Verbrauch HMIP-PSM

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

TheCrusher
Beiträge: 75
Registriert: 28.05.2020, 10:21
System: CCU
Hat sich bedankt: 14 Mal

Re: Verbrauch HMIP-PSM

Beitrag von TheCrusher » 26.06.2022, 11:39

Hallo,

erstmal danke für deine Mühen mit meinem Fall, ist nicht selbstverständlich :!:

nun zu meiner Rückmeldung...

nachdem die nacht der Sprenger wieder über Zeitprogramme lief, insgesamt 10x ein und aus (mehrere Kreise) hatte ich am morgen dann ca. einen Zuwachs im Verbrauch von ca 60kwh auf über 500 :mrgreen: , naja, händisch dann auf normalwert gestellt und gut.

jetzt habe ich folgendes ausprobiert.

1. dein debugging script (angepasste sv Namen usw) + programm wie von dir gesagt (bei ein auf Änderung, bei aus auf prüfen)

fiktives Zeitprogramm erstellt, welches die pumpe eine minute einschaltet...(also ähnlich meinem Sprengprogramm)

resultat: pumpe ging an bzw aus wie gewünscht, aber kein schreiben in pumpe OG EIN usw...keine eintrage ins Systemprotokoll, es passierte einfach nix...unter Status/Bedienung-Programme wurde aber der Zeitstempel immer gesetzt bei letzte Ausführung.


2. wie Punkt 1, nur das kanal 3/4 an/aus alles auf Änderung gesetzt wurde.

wieder fiktives programm

resultat: pumpe lief wie gewünscht an und aus...diesmal schreiben in sv Pumpe Og ein und Eintrag ins Systemprotokoll

Code: Alles auswählen

08:30:05	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:30:05	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:30:05	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 eingeschaltet
08:30:05	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
90.818200 (90.82 kwh)
08:30:05	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:31:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:31:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:31:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
08:31:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 0.004500
08:31:07	26.06.2022	sv_PumpeOG	
60.038700 (60.04 kwh)
08:31:07	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
08:31:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:35:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:35:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:35:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 eingeschaltet
08:35:04	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
90.822700 (90.82 kwh)
08:35:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:36:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:36:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:36:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
08:36:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 0.004200
08:36:07	26.06.2022	sv_PumpeOG	
60.042900 (60.04 kwh)
08:36:07	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
08:36:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:36:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:36:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:36:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
08:36:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 90.826900
08:36:07	26.06.2022	sv_PumpeOG	
150.869800 (150.87 kwh)
08:36:07	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
08:36:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:40:03	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:40:03	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:40:03	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 eingeschaltet
08:40:03	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
90.826900 (90.83 kwh)
08:40:03	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:41:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:41:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:41:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
08:41:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 0.004500
08:41:07	26.06.2022	sv_PumpeOG	
150.874300 (150.87 kwh)
08:41:07	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
08:41:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:41:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:41:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:41:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
08:41:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 90.831400
08:41:07	26.06.2022	sv_PumpeOG	
241.705700 (241.71 kwh)
08:41:07	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
08:41:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:45:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:45:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:45:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 eingeschaltet
08:45:04	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
90.831400 (90.83 kwh)
08:45:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:45:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:45:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:45:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 eingeschaltet
08:45:04	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
90.831400 (90.83 kwh)
08:45:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:46:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:46:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:46:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
08:46:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 0.004200
08:46:07	26.06.2022	sv_PumpeOG	
241.709900 (241.71 kwh)
08:46:07	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
08:46:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:46:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:46:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:46:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
08:46:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 90.835600
08:46:07	26.06.2022	sv_PumpeOG	
332.545500 (332.55 kwh)
08:46:07	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
08:46:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:50:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:50:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:50:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 eingeschaltet
08:50:04	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
90.835600 (90.84 kwh)
08:50:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:51:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:51:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:51:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
08:51:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 0.004500
08:51:07	26.06.2022	sv_PumpeOG	
332.550000 (332.55 kwh)
08:51:07	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
08:51:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:51:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:51:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:51:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
08:51:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 90.840100
08:51:07	26.06.2022	sv_PumpeOG	
423.390100 (423.39 kwh)
08:51:07	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
08:51:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:55:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:55:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:55:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 eingeschaltet
08:55:04	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
90.840100 (90.84 kwh)
08:55:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:55:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:55:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:55:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 eingeschaltet
08:55:04	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
90.840100 (90.84 kwh)
08:55:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:56:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:56:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:56:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
08:56:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 0.004400
08:56:08	26.06.2022	sv_PumpeOG	
423.394500 (423.39 kwh)
08:56:08	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
08:56:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
08:56:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
08:56:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
08:56:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
08:56:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 90.844500
08:56:08	26.06.2022	sv_PumpeOG	
514.239000 (514.24 kwh)
08:56:08	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
08:56:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
09:00:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
09:00:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
09:00:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 eingeschaltet
09:00:04	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
90.844500 (90.84 kwh)
09:00:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
09:01:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
09:01:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
09:01:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
09:01:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 0.004500
09:01:07	26.06.2022	sv_PumpeOG	
514.243500 (514.24 kwh)
09:01:07	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
09:01:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
09:01:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
09:01:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
09:01:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
09:01:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 90.849000
09:01:07	26.06.2022	sv_PumpeOG	
605.092500 (605.09 kwh)
09:01:07	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
09:01:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
teilweise lief das script dann doppelt und die Berechnung überschlug sich und landete am ende dann wieder bei einem riesigen verbrauch für die paar Minuten eingeschaltet.

