Beitrag von Jan_Stfbg » 26.02.2021, 12:46

Germa hat geschrieben:
16.02.2021, 21:10
Hallo zusammen,

Der große Wettersensor von Homematic IP fristet in den Foren irgendwie ein geringfügiges Dasein. Seit Tagen beschäftige ich mich mit dem Gerät auf der CCU3 und dem Auslesen der Werte. Einige Hilfe dazu hat mir dieses Forum bereits geliefert, an anderen Stellen komme ich einfach nicht weiter. Ich tue mich schwer mit der Script-Programmierung, habe mir aber mit Hilfe von Alchy, Black und einigen anderen ambitionierten Profis ein bisschen Verständnis angeeignet. Also fasse ich mal zusammen, was ich bisher weiß:

Ausgangslage:
Ich möchte bei Aktualisierung des Sensors (schickt ja alle drei Minuten die Werte)* (siehe unten) selbst definierte Systemvariablen füllen, sie heißen bei mir
Sonnenschein_heute
Sonnenschein_gestern
Regenmenge_heute
Regenmenge_gestern
Regenbeginn
TempAussen
Dazu kommen etliche Min- und Max- Angaben und Aktualisierungszeiten, dazu mehr weiter unten und im nächsten post.

Nach dem Anlernen liefert der Sensor folgende Datenpunkte:
56755 HmIP-RF.xxxxxxxxxxxx:1
56756 HmIP-RF.xxxxxxxxxxxx:1.ACTUAL_TEMPERATURE
56758 HmIP-RF.xxxxxxxxxxxx:1.HUMIDITY
56760 HmIP-RF.xxxxxxxxxxxx:1.ILLUMINATION
56762 HmIP-RF.xxxxxxxxxxxx:1.RAINING --> Regenbeginn
56763 HmIP-RF.xxxxxxxxxxxx:1.RAIN_COUNTER --> Gesamtregenmenge
56766 HmIP-RF.xxxxxxxxxxxx:1.SUNSHINEDURATION --> Gesamtsonnenscheindauer
56769 HmIP-RF.xxxxxxxxxxxx:1.WIND_DIR
56770 HmIP-RF.xxxxxxxxxxxx:1.WIND_DIR_RANGE
56773 HmIP-RF.xxxxxxxxxxxx:1.WIND_SPEED
Die Ise-IDs sind dann natürlich bei jedem anders.

Versteckt dazu werden folgende interne Systemvariablen erzeugt, die man mit einem Script hier im Forum von Alchy auslesen kann:
svHmIPRainCounter_56755_xxxxxxxxxxxx:1
svHmIPRainCounterOldVal_56755
svHmIPRainCounterToday_56755
svHmIPRainCounterYesterday_56755
svHmIPSunshineCounter_56755_xxxxxxxxxxxx:1
svHmIPSunshineCounterOldVal_56755
svHmIPSunshineCounterToday_56755
svHmIPSunshineCounterYesterday_56755

Dazu werden drei versteckte Programme angelegt, die in der CCU unter > Programme - systeminterne Programme einblenden < zum Vorschein kommen.
Sie heißen
- prgDailySunshineRainCounter_56755 (wird von eq-3 vorgegeben 7 Uhr morgens täglich ausgeführt, habe ich auf 00:01 Uhr geändert)
- prgRainCounter_56755_56755_xxxxxxxxxxxx:1 (Ausführung jedes Mal, wenn Werte geschickt werden)
- prgSunshineCounter_56755_xxxxxxxxxxxx:1 (Ausführung jedes Mal, wenn Werte geschickt werden)

In prgRainCounter.... kann man mit ein paar ergänzten Zeilen von Alchy die aktuelle Regenmenge in die eigene Variable schreiben viewtopic.php?t=43666. Das sieht dann bei mir so aus und funktioniert auch:

