Über die HmIP-PSM und ihr manchmal merkwürdiges Sendeverhalten haben wir ja schon mehrfach debattiert.
Grundsätzlich bin ich der Meinung das die standardmäßig eingestellten Parameter nicht so verkehrt sind.
Den voreingestellten Mindestsendeabstand von 30s halte ich aber für etwas zu kurz. Ist die Zeit kein kritischer Faktor stelle ich den Mindestsendeabstand meistens auf 2-3 Minuten, analog zu z.B. einem HM-ES-PMSw1-Pl der auch nur etwa in diesem Raster sendet.
Desweiteren sollte natürlich der Wert bei: Ein Wert wird gesendet, wenn sich seit der letzten Sendung die Leistung um x.xx W geändert hat, angepasst werden. Wenn man jetzt z.B. nen Ofen hat der durchgehend 1000W zieht (was er vermutlich nicht macht) würde ich da grob 900W einstellen.
Die nächste Option mit dem Energieverbrauch stelle ich immer auf "nicht benutzt".
Damit misst meine HmIP-PSM recht gut.
Hier mal noch ein Screenshot meiner Spielerei mit der PSM nebenbei.
Alles mit 2Min Sendeabstand, ab 23:00 ohne Haken bei zyklische Statusmeldung, ab 23:30 wieder mit Haken bei zyklische Statusmeldung.
Die 3 "Auszeiten" entstanden durch Steckerziehen und wurden instant übertragen, am Ende wurde die PSM ausgeschalten.
Interessant ist das die PSM mit und ohne zyklische Statusmeldung bei 0.0W oder im AUS-Zustand trotzdem im Mindestsendeabstand weitermacht. Ich glaube das hatten wir schon mal irgenwie/wo als Bug abgetan. Mal schauen wie lange das so geht.