der Zeitpunkt fürs wegschmeissen war erreicht. letzter Versuch war dann, wenn er sagt, aus auf prüfen stellen und es bei ihm geht, warum hier nicht...also


3. wieder zurück auf Punkt 1...

fiktives programm und es lief durch wie es sollte

Code: Alles auswählen

09:18:17	26.06.2022	sv_PumpeOG	
60.040000 (60.04 kwh)
09:20:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
09:20:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
09:20:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 eingeschaltet
09:20:04	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
90.849100 (90.85 kwh)
09:20:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
09:21:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
09:21:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
09:21:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
09:21:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 0.005600
09:21:07	26.06.2022	sv_PumpeOG	
60.045600 (60.05 kwh)
09:21:07	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
09:21:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
09:22:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
09:22:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
09:22:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 eingeschaltet
09:22:04	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
90.854700 (90.85 kwh)
09:22:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
09:23:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
09:23:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
09:23:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
09:23:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 0.004300
09:23:08	26.06.2022	sv_PumpeOG	
60.049900 (60.05 kwh)
09:23:08	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
09:23:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
09:24:06	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
09:24:06	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
09:24:06	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 eingeschaltet
09:24:06	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
90.859000 (90.86 kwh)
09:24:06	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
09:25:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
09:25:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
09:25:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
09:25:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 0.004500
09:25:07	26.06.2022	sv_PumpeOG	
60.054400 (60.05 kwh)
09:25:07	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
09:25:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
09:26:03	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
09:26:03	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
09:26:03	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 eingeschaltet
09:26:03	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
90.863500 (90.86 kwh)
09:26:03	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
09:27:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
09:27:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
09:27:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
09:27:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 0.004600
09:27:07	26.06.2022	sv_PumpeOG	
60.059000 (60.06 kwh)
09:27:07	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
09:27:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
09:28:03	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
09:28:03	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
09:28:03	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 eingeschaltet
09:28:03	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
90.868100 (90.87 kwh)
09:28:03	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
09:29:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
09:29:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
09:29:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
09:29:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 0.004400
09:29:08	26.06.2022	sv_PumpeOG	
60.063400 (60.06 kwh)
09:29:08	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
09:29:08	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
09:30:03	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
09:30:03	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
09:30:03	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 eingeschaltet
09:30:03	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
90.872500 (90.87 kwh)
09:30:03	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
09:31:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
09:31:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
09:31:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
09:31:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 0.004200
09:31:07	26.06.2022	sv_PumpeOG	
60.067600 (60.07 kwh)
09:31:07	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
09:31:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
09:32:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
09:32:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
09:32:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 eingeschaltet
09:32:04	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
90.876700 (90.88 kwh)
09:32:04	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE
09:33:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: START
09:33:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: Kanal 3 betätigt
09:33:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: 3 ausgeschaltet
09:33:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: hochgezählt 0.004200
09:33:07	26.06.2022	sv_PumpeOG	
60.071800 (60.07 kwh)
09:33:07	26.06.2022	sv_PumpeOG_EIN	
0.000000 (0.00 kwh)
09:33:07	26.06.2022	Protokolleintrag	
Pumpe: ENDE

wie gesagt kanal 3 über Zeitprogramm gesteuert.

