HmIP-eTRV-B mit oder ohne HmIP-WTH-2 unzuverlässig und ungenau

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

frd030
Beiträge: 3576
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 831 Mal
Danksagung erhalten: 532 Mal

Re: HmIP-eTRV-B mit oder ohne HmIP-WTH-2 unzuverlässig und ungenau

Beitrag von frd030 » 27.11.2021, 12:53

kingjohn hat geschrieben:
27.11.2021, 11:54
Mehr wünsch ich mir auch gar nicht...
Vielleicht erfüllt ja der Weihnachtsmann Deinen Wunsch...

Sorry, diese Diskussion dreht sich im Kreis. Es liegt offensichtlich an Deinem konkreten Set-up in dem besagten Raum irgendetwas im Argen.
Heizungsinstallateur der Heizugn fragen oder eQ-3. Wir können nicht helfen.
Dies ist kein Hersteller-, sondern ein Nutzerforum!

Daimler
Beiträge: 9114
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: HmIP-eTRV-B mit oder ohne HmIP-WTH-2 unzuverlässig und ungenau

Beitrag von Daimler » 27.11.2021, 13:26

Hi,
Matsch hat geschrieben:
27.11.2021, 12:07
dann ist es eben möglich, dass dein Heizungssystem zu wenig Wärme einbringt
KingJohn hat geschrieben:
27.11.2021, 09:37
Das Regelverhalten der alten HomeMatic Gruppe in meinem Wohnzimmer ist dagegen perfekt.
Daher habe ich ja auch erst auch die restlichen Räume mit HomeMatic ausgestattet....
:wink:
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Matsch
Beiträge: 5359
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: HmIP-eTRV-B mit oder ohne HmIP-WTH-2 unzuverlässig und ungenau

Beitrag von Matsch » 27.11.2021, 13:28

Dem entnehme ich, dass im Wohnzimmer noch kein HmIP installiert wurde, oder?
Dann muß es hier um ein anderes Zimmer gehen.

kingjohn
Beiträge: 88
Registriert: 06.06.2020, 20:52
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: HmIP-eTRV-B mit oder ohne HmIP-WTH-2 unzuverlässig und ungenau

Beitrag von kingjohn » 27.11.2021, 13:53

Matsch hat geschrieben:
27.11.2021, 12:07
kingjohn hat geschrieben:
27.11.2021, 11:54
Ich würde mir aber wünschen, das des Ventil weiter auf geht, wenn es dauerhaft zu kalt ist,
Wenn die aktuelle Ventilöffnung nicht ausreicht, dann ist es eben möglich, dass dein Heizungssystem zu wenig Wärme einbringt. Hab ich ja schon erwähnt: Zu kleine Heizkörper, Abgleich fehlerhaft (Heizkörper bekommt zu geringen Wasserzufluß), Luft im System.

Da es ja weitestgehend bei anderen funktioniert, würde ich den Fehler im Heizungssstem vermuten und suchen (lassen). Allein, dass das Aufwärmen nach dem Lüften so lange dauern soll, deutet ja auf so einen Fehler hin.
Wenn ich den Booster einschalte, geht das Ventil ja auch fast voll auf und der Heizkörper wird brennheiß.
Von daher passt offensichtlich alles.

Daß bei einer Ventilstellung von 18% der Heizkörper zu lange zum Aufheizen benötigt (länger als bei 90%), leuchtet mir auch ein...
Aber wenn der Raum nicht wärmer wird, muss das Ventil eben noch etwas mehr aufmachen...

Matsch
Beiträge: 5359
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: HmIP-eTRV-B mit oder ohne HmIP-WTH-2 unzuverlässig und ungenau

Beitrag von Matsch » 27.11.2021, 14:02

Du hast sicher schon mal die Heizungsgruppe komplett neu erstellt? Ansonsten:
frd030 hat geschrieben:
27.11.2021, 12:53
Heizungsinstallateur der Heizugn fragen oder eQ-3. Wir können nicht helfen.

kingjohn
Beiträge: 88
Registriert: 06.06.2020, 20:52
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: HmIP-eTRV-B mit oder ohne HmIP-WTH-2 unzuverlässig und ungenau

Beitrag von kingjohn » 27.11.2021, 17:39

Hi,

Aktuell hab ich die Gruppe noch nicht nicht neu angelernt.
Laut dem Hersteller wird durch das Batterie entfernen die Synchronisation mit dem Wandthermostat neu durchgeführt......

Ich werde die Gruppe aber demnächst trotzdem neu einrichten, da ich den Fenstersensor der Gruppe auch tauschen werde...

