Seite 3 von 3

Re: HmIP- PCBs Garagentor steuern mit CCU

Verfasst: 15.03.2019, 08:42
von Sammy
Ich hab das gerade mal selbst getestet.
Bei mir funktioniert das mehrfach (immer), aber seltsamerweise überhaupt nicht, wenn Kanal 1 der CCU-Tasten verwendet wird.
Eine Bedienung der Kanal1 Taste per WebUI erzeugt auch keinen Zeitstempel, wie bei allen anderen Tasten :?

Re: HmIP- PCBs Garagentor steuern mit CCU

Verfasst: 15.03.2019, 12:21
von ravermichl
Kanal 1 ist bei mir anderweitig belegt und funktioniert auch. Derzeit läuft's das Programm über Kanal 28.

Also wie gesagt funktioniert obiges Programm nicht bzw nur einmal nach Neustart.

Was aber funktioniert ist das direkte Einschalten von Kanal 3 über das WebUI bzw Tinymatic. Folglich habe ich nun ein Programm angelegt, dass Wenn Kanal 3 auf ein bei Änderung auslösen, dann Kanal 3 verzögert um eine Sekunde auf aus.

Das klappt problemlos und reicht auch für meine Zwecke vorerst.

Fraglich bleibt allerdings, warum es über eine virtuelle Taste mittels Programm nicht geht. Vllt probier ich es nacher mal über eine Direktverknüpfung.

Re: HmIP- PCBs Garagentor steuern mit CCU

Verfasst: 15.03.2019, 13:11
von Sammy
Programm gelöscht und nochmal neu angelegt?

Re: HmIP- PCBs Garagentor steuern mit CCU

Verfasst: 16.03.2019, 16:18
von ravermichl
Mehrfach bereits