Hallo zusammen.
Ja ich weiß, das Thema hatten wir schon zur Genüge . Aber diesmal geht es nicht um die 2-Punkt Regelung an sich, sondern um folgendes.
Im Ferienhäuschen sind im Wohnbereich 2 HmIP-FSM (Infrarotwellenheizung) mit einem HmIP-WTH-2 direkt verknüpft. Die DV's hat die HmIP-Heizgruppen-Funktion angelegt und ich habe es letzten Endes bei den Standard-Einstellungen belassen. Läuft auch (mit den bekannten Vor-und Nachteilen) gut.
Leider ist der Stromanschluss im Ferienhäuschen auf 20A begrenzt und um Stromspitzen zu vermeiden möchte ich jetzt beide HmIP-FSM mit einem Abstand von (zum testen) 1 Minute einschalten lassen.
Also FSM "1" sofort (funktioniert ja schon) und FSM "2" 1 Minute später.
Gesagt, getan... Die DV vom FSM "2" mit dem WTH-2 wie folgt eingestellt:
Und dabei heraus kam...
Beide FSM schalten trotzdem exakt zum gleichen Zeitpunkt ein.
Also kommen wohl wieder die Expertenparameter ins Spiel, die in meiner Einstellung wie folgt aussehen:
Da ich die Experten-Parameter aber immer noch nicht so richtig verstehe hier die Frage.
An welcher Stelle muss ich was ändern um FSM "2" verzögert um 1 Minute einzuschalten?
Beste Grüße
Baxxy
HmIP-WTH-2 mit HmIP-FSM / HmIP-PS(M) Direktverknüpfung (mal wieder...) - Einschaltverzögerung
Moderator: Co-Administratoren
- Baxxy
- Beiträge: 10817
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 607 Mal
- Danksagung erhalten: 2223 Mal
HmIP-WTH-2 mit HmIP-FSM / HmIP-PS(M) Direktverknüpfung (mal wieder...) - Einschaltverzögerung
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HmIP-WTH-2 mit HmIP-FSM / HmIP-PS(M) Direktverknüpfung (mal wieder...) - Einschaltverzögerung
SHORT_JT_OFF steht auf ON und gehört auf ON_DELAY
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
- Baxxy
- Beiträge: 10817
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 607 Mal
- Danksagung erhalten: 2223 Mal
Re: HmIP-WTH-2 mit HmIP-FSM / HmIP-PS(M) Direktverknüpfung (mal wieder...) - Einschaltverzögerung
Danke Sammy,
ich hab's mal so eingestellt und werde beobachten.
ich hab's mal so eingestellt und werde beobachten.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: HmIP-WTH-2 mit HmIP-FSM / HmIP-PS(M) Direktverknüpfung (mal wieder...) - Einschaltverzögerung
ich bin immer noch davon fasziniert, dass ELV es geschafft hat nahezu die komplette Direktverknüpfung der Thermostate zu verhunzen und es dann bis jetzt nicht fixed
Das war das eine drecks Update
Das war das eine drecks Update
- Baxxy
- Beiträge: 10817
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 607 Mal
- Danksagung erhalten: 2223 Mal
Re: HmIP-WTH-2 mit HmIP-FSM / HmIP-PS(M) Direktverknüpfung (mal wieder...) - Einschaltverzögerung
Guten morgen...
Grüße
Baxxy
Der Test heute Morgen zeigte, das durch diese Änderung die eingestellte Einschaltverzögerung beachtet wurde. Sehr gut.
Aus Anwendersicht finde ich es schon ziemlich blöd das man die Experten-Einstellungen sowie den den Rat von Experten braucht um so eine einfache Sache wie eine Einschaltverzögerung in der DV zu benutzen. Da ist definitiv was an der DV -Vorlage faul.
Grüße
Baxxy
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen