Solltemperatur verstellt sich

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: Solltemperatur verstellt sich

Beitrag von alchy » 22.11.2018, 15:52

Giso hat geschrieben:
22.11.2018, 14:51
wo liest man die Kalenderdatenpunke am zeitmodul aus?
Mit ein paar Zeilen Code, unter Script testen oder Ähnlichem ausgeführt, kann man das tun.

Auf die Schnelle:

Code: Alles auswählen

! Kalenderdatenpunkte auslesen und ISE_ID und nächste Auslösung ausgeben
! 0.1 (c) by Alchy 
string svId;
foreach(svId, dom.GetObject(ID_CALENDARDPS).EnumIDs()) {
object oTmp = dom.GetObject(svId);
WriteLine("ISE_ID:"#oTmp.ID()#"\tNext:" #oTmp.Next());
}
Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

Giso
Beiträge: 33
Registriert: 26.10.2018, 09:43

Re: Solltemperatur verstellt sich

Beitrag von Giso » 22.11.2018, 15:53

Luppo,
ist ja auch das Display vom Wandthermometer welches mit der Gruppe der Heizungsthemometer verknüpft ist.

Giso
Beiträge: 33
Registriert: 26.10.2018, 09:43

Re: Solltemperatur verstellt sich

Beitrag von Giso » 22.11.2018, 15:59

Alchy ,

leider verstehe ich nur sehr wenig davon was du geschrieben hast.
Wo muss der script rein und wie ausgeführt bzw getestet werden.
Ein wenig mehr Erläuterung wäre hilfreich, für eine Newbie.
Danke

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: Solltemperatur verstellt sich

Beitrag von alchy » 22.11.2018, 16:14


Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

Giso
Beiträge: 33
Registriert: 26.10.2018, 09:43

Re: Solltemperatur verstellt sich

Beitrag von Giso » 24.11.2018, 08:33

Hallo Alchy ,

ich habe deine Script mal 1:1 zum Testen kopiert,
leider wird mir dabei nichts angezeigt. Muss ich da noch etwas verändern ?
Danke

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: Solltemperatur verstellt sich

Beitrag von alchy » 24.11.2018, 14:10

Nein, du musst eigentlich gar nichts ändern.
Eine Möglichkeit wäre natürlich, wenn du keine Programme hast, welche durch das Zeitmodul getriggert werden.

Alchy
28°C Smog

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

Giso
Beiträge: 33
Registriert: 26.10.2018, 09:43

Re: Solltemperatur verstellt sich

Beitrag von Giso » 24.11.2018, 15:13

Alchy,
ich habe überhaupt kein Programm am laufen.
Nur wie schon beschrieben 3 Heizthermostate und ein wandthermometer in der Gruppe.
Wie schon dargestellt.

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: Solltemperatur verstellt sich

Beitrag von alchy » 25.11.2018, 03:20

Das habe ich dann überlesen, sorry

Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.