Hier nochmal die ist und soll Temperatur, diesmal am Wandthermostat+Heizungskopf (die Gruppe zeigt aber dass gleiche an)
24° wurde eingestellt.
23,5° ist nach 6h erreicht.
Kein Anzeichen, das sich das Ventil weiter öffnet, damit die eingestellte soll Temperatur auch erreicht wird....

Bild
Dateianhänge
Screenshot_20211127-173047_Firefox.jpg

Matsch
Beiträge: 5359
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: HmIP-eTRV-B mit oder ohne HmIP-WTH-2 unzuverlässig und ungenau

Beitrag von Matsch » 27.11.2021, 17:55

Bei einer Temperaturdifferenz von 0,5 K öffnet sich kein Ventil wirklich weiter. Je geringer die Temperaturdifferenz, desto geringer die Öffnung, das ist bei einem PID-Regler so.
Unbekannt ist für uns dabei auch, wie hoch denn die Starttemperatur vor 6 h gewesen war und wie weit das Ventil denn zu diesem Zeitpunkt der höchsten Abweichung geöffnet war.

Also bei mir öffnet morgens bei Beginn des Heizens das Ventil ca. 40...50% (Temperaturdifferenz ca. 1,5 K) und nach höchstens 15 min ist das Zimmer (40 qm) warm und das Ventil wieder weiter zu.

Ich hoffe, dass dein Thermostat auch korrekt befestigt und kalibriert ist, ansonsten kommt ja auch Quatsch raus.

kingjohn
Beiträge: 88
Registriert: 06.06.2020, 20:52
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: HmIP-eTRV-B mit oder ohne HmIP-WTH-2 unzuverlässig und ungenau

Beitrag von kingjohn » 27.11.2021, 18:40

Mein Homematic Wand-Thermostat misst sehr genau.
Hab das Mal mit 2,3 anderen hochwertigen Thermometern (Technoline, Xiaomi Thermometer, etc..) verglichen. Die Abweichung zwischen den Geräten war ganz gering. (1, oder 2 Zehntel Grad).

Also die Mess-Genauigkeit von dem Teil ist hervorragend, würde ich Mal sagen.

Ich glaube, dass die erschwerten Lern-Bedingungen in meinem Raum das Problem hier sind. Weil sich der Raum oft ohne Heizung aufheizt...
Möglicherweise verwirrt das die Steuerung...

Matsch
Beiträge: 5359
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: HmIP-eTRV-B mit oder ohne HmIP-WTH-2 unzuverlässig und ungenau

Beitrag von Matsch » 27.11.2021, 18:47

Den Anmerkungen bist du wieder geschickt aus dem Wege gegangen (bist du Politiker?):
Matsch hat geschrieben:
27.11.2021, 17:55
Unbekannt ist für uns dabei auch, wie hoch denn die Starttemperatur vor 6 h gewesen war und wie weit das Ventil denn zu diesem Zeitpunkt der höchsten Abweichung geöffnet war.
[...]
Ich hoffe, dass dein Thermostat auch korrekt befestigt und kalibriert ist
Wenn du bei 24% Öffnung (anfangs sicher mehr) 6h brauchst, um vielleicht 2 K zu erwärmen, dann muß das eine Fußbodenheizung sein :roll:

kingjohn
Beiträge: 88
Registriert: 06.06.2020, 20:52
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: HmIP-eTRV-B mit oder ohne HmIP-WTH-2 unzuverlässig und ungenau

Beitrag von kingjohn » 27.11.2021, 19:17

Die ist Temperatur war 23,1°C 2h nach dem Start.
Das Ventil war dabei 24% offen.

Ich hab leider keinen Screenshot gemacht zum Start, aber die Start Temperatur war dabei vermutlich 22 bis 22,5°C...

Jetzt, nach 7h hat es 23,6° bei gleicher Ventilstellung (24%).
Die 24° sind noch immer nicht erreicht...

Ich werde in den kommenden Tagen noch weitere Tests machen und dann hier posten...

Bei den Raum handelt es sich um mein Büro mit 10m2. Es ist ein normaler Heizkörper und keine Fußbodenheizung ;)
Und nein, ich bin auch kein Politiker... :)

Im Wohnzimmer (40m2) dagegen, habe ich das alte Homematic System in Einsatz (ohne IP)
2 Heizkörper 1 Wandthermostat 3 Fenstersensoren.
Dort machen die Heizkörper Ventile 1 oder 2 Zehntel Grad über der Soll-Temperatur komplett zu.
Die regeln scheinbar komplett anders als das IP System....
Kennt jemand die genauen Unterschiede beim Regel-Verhalten? (Die Protokoll Unterschiede kenne ich)

Antworten