WEBUI mit HmIP-FROLL
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 89
- Registriert: 26.01.2019, 14:29
- System: CCU und Access Point
- Wohnort: Friedrichshafen
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
WEBUI mit HmIP-FROLL
Habe mir da die Rolladenaktoren HMIP-FROLL zugelegt und möchte damit die Behanghöhe über ein Skript steuern. Das möchte ich mit der WEBUI bearbeiten. Mit der APP auf dem Händy arbeite ich nicht.
Dazu erfasse ich einige Daten und lege den neuen Wert für den Behang (0 bis 100) in einer Systemvatiablen ab.
Nun habe ich erstmal das Problem, dass ich den Rolladenaktor mit der WEBUI nirgens kalibrieren kann. So ein Vorgehen wie auf der App konnte ich nicht finden. Auch der Hinweis innerhalb der WEBUI Anwenderbeschreibung in der IP Anwenderbeschreibung nachzusehen hilft nichts. Da wird sehr ausführlich auf die APP eingegangen aber nicht auf die WEBUI.
Wo ist erklärt wie auf der WEBUI der HMIP-FROLL eingerichtet und kalibriert werden muss.
Wenn er dann richtig kalibriert ist und von der WEBUI aus bedient werden kann, muss ich ihn noch von einem Skript oder Programm aus ansteuern.
Gerne würde ich die Behanghöhe in einer Systemvariablen speichern und dann dem FROLL zuweisen.
In der Systemvariablen kann ich dann in einem Codeschnipsel den benötigten Wert ermitteln und der Systemvariablen zuweisen. Das Vorgehen kenne ich.
Dann fehlt nur noch mit der Timerfunktion der regelmäßige Start eines Programmes das die Systemvariable auslist und damit die Behanghöhe einstellt.
Kann mir einer helfen?
Dazu erfasse ich einige Daten und lege den neuen Wert für den Behang (0 bis 100) in einer Systemvatiablen ab.
Nun habe ich erstmal das Problem, dass ich den Rolladenaktor mit der WEBUI nirgens kalibrieren kann. So ein Vorgehen wie auf der App konnte ich nicht finden. Auch der Hinweis innerhalb der WEBUI Anwenderbeschreibung in der IP Anwenderbeschreibung nachzusehen hilft nichts. Da wird sehr ausführlich auf die APP eingegangen aber nicht auf die WEBUI.
Wo ist erklärt wie auf der WEBUI der HMIP-FROLL eingerichtet und kalibriert werden muss.
Wenn er dann richtig kalibriert ist und von der WEBUI aus bedient werden kann, muss ich ihn noch von einem Skript oder Programm aus ansteuern.
Gerne würde ich die Behanghöhe in einer Systemvariablen speichern und dann dem FROLL zuweisen.
In der Systemvariablen kann ich dann in einem Codeschnipsel den benötigten Wert ermitteln und der Systemvariablen zuweisen. Das Vorgehen kenne ich.
Dann fehlt nur noch mit der Timerfunktion der regelmäßige Start eines Programmes das die Systemvariable auslist und damit die Behanghöhe einstellt.
Kann mir einer helfen?
CCU3, RaspberryMatic, Heizungssteuerung mittels Heizkörperthermostate, Rolladensteuerung und Haussicherheit. Programme, Skripte
- robbi77
- Beiträge: 13855
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: WEBUI mit HmIP-FROLL
Die Links in meiner Signatur sollten schon mal erste Anhaltspunkte liefern.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: WEBUI mit HmIP-FROLL
Warum nicht bei elv nach HMIP-FROLL suchen und dort mal unter download nachschauen?
https://files2.elv.com/public/15/1523/1 ... oll_km.pdf
Die Steuerung der Belanghöhe wäre dann mit einem Programm möglich, in dem man den weißen Notizzettel benutzt und den Sollwert der Belanghöhe mit einer Systemvariablen synchronisiert.
-
- Beiträge: 14164
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1499 Mal
Re: WEBUI mit HmIP-FROLL
Schon dieser Denkansatz ist grundsätzlich falsch. Verändert sich die Behanghöhe in irgendeiner Form ohne dass der Aktor diese verfahren hat, dass es notwendig ist, diesen zyklisch auszulesn? Nein, also kann man das Programmm, welches die Behanghöhe in eine Systemvariable schreibt, auch an die Übermittlung der Behanghöhe knüpfen, oder!? Ferner benötigt man zum Schreiben der Behanghöhe keinerlei Script. Das kann man über den weißen Zettel am Ende der Zeile erreichen. IRC ist dieses im WebUI-Handbuch beschrieben. Die Kalibrierung der Laufzeiten erfolgt im Allgemeinen bei den IP-Geräte automatisch über die Motorstromüberwachung. Man kann diese Daten dort ermitteln lassen und dann manuell eintragen. Die automatische Kalibrierung funktioniert nicht bei Rollladen mit Parallelschaltrelais und lässt sich teils auch verwirren, dass falsche Werte abgespeichert werden. Dieses kann man alles in den Geräteeinstellungen im WebUI konfigurieren.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 89
- Registriert: 26.01.2019, 14:29
- System: CCU und Access Point
- Wohnort: Friedrichshafen
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: WEBUI mit HmIP-FROLL
Das ist absolut richtig. Denn in meinem Satz habe ich den Sachverhalt ungeschickt beschrieben. Es funktioniert nun und der Programm und Skriptablauf sieht nun wie folgt aus.
