HmIP-eTRV-B, Manu-Modus, Temperatur aus

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

frd030
Beiträge: 3610
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 843 Mal
Danksagung erhalten: 539 Mal

Re: HmIP-eTRV-B, Manu-Modus, Temperatur aus

Beitrag von frd030 » 03.10.2022, 20:11

Kindersicherung aus?

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: HmIP-eTRV-B, Manu-Modus, Temperatur aus

Beitrag von shartelt » 03.10.2022, 21:36

tipps und tricks für anfänger wird bebildert erklärt, wie man screenshots direkt hier im forum hochlädt…

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: HmIP-eTRV-B, Manu-Modus, Temperatur aus

Beitrag von Gluehwurm » 04.10.2022, 09:15

manolo hat geschrieben:
03.10.2022, 20:02
weniger Optionen in den Einstellungen der Gruppe
Da ist, wie schon erwähnt wurde, noch die Kindersicherung drin, "vereinfachte Benutzerkonfig ...".

manolo
Beiträge: 197
Registriert: 04.12.2018, 11:23
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-eTRV-B, Manu-Modus, Temperatur aus

Beitrag von manolo » 04.10.2022, 14:57

Tatsache! Danke.

Melde mich hier noch mal, wenn eq-3 wegen der 4.5 eine Antwort hat.
Raspi 3 mit piVCCU3

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10779
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2205 Mal

Re: HmIP-eTRV-B, Manu-Modus, Temperatur aus

Beitrag von Baxxy » 04.10.2022, 23:22

Ich habe mir das auf meinem System mal angeguckt und konnte auch das unterschiedliche Verhalten feststellen.

Das eTRV-B1 ist in der Gruppe und beim Gerät sowie beim Gruppengerät war "minimale Temperatur" auf "aus".

Ein Druck auf "AUS" beim Gruppengerät (> Status und Bedienung > Geräte) schaltete dieses auf "MANU - off", das eTRV aber auf "MANU 5.0°C".

Nachdem ich im Gruppengerät die "minimale Temperatur" einmal höher und anschließend wieder auf "aus" gesetzt habe geht nun auch das eTRV auf "MANU - off".

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: HmIP-eTRV-B, Manu-Modus, Temperatur aus

Beitrag von Gluehwurm » 05.10.2022, 11:09

"Workaround" klappt beim eTRV-E nicht, B1 müsste ich nochmal probieren. Egal wie, Meldung an eq-3 ist raus, sollen sich drum kümmern. :mrgreen:

Oliver900
Beiträge: 278
Registriert: 01.11.2021, 14:32
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

Re: HmIP-eTRV-B, Manu-Modus, Temperatur aus

Beitrag von Oliver900 » 06.10.2022, 05:55

Bei mir funktioniert es mit etrv-E.
CCU3 mit RaspberryMatic

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: HmIP-eTRV-B, Manu-Modus, Temperatur aus

Beitrag von Gluehwurm » 06.10.2022, 09:55

Die Gruppe steht auf OFF, der eTRV-E auf 5° ... vielleicht muss ich das Teil ab- und nochmal anlernen. :roll:

Oliver900
Beiträge: 278
Registriert: 01.11.2021, 14:32
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal

Re: HmIP-eTRV-B, Manu-Modus, Temperatur aus

Beitrag von Oliver900 » 06.10.2022, 10:15

Hmm. Welche Firmware hast du drauf?
CCU3 mit RaspberryMatic

manolo
Beiträge: 197
Registriert: 04.12.2018, 11:23
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-eTRV-B, Manu-Modus, Temperatur aus

Beitrag von manolo » 06.10.2022, 13:00

Tatsache! Auch bei mir klappt der Workaround! Klarer Softwarefehler.


EQ3 hat mir übrigens mitgeteilt, dass ich Fremdsoftware auf der CCU habe und man daher "kein Interesse" an einer großen Fehlerlösung hat. Ist natürlich auch eine Taktik um Fehler in der Anwendung festzuhalten. Den Vorschlag meine CCU neu aufzusetzen ohne Software werde ich nun nicht umsetzen. Dank eurer Hilfe geht ja nun alles. Danke!
Raspi 3 mit piVCCU3

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“