HmIP-SRH Status falsch - Probleme mit Direktverknüpfungen

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
firefox_i
Beiträge: 224
Registriert: 04.10.2018, 19:07
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

HmIP-SRH Status falsch - Probleme mit Direktverknüpfungen

Beitrag von firefox_i » 06.01.2020, 19:19

Hallo zusammen,
ich habe nach guten Erfahrungen mit einer CCU2 in einer zweiten Installation nun eine VVU3 auf RasPi 3B+ Basis aufgebaut.

Im ersten Schritt habe ich nun in 5 Räumen jeweils

- 1 HmIP-WTH-2
- 1 HmIP-eTRV-2
- 2 HmIP-SRH

mittels Direktverknüpfungen miteinander verknüpft.
Alle Geräte haben die aktuellste Firmware.

Leider habe ich in einem Raum folgendes Problem:
Beide Fenster sind zu.
Im Status der Geräte werden beide auch els verschlossen angezeigt.
Die Heizungsgruppe und der Wandthermostat zeigen Fenster offen, der Heizkörperthermostat zeigt Fenster veschlossen.

Scheinbar scheinen die Infos nicht durch zu kommen.
Auch nach einer Stunde ist der Status immer noch derselbe.

Bei den nicht-IP Geräten konnte man ja den Burst / Wake-on-Radio aktivieren.

Leider finde ich das bei den IP Geräten nicht.

Was mach ich hier falsch?

Danke für jeden Hinweis
Sven
Gruß Sven

Produktivsytem mit CCU3 (Raspberrymatic) , knapp 80 Geräte, Visu per HPCL; Automatisierung einer Praxis bzgl. Überwachung, Heizung usw.
Experimentalsystem mit CCU3 (Raspberrymatic) , ca. 40 Komponenten

Hardwareentwickler und bisschen Ahnung von Programmierung.

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: HmIP-SRH Status falsch - Probleme mit Direktverknüpfungen

Beitrag von manfredh » 07.01.2020, 11:14

1. Was ist eine VVU3?

2. Hast du HMIP-Heizungsgruppen mit den Geräten gebildet? Da wird (im Gegensatz zum manuellen Anlegen) sichergestellt, dass wirklich die richtgen und nötigen DVen angelegt werden. Zudem entsteht dann dabei ein virtuelles Gruppengerät, an dem die nötigen Parameter eingestellt werden können/müssen.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

firefox_i
Beiträge: 224
Registriert: 04.10.2018, 19:07
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HmIP-SRH Status falsch - Probleme mit Direktverknüpfungen

Beitrag von firefox_i » 07.01.2020, 13:16

manfredh hat geschrieben:
07.01.2020, 11:14
1. Was ist eine VVU3?
Sorry...c liegt neben dem v...ist eine CCU3...
manfredh hat geschrieben:
07.01.2020, 11:14
2. Hast du HMIP-Heizungsgruppen mit den Geräten gebildet? Da wird (im Gegensatz zum manuellen Anlegen) sichergestellt, dass wirklich die richtgen und nötigen DVen angelegt werden. Zudem entsteht dann dabei ein virtuelles Gruppengerät, an dem die nötigen Parameter eingestellt werden können/müssen.
Ich habe eine Gruppe mit den besagten Gerären gebildet.
Aber die HmIP-SRH sind nicht scheinbar von der Übertragung nicht sonderlich zuverlässig, da eben gelegentlich die beschriebenen Widersprüche auftreten.
Und in den Parametern der Gruppe (und auch der einzelnen Geräte) ist nirgends der von den nicht-IP Komponenten bekannte Burst-Modus einstellbar.
Wurde der wegoptimiert?

Und ja, den Expertenmodus habe ich in der Benutzerverwaltung schon freigegeben.

BTW:
Bei den bisherigen Geräten (ohne IP) konnte man auch verschiedene Stufen der Bediensperre aktivieren.
Ist bei den IP Geräten wirklich nur "alles oder nichts" machbar? Wäre ja schon ein Rückschritt.

S.
Gruß Sven

Produktivsytem mit CCU3 (Raspberrymatic) , knapp 80 Geräte, Visu per HPCL; Automatisierung einer Praxis bzgl. Überwachung, Heizung usw.
Experimentalsystem mit CCU3 (Raspberrymatic) , ca. 40 Komponenten

Hardwareentwickler und bisschen Ahnung von Programmierung.

firefox_i
Beiträge: 224
Registriert: 04.10.2018, 19:07
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HmIP-SRH Status falsch - Probleme mit Direktverknüpfungen

Beitrag von firefox_i » 10.01.2020, 08:21

Hallo ich erneuere die Fragen nochmal:

- Gibt es den Burst Modus bei den HmIP nicht mehr ?
- Wurden die verschiedenen Sperrmodi auch wegoptimiert oder finde ich die nur nicht ?

Danke
S.
Gruß Sven

Produktivsytem mit CCU3 (Raspberrymatic) , knapp 80 Geräte, Visu per HPCL; Automatisierung einer Praxis bzgl. Überwachung, Heizung usw.
Experimentalsystem mit CCU3 (Raspberrymatic) , ca. 40 Komponenten

Hardwareentwickler und bisschen Ahnung von Programmierung.

firefox_i
Beiträge: 224
Registriert: 04.10.2018, 19:07
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HmIP-SRH Status falsch - Probleme mit Direktverknüpfungen

Beitrag von firefox_i » 31.01.2020, 11:08

Hallo zusammen,
gestern war es wieder soweit:
- In der GUI: Alle Fenster zu
- Wandthermostat meldet Fenster geschlossen
- Heizkörperthermostat meldet Fenster offen


Hat mir jemand nen Tipp was das sein kann ?
Alle Elemente (2 Fenstersensoren, Wandthermostat und Heizkörperregler) sind in einer Heizungsgruppe.
Ich habe keine Direktverknüpfungen selbst angelegt oder verändert.

Und alles ist im selben Raum mit maximal 5m Luftlinie.....

S.
Gruß Sven

Produktivsytem mit CCU3 (Raspberrymatic) , knapp 80 Geräte, Visu per HPCL; Automatisierung einer Praxis bzgl. Überwachung, Heizung usw.
Experimentalsystem mit CCU3 (Raspberrymatic) , ca. 40 Komponenten

Hardwareentwickler und bisschen Ahnung von Programmierung.