Code: Alles auswählen

object chn = dom.GetObject('56755');
object oOverflow = chn.DPByControl('WEATHER_TRANSMIT.RAIN_COUNTER_OVERFLOW');
object oRainCounter = chn.DPByControl('WEATHER_TRANSMIT.RAIN_COUNTER');
object oSysVarRain = dom.GetObject('svHmIPRainCounter_56755_xxxxxxxxxxxx:1');
object oSysVarRainOldVal = dom.GetObject('svHmIPRainCounterOldVal_56755');
object oSysVarCounterToday =  dom.GetObject('svHmIPRainCounterToday_56755');
object oSysVarCounterYesterday =  dom.GetObject('svHmIPRainCounterYesterday_56755');
!
!eigene sysVar deklarieren und dem Objekt zuweisen
object oSysVarMyCounterToday = dom.GetObject('Regenmenge_heute');
!
boolean overFlowFlag = oOverflow.Value();
real devVal = oRainCounter.Value();
real devValMax = oRainCounter.ValueMax();
real oldDevVal = oSysVarRainOldVal.Value();
real diffVal = 0.0;
real sysVarVal = oSysVarRain.Value();
real sysVarTodayVal = oSysVarCounterToday.Value();
real todayTotal = 0.0;
integer tmp_devVal = (devVal.ToString().ToFloat() * 1000).ToInteger();
integer tmp_oldDevVal = (oldDevVal.ToString().ToFloat() * 1000).ToInteger();
if (overFlowFlag == false) {
! Normal conditions
if (tmp_oldDevVal <= tmp_devVal) {
diffVal = devVal - oldDevVal;
}
! Device has rebooted
if (tmp_oldDevVal > tmp_devVal) {
diffVal = devVal;
}
} else {
!overFlow is true
if (tmp_oldDevVal > tmp_devVal) {
! An device overflow has occured
diffVal = (devVal + devValMax) - oldDevVal;
} else {
! Once the overflow flag has been set it will only be false when the device reboots
! Therefore this is the normal condition after an device overflow
diffVal = devVal - oldDevVal;
}
}
if (tmp_devVal != 0) {
oSysVarRainOldVal.State(devVal);
oSysVarRain.State(sysVarVal + diffVal);
}
todayTotal = sysVarTodayVal + diffVal;
if (todayTotal >= 1440.0) {todayTotal = 0.0;}
oSysVarCounterToday.State(todayTotal);
!
!Werte in die eigenen sysvar schreiben
oSysVarMyCounterToday.State(todayTotal);
Analog dazu funktioniert das auch genauso mit dem Sonnenscheinscript prgSunshineCounter....

In das dritte Script "prgDailySunshineRainCounter_56755" habe ich das Auslesen der Regenmenge_gestern und Sonnenschein_gestern eingebaut, denn das muss ja nur einmal täglich in die Variable geschrieben werden. Sieht dann so aus:

Code: Alles auswählen

object chn = dom.GetObject('56755');
object oSysVarSunshineCounterToday = dom.GetObject('svHmIPSunshineCounterToday_56755');
object oSysVarSunshineCounterYesterday = dom.GetObject('svHmIPSunshineCounterYesterday_56755');
object oSysVarRainCounterToday = dom.GetObject('svHmIPRainCounterToday_56755');
object oSysVarRainCounterYesterday = dom.GetObject('svHmIPRainCounterYesterday_56755');
if (oSysVarSunshineCounterYesterday && oSysVarSunshineCounterToday) {oSysVarSunshineCounterYesterday.State(oSysVarSunshineCounterToday.Value());}if (oSysVarSunshineCounterToday) {oSysVarSunshineCounterToday.State(0);}if (oSysVarRainCounterYesterday && oSysVarRainCounterToday) {oSysVarRainCounterYesterday.State(oSysVarRainCounterToday.Value());}if (oSysVarRainCounterToday) {oSysVarRainCounterToday.State(0);}

!eigene Systemvariable für Regenmenge_gestern beschreiben
object oSysVarMyRainCounterYesterday = dom.GetObject('Regenmenge_gestern');
oSysVarMyRainCounterYesterday.State(oSysVarRainCounterYesterday.Value());

!eigene Systemvariable für Sonnenschein_gestern beschreiben
object oSysVarMySunshineCounterYesterday = dom.GetObject('Sonnenschein_gestern');
oSysVarMySunshineCounterYesterday.State(oSysVarSunshineCounterYesterday.Value());
Auch schaffe ich es, den Datenpunkt für Regenbeginn bei einsetzendem Regen auszulesen:

Code: Alles auswählen

!Regenbeginn aus Wettersensor abfragen und in Variable "Regenbeginn" schreiben
var  RegBeg = dom.GetObject("HmIP-RF.*******:1.RAINING").Value();
dom.GetObject("Regenbeginn").State(RegBeg);
Ob das mit der Detektion des beginnenden Regens klappt, habe ich noch nicht herausgefunden ... ich werde berichten.
Das Auslesen der Werte für die Temperatur erfolgt auf gleiche Weise.