schalte ich kanal 3 über Siri ein oder direkt unter status/bedienung dann geht nix...

kanal 4 über status/bedienung, geht aber. kanal 4 wird normal über einen wrc2 oder bsl ein/aus geschaltet, kann ich aber aktuell nicht prüfen, was dabei passiert oder eben nicht.

ich bin mit meinem Latein am ende

MichaelN
Beiträge: 9655
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 697 Mal
Danksagung erhalten: 1617 Mal

Re: Verbrauch HMIP-PSM

Beitrag von MichaelN » 26.06.2022, 12:21

TheCrusher hat geschrieben:
26.06.2022, 11:39
keine eintrage ins Systemprotokoll, es passierte einfach nix...unter Status/Bedienung-Programme wurde aber der Zeitstempel immer gesetzt bei letzte Ausführung.
Wenn der Zeitstempel des Prg. aktualisiert wird, dann wurde es getriggert. Da eine der 4 Bedingungen dann eigentlich immer erfüllt sein muss, muss auch das Skript laufen. Vielleicht mal die Zeitverzögerung rausnehmen?
Und Du kannst ja testweise im "DANN" und im "SONST" einen Protokolleintrag (über Systemzustand, Sofort) hinzufügen. Dann siehst Du im Systemprotokoll ob und welcher Zweig durchlaufen wurde.

Ich vermute die Zeitverzögerung mit der das Skript startet ist das Problem.
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

TheCrusher
Beiträge: 75
Registriert: 28.05.2020, 10:21
System: CCU
Hat sich bedankt: 14 Mal

Re: Verbrauch HMIP-PSM

Beitrag von TheCrusher » 26.06.2022, 12:35

verzögerung hatte ich schon probiert, hilft nicht

aktueller stand

kanal 3:
funktioniert nur bei zeittriggerung
nicht bei siri oder direkt unter status/bedienung

kanal 4:
geht bei wrc2, bsl und direkt status bedienung

MichaelN
Beiträge: 9655
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 697 Mal
Danksagung erhalten: 1617 Mal

Re: Verbrauch HMIP-PSM

Beitrag von MichaelN » 26.06.2022, 12:44

Das macht keinen Sinn. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, dann muss auch das Programm ausgeführt werden. Egal wie das Gerät eingeschaltet wurde.

Was hat der Versuch mit den zusätzlichen Protokoll Einträgen im DANN und SONST ergeben?
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

TheCrusher
Beiträge: 75
Registriert: 28.05.2020, 10:21
System: CCU
Hat sich bedankt: 14 Mal

Re: Verbrauch HMIP-PSM

Beitrag von TheCrusher » 26.06.2022, 13:20

MichaelN hat geschrieben:
26.06.2022, 12:44
Das macht keinen Sinn. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, dann muss auch das Programm ausgeführt werden. Egal wie das Gerät eingeschaltet wurde.
ja seh ich genauso, keine ahnung warum


kanal 3 über status/bedienung ein/aus…passiert nix, kein eintrag im systemprotokoll
771940BC-8D2A-47F9-9975-C820EF93243D.jpeg
54F1B479-6B2A-4382-B40D-14C32CF01B24.jpeg
2650FABE-AF88-4041-A82E-08A70B77944B.jpeg
43A7B3E9-9048-46BF-8131-931A99228677.jpeg
edit: der schaltzustand beim bild wo kanal 3 ein ist, wechselt auf ein ca 3 sek später, screenshot war zu schnell gemacht



kanal 4 über status/bedienung ein/aus geht, auswurf im protokoll
B4FA719D-099F-44C5-BB2C-A3191FD0CCA3.jpeg
Zuletzt geändert von TheCrusher am 26.06.2022, 13:54, insgesamt 1-mal geändert.

