wird und eine neue Schalthandlung (wegen der BWM Sperrzeit) wieder möglich ist.
Wie kann ich mein Problem denn lösen. Schöne wäre natürlich ohne Programm, da die Geräte das auch ohne Raspi aus Sicherheitsgründen können sollten.
Wäre es ein Hilfe, wenn ich den FDT gegen einen "dummen" Schaltaktor tausche?
Grüße
Johannes
ich möchte eine Treppenhausbeleuchtung realisieren, bei der zwei Bewegungsmelder SMI einen FDT schalten.
In der FUnktion Treppenhauslicht des Aktors bekomme ich irgendwie keine Schaltung hin, bei Dimmer klappt es, leider aber auch nur bis der zweite BWM sendet, denn er gibt ja den Aus Befehlt.
Weiter sollte auch noch über Taster dauerhaft an sein - das habe ich über ein Programm realisiert, warscheinlich aber sehr umständlich.
Es dauert eine Weile bis nach Tastendruck geschalten wird und eine neue Schalthandlung (wegen der BWM Sperrzeit) wieder möglich ist.
Wie kann ich mein Problem denn lösen. Schöne wäre natürlich ohne Programm, da die Geräte das auch ohne Raspi aus Sicherheitsgründen können sollten.
Wäre es ein Hilfe, wenn ich den FDT gegen einen "dummen" Schaltaktor tausche?
Grüße
Johannes
-
- Beiträge: 12433
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: 2x SMI an FDT und dann noch ein WRC2 - ich vezweifle
Richtiges Forum also "HMIP mit CCU"? Melde es zum Verschieben.
Falsch konfiguriert?
Es ist keins zu sehen. Lässt sich ja eigentlich alles per Direktverknüpfung lösen. Vielleicht braucht es auch die virtuellen Aktor-Kanäle.
Gruß
Bruno
Re: 2x SMI an FDT und dann noch ein WRC2 - ich vezweifle
Danke für die Antwort, die mir leider wenig weiterhilft.
Verschieben gerne, jedoch macht die Schaltfunktion die ich suche keinen Unterschied welche Hardware am Netzwerk hängt...
Verschieben gerne, jedoch macht die Schaltfunktion die ich suche keinen Unterschied welche Hardware am Netzwerk hängt...
Re: 2x SMI an FDT und dann noch ein WRC2 - ich vezweifle
Evtl solltest Du mal erzählen was genau nicht funktioniert.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen das es ganz einfach über Direktverknüpfungen funktioniert.
WCR2 > DV mit Profil "Dinmmer ein > FDT Kanal 2
WCR2 > DV mit Profil "Dinmmer aus > FDT Kanal 2
(alternativ würde Bein WCR2 auch eine DV mit dem Profil "toggle" "ein/aus" ausreichen)
SMI 1 > DV mit Profil "Treppenhauslicht" Einschaltdauer x Minuten > FDT Kanal 3
SMI 2 > DV mit Profil "Treppenhauslicht" Einschaltdauer x Minuten > FDT Kanal 4
Die Kanalnummern sind mehr oder weniger geraten weil ich die Geräte nicht besitze. Auch die genauen Profilbezeichnungen können je nach Gerät variieren. Aber der Dimmer müsste 3 virtuelle Dimmerkanäle besitzen.
In den Einstellungen des Dimmers müssen die Kanäle aktiviert werden indem eine Verknüpfungsregel gewählt wird. Ich würde hier bei allen OR (höherer Pegel hat Priorität) auswählen.
Sollten die virtuellen Kanäle nicht sichtbar sein muss zuerst der "Expertenmodus" der CCU aktiviert werden indem in der Benutzerverwaltung der Haken bei "Modus vereinfachte Verknüpfungskonfigurationen aktivieren" entfernt wird.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen das es ganz einfach über Direktverknüpfungen funktioniert.
WCR2 > DV mit Profil "Dinmmer ein > FDT Kanal 2
WCR2 > DV mit Profil "Dinmmer aus > FDT Kanal 2
(alternativ würde Bein WCR2 auch eine DV mit dem Profil "toggle" "ein/aus" ausreichen)
SMI 1 > DV mit Profil "Treppenhauslicht" Einschaltdauer x Minuten > FDT Kanal 3
SMI 2 > DV mit Profil "Treppenhauslicht" Einschaltdauer x Minuten > FDT Kanal 4
Die Kanalnummern sind mehr oder weniger geraten weil ich die Geräte nicht besitze. Auch die genauen Profilbezeichnungen können je nach Gerät variieren. Aber der Dimmer müsste 3 virtuelle Dimmerkanäle besitzen.
In den Einstellungen des Dimmers müssen die Kanäle aktiviert werden indem eine Verknüpfungsregel gewählt wird. Ich würde hier bei allen OR (höherer Pegel hat Priorität) auswählen.
Sollten die virtuellen Kanäle nicht sichtbar sein muss zuerst der "Expertenmodus" der CCU aktiviert werden indem in der Benutzerverwaltung der Haken bei "Modus vereinfachte Verknüpfungskonfigurationen aktivieren" entfernt wird.
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
Re: 2x SMI an FDT und dann noch ein WRC2 - ich vezweifle
Hallo Jörg,
Danke für deine Rüxkmeldung. So habe ich es versucht und es klappt. Danke.
Jetzt benötige ich noch einen weiteren SMI im System da die beiden nicht alle detektieren.
Hast du noch eine Möglichkeit, wenn wir die beiden virtuellen Kanäle schon verbraucht haben?
