Hallo!
Bekommt ihr eine UNREACH Meldung von HmIP Geräten? Habe die Batterie aus einem Tür/Fenster Kontakt rausgenommen und (außer der Sabotagemeldung) bekomme ich keine weitere Servicemeldung. Sollte nicht nach einiger Zeit eine Unreach Meldung kommen? Kann das jemand bestätigen? CCU3 3.41.11

[EDIT]


Thread bezieht sich auf CCU3 oder Raspi mit vergleichbarer Firmware < 3.43.15
Mit der Version 3.43.15 wurde das Problem beseitigt


Re: Keine UNREACH Servicemeldung

Verfasst: 08.12.2018, 09:27
von darkbrain85
Doch, aber das Gerät muss erst "vermisst" werden. Vor allem die Fensterkontakte senden je nach Modell nur maximal jede Stunde ihren Status.
Die Stunde muss also erst mal verstreichen. Dann gibt es meines Wissens nach aber auch noch eine Toleranzzeit ab wann ein Gerät wirklich nicht mehr erreichbar ist. Wie das genau bei HM IP ist, weiß ich aber nicht.

Re: Keine UNREACH Servicemeldung

Verfasst: 08.12.2018, 10:27
von MMountain
Das ist mir klar. Habe aber nach über 48h immer noch keine Servicemeldung. Kann das mal jemand mit einem HmIP Tür Fenster Kontakt testen?

Re: Keine UNREACH Servicemeldung

Verfasst: 08.12.2018, 11:08
von darkbrain85
MMountain hat geschrieben:
08.12.2018, 10:27
Das ist mir klar. Habe aber nach über 48h immer noch keine Servicemeldung. Kann das mal jemand mit einem HmIP Tür Fenster Kontakt testen?
Ok, diese Information fehlte irgendwie!
Allerdings fällt mir jetzt gerade ein, dass ich kürzlich einen Temperatursensor hatte (kein IP) welcher wegen einem Wasserschaden auch seit 3 Tagen nicht gesendet hat. Auch da gab es keinerlei Servicemeldung der CCU.

Vielleicht findet sich ja noch jemand mit tieferen Kenntnissen dieser Materie....

Re: Keine UNREACH Servicemeldung

Verfasst: 08.12.2018, 11:46
von MMountain
„tiefere Kenntnisse“ sind gar nicht nötig. Einfach Batterien rausnehmen und abwarten.

Re: Keine UNREACH Servicemeldung

Verfasst: 08.12.2018, 11:56
von darkbrain85
MMountain hat geschrieben:
08.12.2018, 11:46
„tiefere Kenntnisse“ sind gar nicht nötig. Einfach Batterien rausnehmen und abwarten.
Ja und da wäre es doch ungemein hilfreich, wenn wir vorher wissen wie lange wir warten müssen.
Ne Stunde, einen Tag, drei Tage... 7 Monde...

Re: Keine UNREACH Servicemeldung

Verfasst: 08.12.2018, 11:59
von MMountain
Beim HmIP Tür Fenster Kontakt sollte nach spätestens 2h die Servicemeldung erscheinen.

Re: Keine UNREACH Servicemeldung

Verfasst: 07.01.2019, 19:21
von DirkS
Hallo Zusammen,

ich habe das Verhalten vor kurzem ebenfalls festgestellt. Ein Fensterkontakt (HmIP-SWDO v1.16.8 ) hatte keine Öffnungen mehr detektiert. Die Batterie war leer... Weder die leere Batterie noch der nicht mehr erreichbare Sensor wurden gemeldet. Ggf. war die Batterie defekt und ist relativ schnell gestorben. Hätte jetzt zumindest erwartet, dass der nicht mehr antwortende Sensor gemeldet wird. Für Einbruchschutz/Alarmanlage nicht gerade unwichtig...

Habe nun mal bei einen anderen Sensor (HmIP-SWDO v1.14.1 ) mit voller Batterie den Sabotage-Kontakt betätigt (damit diese nichts meldet) und die Batterie entfernt, um das Verhalten mal zu simulieren. Das war vor >24h. Die CCU3 ist noch immer im Glauben, dass alles ok ist.

Verwendet wird auf der CCU3 RaspberryMatic v3.41.11.20181222.

Kann jemand das Verhalten bei einem HmIP-SWDO mit einer der genannten FW-Versionen ebenfalls bestätigen oder dementieren? Beides wäre interessant.

Oder habe ich den Sinn der Unreach-Meldung nicht nicht verstanden!?

Meine Sensor-Konfig im folgenden, falls ich etwas falsch eingestellt haben sollte...

Sensor1.jpg
Sensor2.jpg
Sensor3.jpg

Re: Keine UNREACH Servicemeldung

Verfasst: 24.01.2019, 21:27
von inidona
Hi,

ich habe einen HMIP-PSM der erzeugt die Statusmeldung auch nicht wenn ich ihn aus der Steckdose nehme, erst wenn ich versuche ihn anzusteuern. Ist inzwischen 5 Tage nicht mehr am Strom.

ciao

Re: Keine UNREACH Servicemeldung

Verfasst: 25.01.2019, 13:27
von alchy
Ich denke mich zu erinnern, das mir bei meinen Tests bezüglich meines Servicemeldungenscriptes auch schon aufgefallen ist, das ich die Servicemeldungen von verschiedenen IP Sensoren nur selber erzeugen kann.

Hab mal meine Test HMIP-SWDO v1.12.2 & HmIP-SWDO-I v.1.14.0 entsprechend präpariert.
Leider habe ich vergessen, wo man sich den cyclic_timeout bei den IP Geräten anschauen kann. :cry:


Alchy