Hallo!
Ich hab einen Raum mit einem HmIP-SPI Präsenzmelder (gleich hinter der Türe) und einen HmIP-BSM als Schalter für das Licht. Das Licht habe ich mit ca. 8 Minuten Einschaltdauer eingestellt. Ein ganz simples Programm schaltet mir das Licht ein, wenn sich was im Raum bewegt bzw. man kann natürlich auch einfach auf den Taster drücken (die Direktverknüpfungen sind original, nicht geändert).
Mir passiert es regelmäßig, dass ich auf den Schalter drücke während ich in den Raum gehe, das Licht geht kurz an und (offenbar durch den Bewegungsmelder) wieder aus Kann mir jemand sagen, wieso? Ich hab nirgends einen Ausschaltbefehl, außer den durch Zeitablauf. Das Problem tritt auch nur auf, wenn das Programm "gleichzeitig" mit dem Tastendruck passiert. Ist das ein Bug?
Danke!
[gelöst] HmIP-BSM HmIP-SPI Steuerproblem
Moderator: Co-Administratoren
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
-
- Beiträge: 66
- Registriert: 13.04.2016, 19:06
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: HmIP-BSM HmIP-SPI Steuerproblem
"Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an" von einem selbstgebastelten Sensor den es aktuell nicht gibt. Das Problem habe ich aber unabhängig von der Meldung beobachtet.
-
- Beiträge: 3035
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 274 Mal
Re: HmIP-BSM HmIP-SPI Steuerproblem
Hi,
andersherum wird ein Schuh draus.
Der Präsenzmelder schaltet das Licht ein und du schaltest es durch die lokale Bedienung direkt wieder aus.
Statt dem Programm besser eine Direktverknüpfung machen. Ändert zwar Dein Problem nicht, ist aber trotzdem der bessere Weg.
Gruß
Gerti
andersherum wird ein Schuh draus.
Der Präsenzmelder schaltet das Licht ein und du schaltest es durch die lokale Bedienung direkt wieder aus.
Statt dem Programm besser eine Direktverknüpfung machen. Ändert zwar Dein Problem nicht, ist aber trotzdem der bessere Weg.
Gruß
Gerti
-
- Beiträge: 66
- Registriert: 13.04.2016, 19:06
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: HmIP-BSM HmIP-SPI Steuerproblem
Hi!
Danke ich werde mich dahinterklemmen und versuchen meine gewünschte Logik per direkt Verknüpfungen zu machen, wird aber nicht einfacher denke ich.
Den Hinweis verstehe ich leider nicht. Ok, ich kann eine direkte Verknüpfung daraus machen, aber durch die Helligkeitsbedingung, muss ich mehrere Channels verwenden und ich weiß nicht ob ich die Logik gleich schaffe. Egal. Ich verstehe trotzdem nicht, wie der Bewegungsmelder das Licht ABschalten kann, wenn es dafür keinen Befehl gibt und ich beim reingehen auf EINschalten drücke. Also im wesentlichen lösen zwei knapp hintereinander gesendete EINschalt Befehle ein abdrehen des Lichts aus und das kapier ich nicht.Gerti hat geschrieben: ↑13.01.2021, 08:07andersherum wird ein Schuh draus.
Der Präsenzmelder schaltet das Licht ein und du schaltest es durch die lokale Bedienung direkt wieder aus.
Statt dem Programm besser eine Direktverknüpfung machen. Ändert zwar Dein Problem nicht, ist aber trotzdem der bessere Weg.
Danke ich werde mich dahinterklemmen und versuchen meine gewünschte Logik per direkt Verknüpfungen zu machen, wird aber nicht einfacher denke ich.
-
- Beiträge: 66
- Registriert: 13.04.2016, 19:06
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: HmIP-BSM HmIP-SPI Steuerproblem
Falls mal wer das Problem auch hat: Ich bin jetzt nach längerer Zeit dahinter gekommen, was das Problem war.
Kanal 3 stand bei "Verhalten" auf "Wechselschaltung". Das dürfte gemeinsam mit den eingesetzten LEDs in der Beleuchtung zu einem kurzen Fenster geführt haben, in dem die Strommessung noch nicht angesprochen hat und dadurch der zweite Einschaltbefehl zu einer Umschaltung geführt haben.
Ich hab das "Verhalten" jetzt auf "Ausgang 2 aktiv" gestellt, jetzt geht es problemlos.
Kanal 3 stand bei "Verhalten" auf "Wechselschaltung". Das dürfte gemeinsam mit den eingesetzten LEDs in der Beleuchtung zu einem kurzen Fenster geführt haben, in dem die Strommessung noch nicht angesprochen hat und dadurch der zweite Einschaltbefehl zu einer Umschaltung geführt haben.
Ich hab das "Verhalten" jetzt auf "Ausgang 2 aktiv" gestellt, jetzt geht es problemlos.