Danke für deine Rüxkmeldung. So habe ich es versucht und es klappt. Danke.
Jetzt benötige ich noch einen weiteren SMI im System da die beiden nicht alle detektieren.
Hast du noch eine Möglichkeit, wenn wir die beiden virtuellen Kanäle schon verbraucht haben?
Re: 2x SMI an FDT und dann noch ein WRC2 - ich vezweifle
Die verschiedenen Sender müssen ja nicht zwangsläufig je auf einen getrennten virtuellen Kanal gelegt werden.
Prinzipiell müsste es auch funktionieren wenn alle Sender den selben Kanal ansteuern. Dabei würde dann halt der vorherige Schaltbefehl samt Einschaltdauer überschrieben werden und die die längste Einschaltdauer hat immer Priorität. (so ist es bei HM-Classic zumindest und mit IP habe ich diese Konstellation noch nicht getestet).
Es wäre aber ratsam das dauerhafte einschalten per Taste auf einen separaten Kanal legen um damit evtl. notwendige zusätzliche Einstellungen zu umgehen.
Prinzipiell müsste es auch funktionieren wenn alle Sender den selben Kanal ansteuern. Dabei würde dann halt der vorherige Schaltbefehl samt Einschaltdauer überschrieben werden und die die längste Einschaltdauer hat immer Priorität. (so ist es bei HM-Classic zumindest und mit IP habe ich diese Konstellation noch nicht getestet).
Es wäre aber ratsam das dauerhafte einschalten per Taste auf einen separaten Kanal legen um damit evtl. notwendige zusätzliche Einstellungen zu umgehen.
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
Re: 2x SMI an FDT und dann noch ein WRC2 - ich vezweifle
Ja, den Schalter lege ich separat.
In der Testphase ohne Expertenmodus hatte i h zwei SMI auf einem Kanal. Der eine schält ein, der andere aus.
In der Funktion Treppenlicht wollte keiner anschalten.
Da suche ich auch noch den Grund für..
In der Testphase ohne Expertenmodus hatte i h zwei SMI auf einem Kanal. Der eine schält ein, der andere aus.
In der Funktion Treppenlicht wollte keiner anschalten.
Da suche ich auch noch den Grund für..
Re: 2x SMI an FDT und dann noch ein WRC2 - ich vezweifle
Was da genau falsch war kann ich nicht sagen.
Der BWM schaltet den Aktor aber nicht direkt aus. Bei Bewegung übergibt der BWM die Einschaltdauer und den Einschaltbefehl. Einen zusätzlichen Ausschaltbefehl gibt es nicht, das regelt der Aktor über seinen internen Timer selbst.
Jede Direktverknüpfung zwischen einem Sender und dem Aktor muss so erstellt werden als würde es keine anderen Sender geben.
Wenn jetzt der SMI 1 den Aktor mit einer Einschaltdauer von 5 Min. einschaltet und kurz darauf der SMI 2 das selbe tut, dann müsste der erste Befehl durch den zweiten überschrieben werden. Es wird also die zuletzt gesetzte Einschaltdauer abgearbeitet. (ich hoffe das es bei IP auch so funktioniert)
Auf jeden Fall sollte man bei Bewegungsmeldern nicht mit sehr kurzen Einschaltdauern arbeiten. Unter 3 Minuten würde ich nicht wählen weil es erfahrungsgemäß damit zu Problemen kommt.
Der BWM schaltet den Aktor aber nicht direkt aus. Bei Bewegung übergibt der BWM die Einschaltdauer und den Einschaltbefehl. Einen zusätzlichen Ausschaltbefehl gibt es nicht, das regelt der Aktor über seinen internen Timer selbst.
Natürlich muss in dem Profil auch die Einschaltdauer gesetzt werden.
Wenn ich die Aussage richtig verstehe hast Du dort irgendwas falsch gemacht.
Jede Direktverknüpfung zwischen einem Sender und dem Aktor muss so erstellt werden als würde es keine anderen Sender geben.
Wenn jetzt der SMI 1 den Aktor mit einer Einschaltdauer von 5 Min. einschaltet und kurz darauf der SMI 2 das selbe tut, dann müsste der erste Befehl durch den zweiten überschrieben werden. Es wird also die zuletzt gesetzte Einschaltdauer abgearbeitet. (ich hoffe das es bei IP auch so funktioniert)
Auf jeden Fall sollte man bei Bewegungsmeldern nicht mit sehr kurzen Einschaltdauern arbeiten. Unter 3 Minuten würde ich nicht wählen weil es erfahrungsgemäß damit zu Problemen kommt.
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
Re: 2x SMI an FDT und dann noch ein WRC2 - ich vezweifle
In der Verknüpfung kann ich auswählen:
Dimmer ein/aus
Treppenlicht
Nutze ich Dimmer, verstehe ich das schon so, dass der Aktor nicht unterscheidet ob ein Befahö von SMI oder WRC kommt, sprich er macht an,aus,an....
Aber jeder natürlich nur einmal weil sie dann gesperrt sind min 15sec.
Haken bei Bewegung senden innerhalb der Zeit hab ich mal weg gelassen um besser zu testen
Dimmer ein/aus
Treppenlicht
Nutze ich Dimmer, verstehe ich das schon so, dass der Aktor nicht unterscheidet ob ein Befahö von SMI oder WRC kommt, sprich er macht an,aus,an....
Aber jeder natürlich nur einmal weil sie dann gesperrt sind min 15sec.
Haken bei Bewegung senden innerhalb der Zeit hab ich mal weg gelassen um besser zu testen