HMIP BSL kurzer und langer Druck

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
ElPatroni187
Beiträge: 24
Registriert: 13.01.2021, 02:41
System: CCU
Hat sich bedankt: 12 Mal

HMIP BSL kurzer und langer Druck

Beitrag von ElPatroni187 » 14.03.2021, 02:24

Hallo!
Bisher wurde mir auch wenn ich mich selbst als fortgeschrittenen Anfänger bezeichne immer zeitnah geholfen. Nun hat sich ein neues Problem aufgetan und auch nach intensiver Recherche konnte ich keine Lösung dazu finden, weder hier noch bei goggele.

Ich habe einen BSL und möchte mit dem internen Aktor ganz normal (über kurzen Tastendruck (oben ein unten aus)) die Badbeleuchtung schalten. Habe zusätzlich eine DV zu einer PSM Steckdose um (über einen langen Tastendruck am BSL Taster oben ein und aus) die Beleuchtung des Blockhauses in dem Garten zu steuern, angelegt. Funktioniert soweit.

Problem daran ist, das die Badbeleuchtung bei einen langen Tastendruck auch mit eingeschaltet wird. Dies habe ich schon über Expertenmodus SHORT_PROFILE_ACTION_TYPE inactive du deaktivieren versucht, jedoch ohne Erfolg.

Ich hoffe das mir jemand helfen kann.

Anbei noch ein Screenshot, sorry für die Schriftgöße wollte alles auf ein Bild bekommen.
Screenshot (2).png

trebor110966
Beiträge: 340
Registriert: 16.12.2017, 15:00
System: CCU und Access Point
Wohnort: Gränichen
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 45 Mal

Re: HMIP BSL kurzer und langer Druck

Beitrag von trebor110966 » 15.03.2021, 00:34

Im Gegenzug beim Kurzdruck den LONG_PROFILE_ACTION_TYPE deaktiviert?
Zentrale: CCU3 (3.61.8), 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),

4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),

ElPatroni187
Beiträge: 24
Registriert: 13.01.2021, 02:41
System: CCU
Hat sich bedankt: 12 Mal

Re: HMIP BSL kurzer und langer Druck

Beitrag von ElPatroni187 » 15.03.2021, 02:54

Es besteht für den kurzen Tastendruck keine DV, funktioniert also nur über die interne Verknüpfung zum Aktor (also wie ein konventioneller Taster).

trebor110966
Beiträge: 340
Registriert: 16.12.2017, 15:00
System: CCU und Access Point
Wohnort: Gränichen
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 45 Mal

Re: HMIP BSL kurzer und langer Druck

Beitrag von trebor110966 » 15.03.2021, 03:18

:roll:
Aber für die interne Verbindung (Kurzdruck) hast du den Langdruck deaktiviert?
Da muss man nicht mal ins Expertenmenu.
Zentrale: CCU3 (3.61.8), 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),

4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),

frd030
Beiträge: 3625
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 543 Mal

Re: HMIP BSL kurzer und langer Druck

Beitrag von frd030 » 15.03.2021, 12:58

ElPatroni187 hat geschrieben:
15.03.2021, 02:54
Es besteht für den kurzen Tastendruck keine DV, funktioniert also nur über die interne Verknüpfung zum Aktor (also wie ein konventioneller Taster).
Doch, es besteht eben die interne Verknüpfung! Auch das ist eine Direktverknüpfung (die ist ab Werk automatisch angelegt, kann man sogar löschen, wenn man möchte, muss man aber nicht). Und genau für diese "interne" Direktverknüpfung, mußt Du den langen Tastendruck deaktivieren, der ist nämlich defaultmäßig an!

ElPatroni187
Beiträge: 24
Registriert: 13.01.2021, 02:41
System: CCU
Hat sich bedankt: 12 Mal

Re: HMIP BSL kurzer und langer Druck

Beitrag von ElPatroni187 » 17.03.2021, 06:48

Ok, super. Hat funktioniert. Die interne Verknüpfung hatte ich nicht auf dem Schirm. Herzlichen Dank für die Hilfe.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“