24v AC schalten.

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

bakerman23
Beiträge: 544
Registriert: 30.06.2018, 20:31
System: CCU
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal

Re: 24v AC schalten.

Beitrag von bakerman23 » 02.04.2020, 18:47

Hi, ich nochmal.
Ich habe das mio16-pcb jetzt da. Verstehe ich das richtig, das ich die Eingänge nicht brauche und ich die 24v Ventile nur über die 4 Relais Kontakte steuere?

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: 24v AC schalten.

Beitrag von Daimler » 02.04.2020, 19:55

Hi,

ist das Teil nicht ein klitzekleinwenig oversized? :wink:
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Benutzeravatar
Black
Beiträge: 5480
Registriert: 12.09.2015, 22:31
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Wegberg
Hat sich bedankt: 424 Mal
Danksagung erhalten: 1074 Mal
Kontaktdaten:

Re: 24v AC schalten.

Beitrag von Black » 02.04.2020, 20:35

wie würde ich es bauen:

8-fach HmIP-MOD-OC8 mit dem 24VDC Konverter
entsprechende Anzahl koppelrelais, finder ralais würde ich nehmen, spulenspannung 24V,DC, mit dem wechseler dann deine Ventile schalten

Black
Wenn das Fernsehprogramm immer mehr durch nervende Werbung unterbrochen wird und der Radiomoderator nur noch Müll erzählt, ist es besser, die Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen -
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg

Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann

Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W

technical contribution against annoying advertising

bakerman23
Beiträge: 544
Registriert: 30.06.2018, 20:31
System: CCU
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal

Re: 24v AC schalten.

Beitrag von bakerman23 » 03.04.2020, 00:52

Daimler hat geschrieben:
02.04.2020, 19:55
Hi,

ist das Teil nicht ein klitzekleinwenig oversized? :wink:
Jupp. Mangels alternative aber die praktischste Lösung.

@black Gleichstrom bringt mir nichts.

Ich habe Teil nunmal da. Werden die 24v ac über die Relais Ausgänge geschaltet? Ja oder nein?

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: 24v AC schalten.

Beitrag von Daimler » 03.04.2020, 04:00

bakerman23 hat geschrieben:
03.04.2020, 00:52
@black Gleichstrom bringt mir nichts.
Die benötigst du doch auch für den HmIP-MIO16-PCB.
bakerman23 hat geschrieben:
03.04.2020, 00:52
Ja oder nein?
Natürlich.

Zu den Koppelrelais würde ich dir aber auch bei dem HmIP-MIO16-PCB raten - die Hunter liegen fast an der angegebenen Leistungsgrenze.
Und dann hast du u. U. iwann Kleber und Dauerregner. :wink:
bakerman23 hat geschrieben:
03.04.2020, 00:52
Mangels alternative aber die praktischste Lösung.
Da ist der Vorschlag von Black aber die bessere Alternative.

Und den HmIP-MIO16-PCB kannst du bestimmt iwann einer sinnvolleren Arbeit zuordnen.
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

bakerman23
Beiträge: 544
Registriert: 30.06.2018, 20:31
System: CCU
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal

Re: 24v AC schalten.

Beitrag von bakerman23 » 03.04.2020, 07:45

Ich glaube jetzt ist der Groschen gefallen, wo Blacks Reise hingehen sollte. Im Prinzip wäre das ja der HmIP-MIO16-PCB in einfach. Könnte man machen. Ich werde aber vermutlich ersteinmal das HmIP-MIO16-PCB verwenden und leistungsfähigere Relais auflöten.
Wundert mich eigentlich, warum elv die 0,5er mitliefert, da es vom gleichen Hersteller auch 1a Relais gibt.
Sollte ich sonst noch was beachten?

Benutzeravatar
Black
Beiträge: 5480
Registriert: 12.09.2015, 22:31
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Wegberg
Hat sich bedankt: 424 Mal
Danksagung erhalten: 1074 Mal
Kontaktdaten:

Re: 24v AC schalten.

Beitrag von Black » 03.04.2020, 08:41

gut... dann bist du ja nun hinter meine Gedanken gekommen.... Löten oder ähnliches musst du ja auch. und du brauchst bei deinem Ansatz noch 5VDC, im bösesten Fall mit 1.5A.

Drum wäre ja mein Anstaz gewesen...

nimmst eine Lochraster Platine...

2 Reihe Buchstenleisten, wo du das HMIP_MOD aufstecken kannst... 24VAC hats du ja von deinem ventilnetzteil. also noch Brückengleichrichter auf deine Platine, nen dicken Elko, zum Puffern, 2 keramik kondensatoren als Blockkondensatoren und damit auf einen Traco 24VDC Wandler... damit versorgst du dein HMIP MOD und gleichzeitig die Spulenspannung für die Relais... wenn die 2 Wechsel Finder nimmst, die ziehen fast nix.

es gibt mehrere Ansätze, das ist richtig...

Black
Wenn das Fernsehprogramm immer mehr durch nervende Werbung unterbrochen wird und der Radiomoderator nur noch Müll erzählt, ist es besser, die Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen -
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg

Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann

Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W

technical contribution against annoying advertising

bakerman23
Beiträge: 544
Registriert: 30.06.2018, 20:31
System: CCU
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal

Re: 24v AC schalten.

Beitrag von bakerman23 » 03.04.2020, 09:15

Ich bin ehrlich. Ich bin da eher für den bequemeren Weg.
Mein elektrotechnisches Verständnis reicht gerade noch damit ich weiß, wo ich was hinlöten muss und welche Spannungen wo anliegen müssen. Die von dir beschriebene Schaltung könnte ich vielleicht noch nachvollziehen, ist mir aber zu komplex.
Der HmIP-MIO16-PCB kann vielleicht viel mehr, als er in dem Fall tun soll, dafür ist aber alles da wo es hinsoll.
Wie schon gesagt, werde ich nur die Relais tauschen.

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: 24v AC schalten.

Beitrag von Daimler » 03.04.2020, 10:17

bakerman23 hat geschrieben:
03.04.2020, 09:15
Wie schon gesagt, werde ich nur die Relais tauschen.
Ich habe mir das nochmal angeschaut: die G5V-1 können schon 1 A - die 500 mA sind wohl eher den dünnen Leiterbahnen geschuldet!
Und dann hilft es nichts, andere Relais am gleichen Platz einzulöten.
Nimm notfalls so etwas
https://www.amazon.de/Silverbead-Relais ... ljaz10cnVl
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

bakerman23
Beiträge: 544
Registriert: 30.06.2018, 20:31
System: CCU
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal

Re: 24v AC schalten.

Beitrag von bakerman23 » 05.04.2020, 09:01

Daimler hat geschrieben:
03.04.2020, 10:17
bakerman23 hat geschrieben:
03.04.2020, 09:15
Wie schon gesagt, werde ich nur die Relais tauschen.
Ich habe mir das nochmal angeschaut: die G5V-1 können schon 1 A - die 500 mA sind wohl eher den dünnen Leiterbahnen geschuldet!
Und dann hilft es nichts, andere Relais am gleichen Platz einzulöten.
Nimm notfalls so etwas
https://www.amazon.de/Silverbead-Relais ... ljaz10cnVl
Die Sache lasse ich mir mal durch den Kopf gehen.

Antworten