TheCrusher
Beiträge: 75
Registriert: 28.05.2020, 10:21
System: CCU
Hat sich bedankt: 14 Mal

Re: Verbrauch HMIP-PSM

Beitrag von TheCrusher » 26.06.2022, 13:22

vllt hat kanal 3 ne macke und man wechselt einfach auf kanal 5? ne andere idee fällt mir nicht mehr ein

nen anderes programm wo kanal 3 bzw 4 jeweils auch als auslöser fungiert, schickt aber ne push aufs handy

pumpe og ein/aus bzw eg ein/aus

also hier funktioniert kanal3 als auslöser jdf.

MichaelN
Beiträge: 9655
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 697 Mal
Danksagung erhalten: 1617 Mal

Re: Verbrauch HMIP-PSM

Beitrag von MichaelN » 26.06.2022, 16:34

TheCrusher hat geschrieben:
26.06.2022, 13:22
vllt hat kanal 3 ne macke und man wechselt einfach auf kanal 5? ne andere idee fällt mir nicht mehr ein
Die Idee hatte ich auch schon, aber ich gehe den Dingen gerne auf den Grund.
TheCrusher hat geschrieben:
26.06.2022, 13:20
kanal 3 über status/bedienung ein/aus…passiert nix,
Das "nix" habe ich noch nicht ganz verstanden.
Also auch kein Zeitstempel unter Status Programme?
Was passiert wenn du den Kanal auf "protokolliert" setzt? Wird dann der Zustand sauber protokolliert?
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

TheCrusher
Beiträge: 75
Registriert: 28.05.2020, 10:21
System: CCU
Hat sich bedankt: 14 Mal

Re: Verbrauch HMIP-PSM

Beitrag von TheCrusher » 26.06.2022, 16:50

MichaelN hat geschrieben:
26.06.2022, 16:34
TheCrusher hat geschrieben:
26.06.2022, 13:22
vllt hat kanal 3 ne macke und man wechselt einfach auf kanal 5? ne andere idee fällt mir nicht mehr ein
Die Idee hatte ich auch schon, aber ich gehe den Dingen gerne auf den Grund.
TheCrusher hat geschrieben:
26.06.2022, 13:20
kanal 3 über status/bedienung ein/aus…passiert nix,
Das "nix" habe ich noch nicht ganz verstanden.
Also auch kein Zeitstempel unter Status Programme?
Was passiert wenn du den Kanal auf "protokolliert" setzt? Wird dann der Zustand sauber protokolliert?
kanal 3 über Zeitprogramm, läuft soweit sauber (pumpe 3 geht an, script läuft durch (Systemprotokoll), Berechnung erfolgt beim ausschalten

nix heisst:

kanal 3 über Siri oder Status/bedienung einschalten...pumpe 3 geht an, Wasser marsch, Zeitstempel unter Programme, siehe Bilder, kommen, aber sonst nix! kein script was läuft, kein Protokolleintrag weder vom script noch vom zusätzlich zur probe im WENN und SONST Zweig
Bildschirmfoto 2022-06-26 um 16.49.05.png

TheCrusher
Beiträge: 75
Registriert: 28.05.2020, 10:21
System: CCU
Hat sich bedankt: 14 Mal

Re: Verbrauch HMIP-PSM

Beitrag von TheCrusher » 26.06.2022, 16:56

Bildschirmfoto 2022-06-26 um 16.55.36.png
da sieht man, kanal 3 ein aus, kein Eintrag vom script



hier jetzt mit zuschalten kanal 4
Bildschirmfoto 2022-06-26 um 16.58.53.png
Zuletzt geändert von TheCrusher am 26.06.2022, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.

MichaelN
Beiträge: 9655
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 697 Mal
Danksagung erhalten: 1617 Mal

Re: Verbrauch HMIP-PSM

Beitrag von MichaelN » 26.06.2022, 16:58

Dann fällt mir nur noch ein :

a) Programm komplett neu erstellen

Wenn das auch nicht hilft
b) Aktor ablernen und neu anlernen
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“