HmIP-PSM (Schaltmess Zwischenstecker) Entscheidungswert fehlt?

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Sven_A
Beiträge: 4156
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal

HmIP-PSM (Schaltmess Zwischenstecker) Entscheidungswert fehlt?

Beitrag von Sven_A » 28.01.2020, 08:38

Hallo,

ich stehe gerade auf dem Schlauch...

Ich hab einen HmIP-PSM Zwischenstecker an der Waschmaschine, weil ich die Erkenung umsetzen wollte...
Ein PSM war noch übrig, mit dem hab ich bisher die Leistungsaufnahme der Split-Klimaanlage ermittelt und im CCU-Historian ausgewertet. Brauch ich nichtmehr, das Ding hatte in der Zeit aber mal ein Firmwareupgrade bekommen (jetzt auf 2.6.2), also einmal abgelernt und neu angelernt.

Kanal 7 Entscheidungswert nach Leer-(:wink:)buch konfiguriert.
WaMa_Kanal7.png
Einstellungen zum Entscheidungswert
Programm schreiben wollen... kein Kanal 7 Entscheidungswert auswählbar.
Ich habe KEINEN Filter gesettzt, aber zur Sicherheit auch schon auf "Filter löschen" geklickt. Kanal 7 taucht einfach nicht auf, nach 6 ist schluss.
WaMa_Auswahl_Wenn.png
Auswahlmöglichkeit im Programm, auch weiter unten kein Kanal 7
Bin ich zu blöd? Oder muss die Waschmaschine einen kompletten Zyklus durchlaufen haben bis das auftaucht?

Wer Hinweise zur Ergreifung des Täters hat wird gebeten mich auf meinen Fehler hin zu weisen...

Gruß,
Sven
Zuletzt geändert von alchy am 28.01.2020, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: verschoben aus HomeMatic IP Aktoren und Sensoren

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10850
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 610 Mal
Danksagung erhalten: 2230 Mal

Re: HmIP-PSM (Schaltmess Zwischenstecker) Entscheidungswert fehlt?

Beitrag von Baxxy » 28.01.2020, 09:05

Sven_A hat geschrieben:
28.01.2020, 08:38
Wer Hinweise zur Ergreifung des Täters hat wird gebeten mich auf meinen Fehler hin zu weisen...
Kein Fehler deinerseits. Der Entscheidungswert ist bei HmIP, im Gegensatz zu HM, nicht in Programmen abfragbar. (Genau weiß ich es aber nur für PSM/FSM) Der wirkt tatsächlich nur bei einer DV. Hat eQ3 wohl wegrationalisiert. Hab mich auch schon mehrfach drüber geärgert. :roll:

Grüße
Baxxy

Sven_A
Beiträge: 4156
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal

Re: HmIP-PSM (Schaltmess Zwischenstecker) Entscheidungswert fehlt?

Beitrag von Sven_A » 28.01.2020, 09:18

:shock: Ok... das muss man wissen. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen...
Schade, war beim klassischen HM so schön, keine massive Datenübertragung, nur die Erkennung an/aus direkt in der Steckdose.

Danke dir!

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10850
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 610 Mal
Danksagung erhalten: 2230 Mal

Re: HmIP-PSM (Schaltmess Zwischenstecker) Entscheidungswert fehlt?

Beitrag von Baxxy » 28.01.2020, 09:22

Sven_A hat geschrieben:
28.01.2020, 09:18
Schade, war beim klassischen HM so schön, keine massive Datenübertragung, nur die Erkennung an/aus direkt in der Steckdose.
Sehe ich auch so und habe aus diesem Grund extra einen HM-ES-PMSw1-Pl gekauft und die Waschmaschine drangehängt. :wink:

Grüße
Baxxy

Sven_A
Beiträge: 4156
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal

Re: HmIP-PSM (Schaltmess Zwischenstecker) Entscheidungswert fehlt?

Beitrag von Sven_A » 28.01.2020, 09:47

Ja... der zweite HmIP-PSM für den Trockner kommt heute mit der Post... bin echt gerade am überlegen ob ich den zurück schicken soll... :cry:

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10850
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 610 Mal
Danksagung erhalten: 2230 Mal

Re: HmIP-PSM (Schaltmess Zwischenstecker) Entscheidungswert fehlt?

Beitrag von Baxxy » 28.01.2020, 15:07

Sven_A hat geschrieben:
28.01.2020, 09:47
bin echt gerade am überlegen ob ich den zurück schicken soll...
Dummerweise rückt ein HmIP-PSM seinen Entscheidungswert nur raus (zumindest nach meinen Tests) wenn er eine DV zu einem anderen Gerät hat. Könnte der HmIP-PSM anhand seines Entscheidungswertes einen seiner eigenen virtuellen Kanäle schalten, wäre man fein raus. Den Kanal könnte man dann mit einem WebUI-Programm auswerten.

Hilft alles nüscht... Deine Entscheidung. :wink:

Grüße
Baxxy

Sven_A
Beiträge: 4156
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal

Re: HmIP-PSM (Schaltmess Zwischenstecker) Entscheidungswert fehlt?

Beitrag von Sven_A » 28.01.2020, 15:35

Hm... misst, und eine DV mit einer virtuellen Taste als Empfänger geht auch nicht... *graaa*
Bleibt noch ein HmIP-MOD-OC8 das man dafür missbrauchen könnte... erstmal testen ob/wie es den DC treibt.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10850
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 610 Mal
Danksagung erhalten: 2230 Mal

Re: HmIP-PSM (Schaltmess Zwischenstecker) Entscheidungswert fehlt?

Beitrag von Baxxy » 28.01.2020, 15:39

Sven_A hat geschrieben:
28.01.2020, 15:35
Bleibt noch ein HmIP-MOD-OC8 das man dafür missbrauchen könnte
Naja, du könntest auch deine beiden PSM's "kreuzverknüpfen" Dann meldet hat ein virtueller Kanal von PSM "A" das PSM "B" fertig ist. :D

Grüße
Baxxy

Sven_A
Beiträge: 4156
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal

Re: HmIP-PSM (Schaltmess Zwischenstecker) Entscheidungswert fehlt?

Beitrag von Sven_A » 29.01.2020, 07:56

Ja.... die Idee hat auch was...
Aber die sitzen direkt nebeneinander, vermutlich muss ich also noch Alufolie dazwischen spannen :lol:

Sven_A
Beiträge: 4156
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal

Re: HmIP-PSM (Schaltmess Zwischenstecker) Entscheidungswert fehlt?

Beitrag von Sven_A » 03.02.2020, 11:05

Also über den Entscheidungswert schalten die jetzt schön gegenseitig einen zusätzlichen Kanal.... das heist aber noch lange nicht das ich diesen Entscheidungswert im WebGUI Programm abgreifen könnte.... :?:

==== Nachtrag ====
Ich versuchs jetzt von Hinten durch die Brust ins Auge:
Die Waschmaschine schaltet mir per DV mit Entscheidungswert den Kanal 4 vom Trockner an wenn sie läuft, bzw. aus wenn sie fertig ist. Und umgekehrt.
Im WebGUI-Programm zum setzen der SV der Waschmaschine reagiere ich auf Kanal 4 vom Trockner und umgekehrt....

Mag zwar den DC unten halten, ich hab aber Angst das ich das in t-48h vergessen habe...
Mal schauen obs läuft.

==== Nachtrag 2 ====
Ich hab eq-3 mal direkt damit belästigt. Mal gespannt ob/was sie mir antworten. Vermutlich das ich ein RM System habe das nicht unterstützt wird... :twisted: :wink:

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“