--------------------------------------------------------------
Behanghöhe in Systemvariable schreiben zur Initialisierung
Tagsüber wird zyklisch wird in einem Programm folgendes Skript aufgerufen
Systemvariabel auslesen
Neue Behanghöhe entsprechend des Sonnenstandes und der Wetterbedinungen berechnen
Behanghöhe setzen
Systemvariable beschreiben
----------------------------------------------------------------
Xel66 es funktioniert hervorragend. Das mit der Systemvariablen mache ich damit es weniger DutyCyle gibt.
Wenn ich es jedesmal von Hand machen möchte ist es so. Mein Ziel ist jedoch die Automatisierung denn desshalb habe ich ja die CCU3 gekauft.
CCU3, RaspberryMatic, Heizungssteuerung mittels Heizkörperthermostate, Rolladensteuerung und Haussicherheit. Programme, Skripte
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: WEBUI mit HmIP-FROLL
Das hast du wohl falsch verstanden.
Xel66 meinte: "Wenn du die Behanghöhe dem Wert einer Systemvariablen folgen lassen möchtest, geht das auch ohne Script.":
Code: Alles auswählen
...
Dann
Aktor auf Wert von Systemvariable*)
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
-
- Beiträge: 5449
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: WEBUI mit HmIP-FROLL
Das stimmt so nicht, denn der FROLL hat keine Motorstromüberwachung. Bei dem muß man schon selbst die Zeit stoppen und händisch eintragen.
Der BROLL ist bisher der einzigste Rollladenaktor mit Motorstromauswertung.
-
- Beiträge: 14164
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1499 Mal
Re: WEBUI mit HmIP-FROLL
OK, wieder was gelernt. Danke dafür. Nur ein einziger meiner Rollladenaktoren ist ein IP-Aktor und das ist ein BROLL. Da bei klassischem Homematic die Markenschalter- und Unterputzaktoren in ihren Möglichkeiten relativ identisch sind, bin ich davon ausgegangen, dass das bei den Nachfolgern ebenso ist.
Die Rollladenrally würde ich mir gern mal von aussen ansehen. Alle paar Minuten fahren die Rollladen spazieren. Wie lange Motoren und Rollladenpanzer das mitmachen, ist auch noch zu klären. Aber jeder wie er will.
Ich betreibe ebenfalls Automatisierung und gerade bei der recht umfangreichen Rolladensteuerung sind manuelle Eingriffe sehr, sehr selten notwendig. Meist nur um die Beschattung (speziell Hitzeschutz bei sehr hohen Außentemperaturen) früher zu beenden oder die Markise zu verfahren. Und alles läuft in meinem Falle ohne Script. Ließe ich die gleiche Steuerung auf einer CCU3 laufen, dann bräuchte ich zumindest das Sonnenstandsscript (auf einer RM nicht). Über die Möglichkeiten des Weißen Zettels würdest Du ja schon ansatzweise informiert. Nähere Auskünfte bietet das WebUI-Handbuch.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 5449
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: WEBUI mit HmIP-FROLL
Nö, auch das ist Vergangenheit.
Übrigens hat der FROLL eine erheblich andere Hardware als der BROLL. In dem engeren Gehäuse des FROLL hat wohl der Energiemeß-IC keinen Platz mehr gefunden, deshalb wohl die Differenzen zum BROLL (was für Jalousien analog für FBL/BBL gilt).
Re: WEBUI mit HmIP-FROLL
Ich scheitere an der Übergabe des Wertes aus der variable.tubozz hat geschrieben: ↑21.11.2019, 08:49Warum nicht bei elv nach HMIP-FROLL suchen und dort mal unter download nachschauen?
https://files2.elv.com/public/15/1523/1 ... oll_km.pdf
Die Steuerung der Belanghöhe wäre dann mit einem Programm möglich, in dem man den weißen Notizzettel benutzt und den Sollwert der Belanghöhe mit einer Systemvariablen synchronisiert.
Angelegt habe ich eine Systemvariable "Zahl"
Muss ich eine Einheit (%) zuordnen oder nicht?
Bereich von 0 bis 100? Kann ich damit Nachkommastellen angeben?
Er übernimmt sehr komische Werte. Nicht nachvollziehbar.