Für folgende Variablen möchte ich die Werte ermitteln:
Regenbeginn.Zeit
TempAussenMin
TempAussenMax
TempAussenMin.Zeit
TempAussenMax.Zeit
WindMax
Da habe ich schon einige Anregungen hier im Forum gefunden und werde nochmal weiter probieren ... ich werde scheitern :D und Euch dann im nächsten post mit meinen Problemen dazu befeuern.

Helligkeit
Wie aus mehreren Foren erfahren geht es auch mir so, dass bei strahlendem Sonnenschein der Helligkeitssensor morgens einfach auf Vollausschlag Wert 100000 springt und dort auch für mehrere Stunden bleibt. Links dazu:
https://de.elv.com/forum/merkwuerdige-w ... nsor-16535
oder auch
viewtopic.php?t=52103
Bekleben will ich meinen Sensor aber nicht. Ich bin auf Firmware 1.0.18 und hoffe, dass eq-3 in Kürze nachbessert. Unverständlich eigentlich, denn ich habe auch den Helligkeitssensor HmIP-SLO und bei dem funktioniert das seit langer Zeit tadellos und vor allem mit gemittelten Werten klasse.

* wie ich festgestellt habe, liefert der Sensor seine Werte im Abstand zwischen 2-3 Minuten und zwar nach einem mehr oder weniger festen Zickzackmuster-Zeitabstand (siehe Dateianhang)
Das mit der "eigenen Sysvariante befüllen" in dem Systemeigenen Script klappt bei mir leider nicht. Die Werte bleiben immer "0".
Jetzt Habe ich das "MY" weg gemacht, jetzt schreibt er Werte aber nur in die eigene Systemvariable.

Kannst Du mir hierbei weiterhelfen?
Germa hat geschrieben:
22.02.2021, 09:57
hab noch einen Fehler gefunden:
Das Programm für das Schieben der alten Werte auf gestern muss vor 00:00 Uhr erfolgen, sonst werden, wenn z.B. genau um 0 Uhr neue Werte vom Sensor geliefert werden, die ein TempAussenMin kleiner als TempAussen haben, diese Werte um 00:02 Uhr in TempAussenMin_gestern geschoben.
Also besser 23:59 Uhr das Programm starten, dann klappt es
Dankeschön!

Germa
Beiträge: 169
Registriert: 15.12.2019, 12:26
System: CCU
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal

Re: Wettersensor HMIP-SWO-PR: Fakten und Fragen

Beitrag von Germa » 26.02.2021, 13:10

da müsstest Du mal angeben, wie Du Deine Variablen benannt hast und wie Dein verändertes Script aussieht
wenn wir uns alle gegenseitig helfen, ist allen geholfen :wink:
_______________________________________________
CCU3 seit 2018, 103 Geräte, 202 Programme, 222 sysvar
Projekte: Wettersensor viewtopic.php?t=65631

Jan_Stfbg
Beiträge: 54
Registriert: 05.05.2019, 08:41
System: CCU
Wohnort: 35460
Hat sich bedankt: 17 Mal

Re: Wettersensor HMIP-SWO-PR: Fakten und Fragen

Beitrag von Jan_Stfbg » 27.02.2021, 06:27

Germa hat geschrieben:
22.02.2021, 09:57
hab noch einen Fehler gefunden:
Das Programm für das Schieben der alten Werte auf gestern muss vor 00:00 Uhr erfolgen, sonst werden, wenn z.B. genau um 0 Uhr neue Werte vom Sensor geliefert werden, die ein TempAussenMin kleiner als TempAussen haben, diese Werte um 00:02 Uhr in TempAussenMin_gestern geschoben.
Also besser 23:59 Uhr das Programm starten, dann klappt es
Guten Morgen,

dass hat bei mir leider nicht geklappt aber vielleicht hängt das ja auch mit dem Script allgemein zusammen.

