Beitrag von timax » 05.05.2019, 10:12

Guten Morgen, ich möchte den ausgelösten Alarm mit einer virtuellen Taste unterbrechen. Es passiert leider das es zu Fehlalarmen kommt.

Anbei das Programm was nicht funktioniert:
Bildschirmfoto 2019-05-05 um 10.14.22.png
Was mache ich hier falsch?

Vielen Dank schon einmal
Viele Grüße
Ricky

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HMIP-ASIR mit virtueller Taste abschalten

Beitrag von Sammy » 05.05.2019, 10:48

Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

timax
Beiträge: 4
Registriert: 31.10.2018, 14:06

Re: HMIP-ASIR mit virtueller Taste abschalten

Beitrag von timax » 05.05.2019, 11:49

Auch das hat leider nicht funktioniert. Ich betätige den virtuellen Taster und Alarm läuft einfach weiter.
Bildschirmfoto 2019-05-05 um 11.52.35.png

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HMIP-ASIR mit virtueller Taste abschalten

Beitrag von Sammy » 05.05.2019, 13:12

Das UND in der Bedingung muss ein ODER sein. Du kannst ja nicht gleichzeitig kurz UND lang drücken.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

timax
Beiträge: 4
Registriert: 31.10.2018, 14:06

Re: HMIP-ASIR mit virtueller Taste abschalten

Beitrag von timax » 07.05.2019, 07:58

Vielen Dank das war es :)