Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern
Moderator: Co-Administratoren
Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern
Hallo,
ich habe exakt das gleiche Problem, die Dose schaltet an aber nicht mehr aus.
Kann man das ganze denn nicht über "Programme und Zentralenverknüpfung" machen ?
ich habe exakt das gleiche Problem, die Dose schaltet an aber nicht mehr aus.
Kann man das ganze denn nicht über "Programme und Zentralenverknüpfung" machen ?
Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern
Habe folgende Info von eQ-3 erhalten:
Bitte löschen Sie einmal die Verknüpfungen zwischen der PSM und dem WTH-2 und erstellen Sie dann eine neue Verknüpfung über die Gruppenfunktion.
Einstellungen > Gruppen > Neu > Gruppentyp HmIP-Heizungssteuerung
Das scheint mal grundsätzlich zu funktionieren. Beim Ausschalten braucht man etwas Geduld, bei mir dauert es ca. 6 Minuten bis die PSM abschhaltet nachdem Soll < Ist eingestellt wurde. Einschalten bei Soll > Ist passiert unverzüglich.
Es gibt ein paar Fehlermeldungen die man ignorieren muss, weil die Gruppenfunktion automatisch Heizungsthermostate mitverwalten will - die es in meinem Fall nicht gibt.
Bitte löschen Sie einmal die Verknüpfungen zwischen der PSM und dem WTH-2 und erstellen Sie dann eine neue Verknüpfung über die Gruppenfunktion.
Einstellungen > Gruppen > Neu > Gruppentyp HmIP-Heizungssteuerung
Das scheint mal grundsätzlich zu funktionieren. Beim Ausschalten braucht man etwas Geduld, bei mir dauert es ca. 6 Minuten bis die PSM abschhaltet nachdem Soll < Ist eingestellt wurde. Einschalten bei Soll > Ist passiert unverzüglich.
Es gibt ein paar Fehlermeldungen die man ignorieren muss, weil die Gruppenfunktion automatisch Heizungsthermostate mitverwalten will - die es in meinem Fall nicht gibt.
Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern
Danke für die Info, das funktioniert bei mir auch und dauert so ca. 4 bis 5 Minuten bis die Dose ausschaltet, einschalten reagiert sofort.
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern
Ist trotzdem Quatsch, es funktioniert nicht richtig und müsste per irgendeinem Update behoben werden.
-
- Beiträge: 51
- Registriert: 30.06.2013, 19:54
Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern
gleiches Problem bei mir in Verbindung mit dem UP Schaltaktor HmIP-FSM16 (direktverknüpft mit Thermostat)
ich hoffe die lösen das bald der woman acceptance factor der Badezimmerheizung geht grad steil gegen null
ich hoffe die lösen das bald der woman acceptance factor der Badezimmerheizung geht grad steil gegen null
Zuletzt geändert von Daniel Ventura am 25.10.2018, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern
Kleine Korrektur dazu - es wird in der Gruppe das Symbol der Heizungsthermostate verwendet, die werden aber nicht als Gerät hinzugefügt - da habe ich mich täuschen lassen. Die genannte Fehlermeldung tritt scheinbar auch nur beim Einrichten der Gruppe auf, dann nicht mehr.
Bei mir funktioniert es erstmal so, mit der Abschaltverzögerung kann ich leben.
-
- Beiträge: 51
- Registriert: 30.06.2013, 19:54
Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern
grad mit eq3 telefoniert der nette herr hat mir auch gesagt das ist by design so und lässt sich nur über die genannte gruppenfunktion lösen.
ok gruppe so eingerichtet wie beschrieben, Problem ist jetzt allerdings dass der schalter nimmer angeht (im manuellen Modus, nur der interessiert mich), wenn ich ihn manuell einschalte und dann wieder die soll temp kleiner ist temp mache geht er nach ner gewissen zeit aus. aber er geht halt leider nicht an wenn ich solltemp grösser ist temp ist eingeschaltet hat er sich ja bei der direktverknüpfung instant, jetzt in der gruppe nichtmehr?! versteh ich nicht.
edit: er geht mit Verzögerung an wohl doch an, aber das ist gerade in meinem fall mit einem schnellheizer nicht zielführend. der soll sofort angehn
ok gruppe so eingerichtet wie beschrieben, Problem ist jetzt allerdings dass der schalter nimmer angeht (im manuellen Modus, nur der interessiert mich), wenn ich ihn manuell einschalte und dann wieder die soll temp kleiner ist temp mache geht er nach ner gewissen zeit aus. aber er geht halt leider nicht an wenn ich solltemp grösser ist temp ist eingeschaltet hat er sich ja bei der direktverknüpfung instant, jetzt in der gruppe nichtmehr?! versteh ich nicht.
edit: er geht mit Verzögerung an wohl doch an, aber das ist gerade in meinem fall mit einem schnellheizer nicht zielführend. der soll sofort angehn
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 18.10.2018, 08:23
- Wohnort: 38556 Bokensdorf
Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern
Hallo, ich habe mein neues Thermostat bekommen und es funktioniert mit der Gruppe wie beschrieben.
Der Boost schaltet beim drücken des Stellrades ein....das ausschalten hab ich per Programm gelöst...alles gut.
Aber mal Butter bei die Fische... ich hab das für einen Kumpel übernommen (Steuern des E-Heizkörpers) der von Homematic (IP) keine Ahnung hat und sich die Teile per durchlesen der Anleitung besorgt hat..
...die Teile funktionieren nicht wie in der Anleitung beschrieben.
EQ3 sollte mal die Beschreibung überarbeiten oder die Komponenten erst auf den Markt werfen, wenn sie so funktionieren wie beschrieben.
Gruß Stefan
Der Boost schaltet beim drücken des Stellrades ein....das ausschalten hab ich per Programm gelöst...alles gut.
Aber mal Butter bei die Fische... ich hab das für einen Kumpel übernommen (Steuern des E-Heizkörpers) der von Homematic (IP) keine Ahnung hat und sich die Teile per durchlesen der Anleitung besorgt hat..
...die Teile funktionieren nicht wie in der Anleitung beschrieben.
EQ3 sollte mal die Beschreibung überarbeiten oder die Komponenten erst auf den Markt werfen, wenn sie so funktionieren wie beschrieben.
Gruß Stefan