Hier mein systeminternes Script für abgewandelt mit Deinem Hinweis für Regen:

Code: Alles auswählen

object chn = dom.GetObject('5676');
object oOverflow = chn.DPByControl('WEATHER_TRANSMIT.RAIN_COUNTER_OVERFLOW');
object oRainCounter = chn.DPByControl('WEATHER_TRANSMIT.RAIN_COUNTER');
object oSysVarRain = dom.GetObject('svHmIPRainCounter_5676_XXXXXXXXXXXXXX:1');
object oSysVarRainOldVal = dom.GetObject('svHmIPRainCounterOldVal_5676');
object oSysVarCounterToday =  dom.GetObject('svHmIPRainCounterToday_5676');
object oSysVarCounterYesterday =  dom.GetObject('svHmIPRainCounterYesterday_5676');
!
!eigene sysVar deklarieren und dem Objekt zuweisen
object oSysVarCounterToday = dom.GetObject('Regenmenge');	>>Hier habe ich das "My" raus genommen, weil es vorher garnicht die Werte in "Regenmenge" übertragen hat. <<
!
boolean overFlowFlag = oOverflow.Value();
real devVal = oRainCounter.Value();
real devValMax = oRainCounter.ValueMax();
real oldDevVal = oSysVarRainOldVal.Value();
real diffVal = 0.0;
real sysVarVal = oSysVarRain.Value();
real sysVarTodayVal = oSysVarCounterToday.Value();
real todayTotal = 0.0;
integer tmp_devVal = (devVal.ToString().ToFloat() * 1000).ToInteger();
integer tmp_oldDevVal = (oldDevVal.ToString().ToFloat() * 1000).ToInteger();
if (overFlowFlag == false) {
! Normal conditions
if (tmp_oldDevVal <= tmp_devVal) {
diffVal = devVal - oldDevVal;
}
! Device has rebooted
if (tmp_oldDevVal > tmp_devVal) {
diffVal = devVal;
}
} else {
!overFlow is true
if (tmp_oldDevVal > tmp_devVal) {
! An device overflow has occured
diffVal = (devVal + devValMax) - oldDevVal;
} else {
! Once the overflow flag has been set it will only be false when the device reboots
! Therefore this is the normal condition after an device overflow
diffVal = devVal - oldDevVal;
}
}
if (tmp_devVal != 0) {
oSysVarRainOldVal.State(devVal);
oSysVarRain.State(sysVarVal + diffVal);
}
todayTotal = sysVarTodayVal + diffVal;
if (todayTotal >= 1440.0) {todayTotal = 0.0;}
oSysVarCounterToday.State(todayTotal);
Danke für Deine Hilfe.

Gruß
Jan

Germa
Beiträge: 169
Registriert: 15.12.2019, 12:26
System: CCU
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal

Re: Wettersensor HMIP-SWO-PR: Fakten und Fragen

Beitrag von Germa » 27.02.2021, 18:11

hi, nein, das My darfst Du nicht rausnehmen.

Aber ganz am Ende des Scripts hast Du die Zeile vergessen, mit denen die Werte in Deine Systemvariablen geschrieben werden:

Code: Alles auswählen

!
!Werte in die eigenen sysvar schreiben
oSysVarMyCounterToday.State(todayTotal);
wenn wir uns alle gegenseitig helfen, ist allen geholfen :wink:
_______________________________________________
CCU3 seit 2018, 103 Geräte, 202 Programme, 222 sysvar
Projekte: Wettersensor viewtopic.php?t=65631

Jan_Stfbg
Beiträge: 54
Registriert: 05.05.2019, 08:41
System: CCU
Wohnort: 35460
Hat sich bedankt: 17 Mal

Re: Wettersensor HMIP-SWO-PR: Fakten und Fragen

Beitrag von Jan_Stfbg » 27.02.2021, 18:43

Germa hat geschrieben:
27.02.2021, 18:11
hi, nein, das My darfst Du nicht rausnehmen.

