Würde gerne über diese Steckdose eine Pumpe laufen lassen. Abends 10 min zur Bewässerung. Diese hat einen Schwimmschalter, welcher abschaltet wenn der Wasserstand im Fass zu gering ist.
Kann ich mir dann eine Variable erstellen die sagt das das Fass leer ist? Nach dem Motto: Steckdose ist eingeschaltet aber es fließt kein Strom da Pumpe nicht anläuft...

geht sowas?

Wäre genial
Zuletzt geändert von alchy am 17.09.2018, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel geändert

dondaik
Beiträge: 12925
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1599 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Schaltbare Messsteckdose MIP PSM

Beitrag von dondaik » 17.09.2018, 22:03

genial ist das es zwei zustände gibt wo kein strom fließen wird .... :mrgreen:
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Homer12311
Beiträge: 26
Registriert: 12.08.2018, 16:14

Re: Schaltbare Messsteckdose MIP PSM

Beitrag von Homer12311 » 17.09.2018, 22:09

?
Klar , wenn sie aus ist.
Aber kann man im Programm noch sagen:
Wenn eingeschaltet und dann kein Strom ->Meldung.

Wenn ausgeschaltet und dann kein Strom -> nix passiert.

Sonstelle ich mir das vor
Möglich?

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9784
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1373 Mal

Re: Schaltbare Messsteckdose HMIP-PSM

Beitrag von Roland M. » 17.09.2018, 22:31

Hallo!

Um deine Frage zu beantworten:
Ja, selbstverständlich möglich.
Einfach so wie oben geschrieben zusammenklicken.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Homer12311
Beiträge: 26
Registriert: 12.08.2018, 16:14

Re: Schaltbare Messsteckdose HMIP-PSM

Beitrag von Homer12311 » 17.09.2018, 22:34

Super.
Vielen Dank :D

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“