Hört doch bitte auf, das Haar in der Suppe zu suchen! Natürlich ist die Temperatur an verschiedenen Meßpunkten unterschiedlich, denn dort ist die Situation auch jeweils anders und nicht jede Ecke des Zimmers hat die gleiche Temperatur. Auch entspricht die Isttemperatur der Gruppe nicht der des Wandthermostaten, denn dieser Gruppenwert wird nach einem (unbekannten) internen Algorithmus aus allen Einzelwerten gebildet.magnum1795 hat geschrieben: ↑22.11.2021, 11:01wenn ich auf der CCU3 RM unter Status und Bedienung nachschaue, habe ich unterschiedliche Werte drin zwischen den verknüpften Wandthermostat, Heizkörperthermostat und der Gruppe.
Ich habe schlichtweg die Temperatur am Ort des häufigsten Aufhaltens (Couchtisch) gemessen mit einem Laborthermometer und den Offset der Heizungsgruppe so lange verändert, bis die Temperatur dort dem Sollwert des Wandthermostaten entspricht (das kann Tage dauern) - jedenfalls im eingeschwungenen Zustand, denn jeder Eingriff in das System (morgendlicher Heizungsbeginn, Fenster oder Tür öffnen usw.) führt unweigerlich wieder zu stärkeren Differenzen der Werte.
Und was soll ich dir sonst noch sagen? Es ist mir sche....egal, was für Istwerte die Gruppe oder die Wand-/Heizungsthermostate dabei liefern, Hauptsache auf der Couch habe ich meine Wohlfühltemperatur und die stimmt in etwa mit der Solltemperatur des Wandthermostaten überein!