Aber ganz am Ende des Scripts hast Du die Zeile vergessen, mit denen die Werte in Deine Systemvariablen geschrieben werden:

Code: Alles auswählen

!
!Werte in die eigenen sysvar schreiben
oSysVarMyCounterToday.State(todayTotal);
Super, dankeschön.
Dass hatte ich übersehen. :roll:

Jan_Stfbg
Beiträge: 54
Registriert: 05.05.2019, 08:41
System: CCU
Wohnort: 35460
Hat sich bedankt: 17 Mal

Re: Wettersensor HMIP-SWO-PR: Fakten und Fragen

Beitrag von Jan_Stfbg » 28.02.2021, 22:34

Jan_Stfbg hat geschrieben:
27.02.2021, 18:43
Germa hat geschrieben:
27.02.2021, 18:11
hi, nein, das My darfst Du nicht rausnehmen.

Aber ganz am Ende des Scripts hast Du die Zeile vergessen, mit denen die Werte in Deine Systemvariablen geschrieben werden:

Code: Alles auswählen

!
!Werte in die eigenen sysvar schreiben
oSysVarMyCounterToday.State(todayTotal);
Super, dankeschön.
Dass hatte ich übersehen. :roll:
Lässt Du Dir die Sonnenstunden nur in Minuten anzeigen oder auch Stunden?
Muss ich dann nur /60 im Script eintragen?

Germa
Beiträge: 169
Registriert: 15.12.2019, 12:26
System: CCU
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal

Re: Wettersensor HMIP-SWO-PR: Fakten und Fragen

Beitrag von Germa » 01.03.2021, 09:56

nein, dann bekommst Du ja eine Zeitangabe als Kommazahl. Alchy und Black haben dafür eine sehr schöne Umrechnung gemacht:
viewtopic.php?f=26&p=512380#p512380
Da ist Sonne gestern und heute etwas durcheinander, richtig sollte es dann so sein:

Code: Alles auswählen

real sonneh = dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).Get("svHmIPSunshineCounterYesterday_36264").Value();
sonneh = sonneh.ToInteger();
integer stunden = (sonneh / 60); 
if (stunden < 10) {stunden = 0#stunden;}
integer minuten = (sonneh % 60); 
if (minuten < 10) {minuten  = 0#minuten;}
dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).Get("SVSonneGestern").State(stunden#":"#minuten);
Damit wird dann die Systemvariable "SVSonneGestern" in Stunde:Minute umgewandelt
wenn wir uns alle gegenseitig helfen, ist allen geholfen :wink:
_______________________________________________
CCU3 seit 2018, 103 Geräte, 202 Programme, 222 sysvar
Projekte: Wettersensor viewtopic.php?t=65631

basta25
Beiträge: 38
Registriert: 03.07.2019, 17:05
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Wettersensor HMIP-SWO-PR: Fakten und Fragen

Beitrag von basta25 » 02.03.2021, 23:37

Hallo zusammen.

Ich besitze nun auch seit ca 1 Woche die Wetterstation Pro (HMIP SWO PR).
Danke noch mal an die Ausfühlichen Posts.

Ich habe schon einiges von dem hier geschrieben getestet.

Kannst du bitte noch einmal etwas Ausführlicher beschreiben wie du die Min/Max Werte auf -1 bzw +1 setzt?
Germa hat geschrieben:
19.02.2021, 11:27

Anmerkungen:
Der Temperaturbereich der Variablen liegt zwischen -40°C und +55°C.
Damit die Min-Max-Berechnung funktioniert, muss vor dem Start der Scripte die Minimaltemperatur auf jeden Fall über der aktuellen Temperatur liegen und die Maximaltemperatur unter der aktuellen Temperatur. In einigen Foreneinträgen wird deswegen bei jedem Scriptaufruf des zweiten Scripts TempAussenMax = -40°C gesetzt und TempAussenMin = +55°C, denn dann ist diese Bedingung ja auf jeden Fall gegeben. Das wollte ich aber nicht, da ich dann bei der grafischen Auswertung jedes Mal die Maximalausschläge drin habe. Ich setze also Max und Min auf die aktuelle Temperatur -1 bzw. +1, dann klappt es auch.
und wo genau muss der Sciptteil für Darstellung der Zeitangabe eingefügt werden? Habe nun schon einiges probiert aber leider hat es nicht geklappt.
Germa hat geschrieben:
01.03.2021, 09:56
nein, dann bekommst Du ja eine Zeitangabe als Kommazahl. Alchy und Black haben dafür eine sehr schöne Umrechnung gemacht:
viewtopic.php?f=26&p=512380#p512380
Da ist Sonne gestern und heute etwas durcheinander, richtig sollte es dann so sein:

Code: Alles auswählen

real sonneh = dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).Get("svHmIPSunshineCounterYesterday_********").Value();
sonneh = sonneh.ToInteger();
integer stunden = (sonneh / 60); 
if (stunden < 10) {stunden = 0#stunden;}
integer minuten = (sonneh % 60); 
if (minuten < 10) {minuten  = 0#minuten;}
dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).Get("Sonnenschein_gestern").State(stunden#":"#minuten);
Damit wird dann die Systemvariable "Sonnenschein_gestern" in Stunde:Minute umgewandelt
DANKE
CCU3 - 1x DRAP - 2x DRI32 - 2x DRD3 - 3xDRBL4 - 5x DRS8 - 10x eTRV 2 - 5x HmIP-SMI - 1x HmIPW-SMI55 - 1x HmIPW-WRC6 - div. HmIP Wandthermostate - 1x HmIP-SWO-PR - div. Aqara Fensterkontakte, Thermometer, Wassersensoren über nodeRed eingebunden - ca. 180 Kabel im ganzen Haus und ein Schaltschrank der aussieht wie in einem Rechenzentrum :lol: ...

Germa
Beiträge: 169
Registriert: 15.12.2019, 12:26
System: CCU
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal

Re: Wettersensor HMIP-SWO-PR: Fakten und Fragen

Beitrag von Germa » 03.03.2021, 10:55

In meinem Post, wo ich beschreibe, dass ich kurz vor Mitternacht die Werte von heute auf die von gestern schiebe, brauche ich einen Startwert für die Minimal- und Maximaltemperaturen für den nächsten Tag. Das passiert mit folgenden beiden Codezeilen:
"

Code: Alles auswählen

!--- Wetterwerte von heute auf gestern schieben und var mit aktuellen Werten neu starten ---
......
......
dom.GetObject("TempAussenMax").State(curTemp-1);
dom.GetObject("TempAussenMin").State(curTemp+1);
......
......
"
Damit für den neuen Tag die TempAussenMax und TempAussenMin auf jeden Fall neu gesetzt werden, setze ich einfach diese beiden Werte ein Grad kleiner bzw. ein Grad größer als die gerade aktuelle Temperatur.

Das Script zur Umformatierung der Werte in Stunde:Minute kannst Du auch autark ausführen, aber es könnte auch in das systeminterne Programm prgSunshineCounter_56755_xxxxxxxxxxxx:1 ans Ende eingefügt werden (natürlich angepasst an Deine Variablen). Ich habs nicht ausgeführt, weil ich aktuell die Umformatierung nicht brauche
wenn wir uns alle gegenseitig helfen, ist allen geholfen :wink:
_______________________________________________
CCU3 seit 2018, 103 Geräte, 202 Programme, 222 sysvar
Projekte: Wettersensor viewtopic.php?t=65631

Xel66
Beiträge: 14148
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: Wettersensor HMIP-SWO-PR: Fakten und Fragen

Beitrag von Xel66 » 03.03.2021, 12:10

Germa hat geschrieben:
03.03.2021, 10:55
... kurz vor Mitternacht die Werte von heute auf die von gestern schiebe, brauche ich einen Startwert für die Minimal- und Maximaltemperaturen für den nächsten Tag.
Die beiden Werte sind nicht wirklich zielführend, weil sie auch im normalen Witterungsgeschehen plausibel sind. Hier wäre eine Max-Temperatur, die unter der normalen klimatischen Range liegt (z.B. -50°C), und eine Min-Temperatur, die über der den zu erwartenden Werten liegt (z.B. 50°C) geeigneter, das sie dann bei der nächsten Übertragung der aktuellen Daten mit plausiblen Werten gefüllt werden.

EDIT: noch mal nachgedacht. Jetzt verstehe ich Deinen Gedankengang. Aber +/-1K sind trotzdem recht gering.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch