Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

nimmnenkeks
Beiträge: 453
Registriert: 30.11.2016, 20:24
Hat sich bedankt: 43 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal

Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern

Beitrag von nimmnenkeks » 18.10.2018, 14:15

alchy hat geschrieben:
18.10.2018, 07:42
...
Aber es könnte vielleicht trotzdem noch zusätzlich auch jemand eine Direktverknüpfung zum Schnelltest erstellen und es hier vermelden.


Alchy
Habe das mit WTH-2 und FSM und PSM getestet (FSM UND PSM Direktverknüpfung an WHT-2).
Die Automatik über WHT-2 funktioniert tadellos.
IST < SOLL = FSM/PSM an
IST im Bereich Hysterese = FSM/PSM aus
IST < SOLL = FSM/PSM aus

Über UI passiert ebenfalls nix, wenn SOLL < IST verstellt wird.


BG

armer Wicht
Beiträge: 7
Registriert: 18.10.2018, 08:23
Wohnort: 38556 Bokensdorf

Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern

Beitrag von armer Wicht » 19.10.2018, 14:24

...hier ist das verhalten mit meiner Direktverbindung (über CCU3)

ist<soll PSM schaltet ein
ist>soll steigt schaltet nicht aus

Boost einschalten über WTH2 --> PSM schaltet ein, wenn die Zeit abgelaufen ist schaltet nicht mehr aus.


Gruß Stefan

margel
Beiträge: 11
Registriert: 16.10.2018, 14:15

Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern

Beitrag von margel » 19.10.2018, 14:41

armer Wicht hat geschrieben:
19.10.2018, 14:24
ist<soll PSM schaltet ein
ist>soll steigt schaltet nicht aus
Boost einschalten über WTH2 --> PSM schaltet ein, wenn die Zeit abgelaufen ist schaltet nicht mehr aus.
100% identisch wie bei mir. Boost hatte ich noch gar nicht probiert - ist aber genau so wie von dir beschrieben.

Mit eQ-3 habe ich gestern ein paar Emails ausgetauscht. Schauen wir mal wann dort wieder eine Rückmeldung kommt...

armer Wicht
Beiträge: 7
Registriert: 18.10.2018, 08:23
Wohnort: 38556 Bokensdorf

Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern

Beitrag von armer Wicht » 20.10.2018, 22:25

Hallo, ich gebe auf, hab alle Einstellungen durchgetestet, ohne Erfolg....entweder ich bin zu blöd oder die Geräte funzen nicht miteinander. Habe auch EQ3 angeschrieben..
Vielleicht kennt jemand eine andere Lösung z.B ein Skript das die Zustände
ist-temp>soll-temp ...abschalten.
Und ist-temp < soll-temp ...einschalten
beschreibt

Dazu bin ich leider auch zu blöd :oops:

Gruß Stefan

armer Wicht
Beiträge: 7
Registriert: 18.10.2018, 08:23
Wohnort: 38556 Bokensdorf

Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern

Beitrag von armer Wicht » 23.10.2018, 11:01

@margel
hast Du schon Antworten von EQ3 bekommen??
Ich habe zweimal eine Rückantwort bekommen, die nichts mit meiner Frage zu tun hatte.. :roll:
Ich habe mein Wandthermostat zurück geschickt und mir zwei neue bestellt...zum testen.
Vielleicht war es nicht in Ordnung...mal sehen.

margel
Beiträge: 11
Registriert: 16.10.2018, 14:15

Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern

Beitrag von margel » 23.10.2018, 11:57

Leider nein, nur 2 Rückfragen bzgl. den Einstellungen und die Info "dass es eigentlich funktionieren sollte".

margel
Beiträge: 11
Registriert: 16.10.2018, 14:15

Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern

Beitrag von margel » 23.10.2018, 12:52

Und eine halbe Stunde später kam Sie dann doch, die Antwort von eQ-3:
In einem Testaufbau konnten wir feststellen, dass das Einschalten der PSM sofort geschieht wenn der Sollwert > dem Istwert ist. Wenn der Sollwert < dem Istwert ist kann das Abschalten der PSM bis zu 5 Minuten dauern.

Ich habe das gleich nochmal getestet, die Temperaturen angepasst und danach nichts mehr angefasst. Aktuell bin ich bei 10 Minuten in denen sich nichts getan hat.

armer Wicht
Beiträge: 7
Registriert: 18.10.2018, 08:23
Wohnort: 38556 Bokensdorf

Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern

Beitrag von armer Wicht » 23.10.2018, 13:01

...ich hatte den Testaufbau auch über längere Zeit.. sogar mit Kühlschrankeinsatz um die Temperatur runter zu bekommen (also nicht nur am Stellrad drehen) hat sich nix getan...
Wie gesagt, Vielleicht war es eine defekte Marge.... Ich warte auf das Neue Thermostat und melde mich
Gruß Stefan

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 752 Mal

Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern

Beitrag von shartelt » 23.10.2018, 14:28

eventuell hilft es. Es muss eigentlich an der PSM liegen. Ich habe ein WTH-2 mit einer HMIP-PS seit 2 Jahren laufen und alles funktioniert tadellos.

mauroluisoni
Beiträge: 5
Registriert: 19.10.2018, 06:59

Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern

Beitrag von mauroluisoni » 24.10.2018, 06:53

Hallo, ich habe das gleiche Problem mit PSM und WTHD mit CCU3. Wenn ich den Sollwert ändere schaltet der Thermostat das PSM nach 1 Minute ein und nach 4 Minuten aus.
Ich habe 2 Tage im Berghaus mit Elektroheizung getestet und es funktioniert gut.
Jetzt habe ich gerade 5 FSM mit 4 WTH bestellt, um das ganze Haus zu kontrollieren.

Ich habe in diesem Post über das Problem geschrieben:
viewtopic.php?f=58&t=46145

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“