Hallo zusammen,
ich prüfe alle 10 Minuten ab 22 Uhr ab, ob der Dimmaktor auf 20 % eingestellt ist. Wenn dies nicht der Fall ist setze ich den Wert auf 20 %.
Über eine direkte Verknüpfung schalte ich den Dimmaktor dann über den Präsenzmelder ein.
Ich nutze dabei "Letzter Wert".
Nur leider wird dennoch der Wert 100 % genommen.
Was mache ich falsch ?
Anbei ein paar Grafiken.
Gruss
HolgerCW
Präsenzmelder soll abends das Licht gedimmt einschalten
Moderator: Co-Administratoren
- Roland M.
- Beiträge: 9784
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1373 Mal
Re: Präsenzmelder soll abends das Licht gedimmt einschalten
Hallo und willkommen im Forum!
Das ist ein klassischer Fall für die virtuellen Kanäle!
In der einfachsten Ausführung musst du nur z.B. den zweiten virtuellen Kanal per Programm zeitgesteuert schalten (z.B. 08-22 Uhr 100%, sonst 20%) und die Verknüpfungsregel UND wählen. Der Präsenzmelder schaltet per DV den ersten Kanal auf 100%.
Fertig.
In der Luxusausführung kann man alle drei Kanäle verwenden und so alle möglichen Sonderfälle abdecken.
Ich verwende beispielsweise ((0 NOR Absenkung) UND Präsenzmelder) PLUS manuelle Bedienung mit maximaler Einschaltdauer bei der manuellen Bedienung und der Möglichkeit des weiteren Dimmens, das (0 XOR Absenkung) gewährleistet auch noch Licht nach Stromausfall...
Roland
Das ist ein klassischer Fall für die virtuellen Kanäle!
In der einfachsten Ausführung musst du nur z.B. den zweiten virtuellen Kanal per Programm zeitgesteuert schalten (z.B. 08-22 Uhr 100%, sonst 20%) und die Verknüpfungsregel UND wählen. Der Präsenzmelder schaltet per DV den ersten Kanal auf 100%.
Fertig.
In der Luxusausführung kann man alle drei Kanäle verwenden und so alle möglichen Sonderfälle abdecken.
Ich verwende beispielsweise ((0 NOR Absenkung) UND Präsenzmelder) PLUS manuelle Bedienung mit maximaler Einschaltdauer bei der manuellen Bedienung und der Möglichkeit des weiteren Dimmens, das (0 XOR Absenkung) gewährleistet auch noch Licht nach Stromausfall...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...