Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern
Moderator: Co-Administratoren
Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern
Hallo zusammen,
ich hatte die gleiche Probleme, wie oben genannt.
Wollte auch wenn Soll-Temp erreicht ist, Heizung bzw. Fussbodenheizungsventil ausschalten. Es hat bei einer Direktverknüpfung nicht funktioniert.
Die Lösung ist sehr einfach, wenn man weißt, wie die Steuerung funktioniert. Also Thermostat schickt einzig und alleine nur Anschaltsignal. Sicherheitsmassname wegen Überhitzung. Also DIREKTE Verknüpfung über Kanal 5 einlegen und Einschaltzeit auf 5 Minuten einstellen. Also es wird nur Einschaltsignal jede 5 Minute geschickt. Sobald Soll-Temp. erreicht ist, bekommt Schaltaktor kein Einschaltsignal und geht aus.
Ausprobiert und es funktioniert einwandfrei. Info habe ich von e-Q3 bekommen.
Schöne Grüße
Pit05
ich hatte die gleiche Probleme, wie oben genannt.
Wollte auch wenn Soll-Temp erreicht ist, Heizung bzw. Fussbodenheizungsventil ausschalten. Es hat bei einer Direktverknüpfung nicht funktioniert.
Die Lösung ist sehr einfach, wenn man weißt, wie die Steuerung funktioniert. Also Thermostat schickt einzig und alleine nur Anschaltsignal. Sicherheitsmassname wegen Überhitzung. Also DIREKTE Verknüpfung über Kanal 5 einlegen und Einschaltzeit auf 5 Minuten einstellen. Also es wird nur Einschaltsignal jede 5 Minute geschickt. Sobald Soll-Temp. erreicht ist, bekommt Schaltaktor kein Einschaltsignal und geht aus.
Ausprobiert und es funktioniert einwandfrei. Info habe ich von e-Q3 bekommen.
Schöne Grüße
Pit05
- Baxxy
- Beiträge: 10845
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 609 Mal
- Danksagung erhalten: 2229 Mal
Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern
Hallöchen,
dank der Weihnachtszeit hatte ich nicht allzuviel Zeit zum Testen. Das Downgrade auf die alte Firmware beim WTH-2 brachte auch keinen Erfolg. Die Lösung von Pit05 lief bei mir auch nicht richtig rund, da die FSMs nach 5 Minuten aus und wieder angingen. Das ließ sich zwar durch ändern der "Anzahl der auszulassenden Statusmeldungen" (beim WTH-2) auf "0" beheben, hat mich aber nicht so richtig überzeugt. Vor allem da sich dadurch sicherlich die Batterielaufzeit verringern wird.
Dafür funktioniert für mich die Lösung von tomn einwandfrei.
Vielen Dank dafür und Frohe Weihnachten...
Baxxy
dank der Weihnachtszeit hatte ich nicht allzuviel Zeit zum Testen. Das Downgrade auf die alte Firmware beim WTH-2 brachte auch keinen Erfolg. Die Lösung von Pit05 lief bei mir auch nicht richtig rund, da die FSMs nach 5 Minuten aus und wieder angingen. Das ließ sich zwar durch ändern der "Anzahl der auszulassenden Statusmeldungen" (beim WTH-2) auf "0" beheben, hat mich aber nicht so richtig überzeugt. Vor allem da sich dadurch sicherlich die Batterielaufzeit verringern wird.
Dafür funktioniert für mich die Lösung von tomn einwandfrei.
Vielen Dank dafür und Frohe Weihnachten...
Baxxy
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern
Hallo,
Ich bin das auch as probieren, aber es funktioniert leider noch nicht.
Hat jemand ein Bildschirmausdruck von der gute 'expert' Einstellungen?
Ich bin das auch as probieren, aber es funktioniert leider noch nicht.
Hat jemand ein Bildschirmausdruck von der gute 'expert' Einstellungen?
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern
what? die laufen bei mir perfekt. Somit sind sie für mich die richtigen Einstellungen.
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern
Vielleicht wäre die Frage zu ergründen Wo er das einstellt?
Gruß
Bruno
Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wo ich eine Erklärung zu den einzelnen Parametern finden kann, die im Expertenmodus einstellbar sind?
Die Einstellungen von tomn funktionieren zwar wunderbar, ich würde aber gerne wissen warum.
Vielen Dank und Grüße aus Berlin
HG
kann mir jemand sagen wo ich eine Erklärung zu den einzelnen Parametern finden kann, die im Expertenmodus einstellbar sind?
Die Einstellungen von tomn funktionieren zwar wunderbar, ich würde aber gerne wissen warum.
Vielen Dank und Grüße aus Berlin
HG
- Baxxy
- Beiträge: 10845
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 609 Mal
- Danksagung erhalten: 2229 Mal
Re: Elektroheizung an HMIP-PSM über HmIP-WTH-2 steuern
Guck mal hier: https://www.elv.de/x.aspx/cid_726/detail_38635 da sind die Einstellungen ganz gut beschrieben.
Ich bin inzwischen wieder auf die "offizielle" Variante mit den Heizgruppen (und einer Einschaltdauer von 5 min) umgestiegen. Da habe ich zwar die Verzögerung beim ausschalten, dafür bleiben die Aktoren aber so lange an bis meine Solltemperatur erreicht ist. Bei der "Experten"-Variante schalten sie immer nach der eingestellten Zeit (in tomn's Beispiel 1h) kurz aus und wieder ein. Scheinbar wird hier der Einschaltbefehl nicht regelmäßig neu getriggert wenn IST noch < SOLL ist.
Das ist in meinem Fall (Hochheizen des Bungalows dauert gute 8-10h) nicht so optimal.
Ich habe auch ein bisschen mit den Experten-Einstellungen rumgespielt, konnte aber nicht wirklich was erreichen. Dazu müsste man erstmal genau wissen was das WTH-2 so für Werte sendet und dann könnte man vielleicht noch was auf der Empfängerseite optimieren.
Na dann... reinarbeiten in die Materie.
Ich bin inzwischen wieder auf die "offizielle" Variante mit den Heizgruppen (und einer Einschaltdauer von 5 min) umgestiegen. Da habe ich zwar die Verzögerung beim ausschalten, dafür bleiben die Aktoren aber so lange an bis meine Solltemperatur erreicht ist. Bei der "Experten"-Variante schalten sie immer nach der eingestellten Zeit (in tomn's Beispiel 1h) kurz aus und wieder ein. Scheinbar wird hier der Einschaltbefehl nicht regelmäßig neu getriggert wenn IST noch < SOLL ist.
Das ist in meinem Fall (Hochheizen des Bungalows dauert gute 8-10h) nicht so optimal.
Ich habe auch ein bisschen mit den Experten-Einstellungen rumgespielt, konnte aber nicht wirklich was erreichen. Dazu müsste man erstmal genau wissen was das WTH-2 so für Werte sendet und dann könnte man vielleicht noch was auf der Empfängerseite optimieren.
Na dann... reinarbeiten in die Materie.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen